Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, Kangasala, OKT, v 2004  (Luettu 961 kertaa)

Poissa acrobatjl

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö, Kangasala, OKT, v 2004
« : 27.02.21 - klo:06:57 »
Terve Kaikille,
Olen uusi jäsen tällä foorumilla ja kysyisin heti olisiko mahdollista saada mitoituslaskelmaa seuraavan laiselle vanhemmalle omakotitalolle? niin olisi vertailuarvoja myyjien tuleviin laskelmiin?

Hankkeen tiedot: 
- Sijainti Kangasala
- Rakentamisvuosi 2004, 1,5 kerroksinen talo tasamaalla.
- Sähkölämmitys, edellisillä omistajilla mennyt 24 000kWh viime vuonna (2019) ja lisäksi 2  x pino-m3 polttopuuta.
-10°C ulkolämpötiloilla näyttää menevän noin 120kWh vuorokaudessa. Tulevina vuosina lämpimän veden
tarve kasvaa hieman lasten kasvaessa.
- Tehdään vesikiertoinen lattialämmitys remontin yhteydessä, kumpaankin kerrokseen.
Pesutilat ja KHH jätetään edelleen sähköinen lattilämmitys odottamaan tulevia remontteja.
- Koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat 7,97 m x 14,07 m. Harjakorkeus 7 m lattipinnasta ja noin 0,7 m rossipohja.
- Ulkoseinän kokonaispaksuus 280 mm ja talon ulkoseinien rakenne:
ulkoverhous 23 mm, ristikoolaus 19+19 mm, tuulensuojakipsilevy 9 mm, runko 198 mm ja
mineraalivilla 200 mm, höyrynsulkukalvo 0,2 mm, sisäverhouskipsilevy EK 13 mm
- Kerrosten lukumäärä 2 eli alakerta ja yläkerta.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain, alakerta 100 m2 ja yläkerta 80 m2. Yläkerta ilman lapetiloja,
joissa ei ole lämmitystä 70 m2.
- Huonekorkeudet,  alakerta 2,6 m ja yläkerta 2,5 m. Yläkerrassa harja syö lisäksi osittain huonekorkeutta.
- Talossa tuulettuva alapohja, jonka kokonaispaksuus on 290 mm:
lattiapäällyste, lastulevy 22 mm, palkisto 250 mm ja lämmöneriste 250 mm, rakennuslevy 3,2 mm
- Yläpohjassa, mineraalivilla 350 mm
- 3-lasiset ikkunat, normaali pinta-ala
- Ei ole muita lämmitettäviä tiloja.
- Tilojen lämpötilat n. 21 C

Kiitokset avusta!!
« Viimeksi muokattu: 27.02.21 - klo:13:10 kirjoittanut tomppeli »

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, Kangasala, OKT, v 2004
« Vastaus #1 : 27.02.21 - klo:09:15 »
Vinkki lattialämmitykseen: käytä vähintään 16mm putkea. 12mm putken virtaus ei välttämättä riitä yläkertaan niin että saisit molemmat kerrokset "tasalämpöiseksi".Tarkan mitoituksenkin varmaan saat, mutta näissä sähkö+puulämmitys taloissa se on vähän veikkausta. 2x pinomottia voitodellisuudessa olla vaikka 4 ja kokonaiskulutus 30000 kWh. Kyllä on ollut viileää jos 24000kWh:lla on päästy.  10-11kW:n pumpulla ja 190m-200m kaivolla voi pärjätä, tarjoukset todennäköisesti 8-9 kW ja 160-170m.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa acrobatjl

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, Kangasala, OKT, v 2004
« Vastaus #2 : 27.02.21 - klo:10:20 »
Kiitokset vinkeistä! Tarkoitus oli tosiaan käyttää vähintään 16 mm putkea ja energiatodistuksen laskennallinen kulutus on noin 32 000kWh. Uskoisin että se on myös lähempänä tämän vuoden kulutusta meidän tapauksessa.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, Kangasala, OKT, v 2004
« Vastaus #3 : 27.02.21 - klo:11:41 »
Noi tiedot vastaavat varmaankin todellisuutta, Metrejä vähän lisää n. 230m ja 12kW pumppu.
"halvin tarjous edellä" ei kannata hommaa ratkaista. Tutustu pumppujen manuaaleihin ja asennusohjeisiin.
Etäohjaus pn kätevä ja liitettävyys husdata.se palveluun.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, Kangasala, OKT, v 2004
« Vastaus #4 : 27.02.21 - klo:13:10 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Vähän yllättäen laskelma päätyi lähelle edellisen omistajan ilmoittamia arvoja. Alittaa E -todistukseen lasketun arvon 32000 kWh/a reippaasti.
Sensijaan menee hyvin lähelle ilmoittamaasi "-10°C ulkolämpötiloilla näyttää menevän noin 120 kWh vuorokaudessa."
Silti, jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”acrobatjl”   KANGASALA   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Talon alakerta 2004: Lattialämmitys, 21°C, 100 m2, 260 m3:   3,84 kW   10 273 kWh
- Talon yläkerta 2004: Lattialämmitys, 21°C, 80 m2, 200 m3:   2,37 kW   6 133 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            6,21 kW   16 406 kWh

• Kiinteistö,  180 m2,  460 m3          5,3 COP   5,83 kW   16 406 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,23 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,48 kW   6 500 kWh
- Yhteensä         4,2 SCOP   7,3 kW   22 906 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 640 kWh   0,52 kW   21 266 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   21 266 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,30 kW   21 266 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 82   Luokka = B )   21 266 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,3 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -28 °C
- Maasta kerätään          ( 4,2 COP)   5,9 kW   16 179 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 087 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 087 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     2 466 kWh

Tarvitaan 174 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   174 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 174 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   348 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   41 kPa = 0,41 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 381 metriä  = 2 x 200 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m,   15 kPa = 0,15 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, Kangasala, OKT, v 2004
« Vastaus #5 : 27.02.21 - klo:14:02 »
Tosiaan kinkkinen homma. Tuo lämmönjakotavan muutos lattialämmitykseen vaikuttaa asiaan alentaen energian tarvetta merkittävästi. Jos kiinteistöissä on isoja eroja tarjoajien välillä mennään toteutuneen kulutuksen mukaan joka aiemmin on tässä ollut suurempi. Mulla samalla leveysasteella 178m2 2007 rakennettu -10 asteen kulutus sähköllä 117.54kWh/vrk. Takkaa on poltettu paljon, iso nunnauuni 70-80 kWh hyötylämpö vrk, vuosikulutus n.20000 kWh ( vesikierto sähkökattilalla ) ja uuni päälle 5000 kWh? Eli lattialämmöllä vois olla jotain 25000 kWh vuosi ilman takkaa. Vähän enemmän kuin laskelmassa.

Mielenkiintoista nähdä millaisia mitoituksia tulee tarjouksissa  ::)
Tässä saattaa käydä toisin kun yleensä, tulee mitoitukset yläkanttiin.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo