Moikka

Olen ensimmäistä kertaa tällä foorumilla ja ajattelin kysäistä onko mielestänne lämpöpumpun ilmoittamat arvot kohdillaan?

Kellarissa hyrisee Nibe 1145 12kW erillisillä lämminvesi- ja puskurivaraajilla. Kuuma käyttövesi kiertää ajastimella 15 min tunnin aikana aamuisin ja iltaisin. Kuuma käyttövesi esilämpenee lämmitysverkon puskurivaraajassa. Puskurivaraajan vettä käytetään sekä lattialämmityksessä (noin 50 neliötä) että patteriverkossa (noin 150 neliötä). Lattialämmityksen veden lämpö säädetään Shuntilla, jossa Oumanin säädin kiinni.

Paikka Jyväskylässä ja porattua kaivoa vähän reilut 200m. Maalämpöputket hyvin eristetty.
Talo on vuonna 1948 rakennettu purueristeinen rakennus, jota hieman lisäeristetty. Lämmitettävää alaa maalämmön piirissä noin 200 neliötä. Uudet isot 2 lehtiset lämpöpatterit.

Tässä dataa -25 asteen pakkasten jälkeiseltä päivältä. Toimiiko niinkuin pitää vai kannattaisiko jotain säätöjä tehdä?




Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Apua arvojen tulkintaan
« Vastaus #1 : 22.02.21 - klo:15:33 »
Lämmönkeruun dT (lämmönkeruun menon ja paluun lämpötilojen erotus) on aika iso, keskiarvo 3,8 ja maksimi 4,5 astetta.
Siitä syystä koneelta lähtee niinkin kylmää, kuin -4,9 C.
Asialle ei kuitenkaan taida voida mitään, maakiertopumpun teho ei riitä enempään.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Apua arvojen tulkintaan
« Vastaus #2 : 22.02.21 - klo:21:53 »
Lämmityksen meno-paluuero on myös aika iso. Ahdistaako kiertoa termostaatit tai jokin muu?

EDIT: taitaakin olla vapaakiertoinen puskuri. Tuollaisissa järjestelmissä toimii monesti parhaiten kiertopumpun manuaaliasetus, missä tuo menolämpö ei ole hirveästi ulkoista menoanturia kuumempi.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa func

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Apua arvojen tulkintaan
« Vastaus #3 : 01.03.21 - klo:08:58 »
Kiitos arvioista. Vaikuttaa siltä, että noilla säädöillä homma toimii riittävän hyvin. Kuuman käyttöveden osalta pitää vielä kiertoa vähentää, niin saa lämmityskertoja vähemmäksi.