Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Vähän yllättäen laskelma päätyi lähelle edellisen omistajan ilmoittamia arvoja. Alittaa E -todistukseen lasketun arvon 32000 kWh/a reippaasti.
Sensijaan menee hyvin lähelle ilmoittamaasi "
-10°C ulkolämpötiloilla näyttää menevän noin 120 kWh vuorokaudessa." Silti, jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”acrobatjl” KANGASALA (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon alakerta 2004: Lattialämmitys, 21°C, 100 m2, 260 m3: 3,84 kW 10 273 kWh
- Talon yläkerta 2004: Lattialämmitys, 21°C, 80 m2, 200 m3: 2,37 kW 6 133 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,21 kW 16 406 kWh
• Kiinteistö, 180 m2, 460 m3 5,3 COP 5,83 kW 16 406 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,23 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,48 kW 6 500 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 7,3 kW 22 906 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 640 kWh 0,52 kW 21 266 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 21 266 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,30 kW 21 266 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 82 Luokka = B ) 21 266 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,3 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 4,2 COP) 5,9 kW 16 179 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 087 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 087 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 466 kWh
•
Tarvitaan 174 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta. Poraussyvyys 174 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 174 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 348 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 41 kPa = 0,41 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 381 metriä = 2 x 200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m, 15 kPa = 0,15 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.