Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”HUUGO62” KIURUVESI (Pohjois-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 45 °C - menovesi lämpötila max 55 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Talo 1972: Patterilämmitys, 22°C, 160 m2, 416 m3: 9,09 kW 26 877 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,09 kW 26 877 kWh
• Kiinteistö, 160 m2, 416 m3 3,6 COP 8,84 kW 26 877 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,087 m3 / 50 °C 2,8 COP 0,68 kW 3 000 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 9,5 kW 29 877 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 480 kWh 0,47 kW 28 397 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 28 397 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,50 kW 28 397 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 159 Luokka = E ) 28 397 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,5 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 6,9 kW 20 275 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 122 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 122 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 241 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,5 l/s (= 30 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 237 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 241 m - Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 241 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 482 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 70 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 40 kPa = 0,4 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 540 metriä = 2 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m 22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.