Lämpöpumput > Oilon Geopro

Jäätyykö kaivo?

(1/3) > >>

realmister:
Hei pitkästä aikaa!

Oilon SH11 on toiminut vuosikausia moitteettomasti. Joten ei ole foorimillakaan tullut juuri vierailtua. Salasanakin jo unohtui. Mutta onnistuin vielä saamaan yhteyden.
Nyt on jotain kummallista.
Kaivon tulo putoaa nopeasti jopa 0,3 asteeseen. Vastaavasti paluu voi olla jopa -3,7¤
Lämpötila ero kuitenkin 3,4¤. Pumppu käy pitkään.

Kaivo on 184m syvä, porattu kallioon. Olen miettinyt, olisiko pohjavesi matalalla. Asumme melkeiin kallio kukkulan päällä,
korkeus mernpinnasta n.50m.
Toinen mahdollisuus voisi olla että vesi kaivossa ei vaihdu. Tässä kalliossa (halkeamissa) virtaa yleensä paljon vesiä
jotka tulevat ylempää. Nyt tilanne lienee se että vedet ei virtaa, kaikki on jäässä.

Oli miten tahansa, tuntuu että itse lämpöpumppu olisi kuitenkin kunnossa.

Täällä on vastukset 3x4kW varaajassa. Olen käyttänyt öisin 1x4KW pumpun tukena.
Sitten muistin että pumpussa itsessään on vastukset. Olisi ehkä mielekästä käyttää niitä, kun ovat siinä varajaan
tulevassa vedessä. Varaajan vastukset ovat melko alhaalla varaajassa.

Olen siis asetuksista määritellyt niitä päälle. Mutta nyt seuraa kysymys.

Osaako joku kertoa mistä näkee että vastukset toimivat.

Parametri 8990 Lisävar. sähkölämm. ajotunnit 00h. Eli tunteja ei kerry.
Parametri 8991 Lisävar. sähköl. käynn. laskuri 0. Eli käynnistertoja ei lisäänny.
Parametri 8456 Menov. sähkölämm. ajotunnit 01h. Oli alunperin, eikä lisäänny.
Parametri 8457 Menov. sähköl. käynn.laskuri 3. Oli alunperin, eikä lisäänny.
Parametri 2880 Käytä sähkö menovettä. Lämpöpumpp. täystoiminta
Parametri 2884 Sähkö-menov. vap. UL alle. Tässä kokeillut eri lämpötiloja esim. jopa 0¤C

Vastusten (sulake) kytkin on kyllä on asennossa. En ole koskaan aiemmin käyttänyt näitä vastuksia, kytkin on ollut pois päältä ja kovin harvoin edes varaajan vastuksia.
Pumppu on ollut käytössä tammikuusta 2013 alkaen.

Mutta siis, mistä näkee että vastukset ovat tai ovat olleet päällä? Pitääkö alkaa rakentelemaan merkkivaloja.

edit. Oli virhe tuossa höyrystimen lämpötilaerossa. Pitää olla tuon mukaan 4¤
Tällä hetkellä kuitenkin  tulo 0,4, meno -3,0, erotus 3,4¤

tomppeli:
Kone ei ole tarvinnut vastusten käyttämistä.
Kaivo on hiukan viileä, mutta ei kovin pahasti.
Nyt on ollut poikkeuksellisen kylmää ja siksi kaivokin on mennyt vähän kylmäksi.

Kylmän pakkassään takia kivon lämpötila on nyt alhainen. Lämpökaivoa kuormitetaan vähän liikaa.
Se, että keruu menee kylmäksi, kertoo siitä, että maalämpökone toimii oikein ja ottaa lämpöenergian kaivosta, eikä sähkölämmitysvastuksista.

Niin kauan, kun keruun lämpötilojen erotus ei lähde nousemaan yli 4 asteen, eikä maanesteen paisuntasäiliöstä tule maaviinaa ulos, on kaikki ihan ok.

realmister:

--- Lainaus käyttäjältä: tomppeli - 18.02.21 - klo:22:33 ---Kone ei ole tarvinnut vastusten käyttämistä.
Kaivo on hiukan viileä, mutta ei kovin pahasti.
Nyt on ollut poikkeuksellisen kylmää ja siksi kaivokin on mennyt vähän kylmäksi.

Kylmän pakkassään takia kivon lämpötila on nyt alhainen. Lämpökaivoa kuormitetaan vähän liikaa.
Se, että keruu menee kylmäksi, kertoo siitä, että maalämpökone toimii oikein ja ottaa lämpöenergian kaivosta, eikä sähkölämmitysvastuksista.

Niin kauan, kun keruun lämpötilojen erotus ei lähde nousemaan yli 4 asteen, eikä maanesteen paisuntasäiliöstä tule maaviinaa ulos, on kaikki ihan ok.

--- Lainaus päättyy ---

Tuota en oikein ymmärrä. Olen käsittänyt niin että mitä suurempi lämpötilaero on maapiirin lämmönvaihtimen (höyristimen)
yli. Sitä enemmän lämpöä maapiiristä saadaan talteen.

Tarkoitat kai maaviinalla sitä että kaivo jäätyy, puristaa putkia ja putkissa oleva alkoholiseos vuotaa yli paisuntasiliöstä.

jmaja:
Lämpötilaeron nouseminen epänormaalin korkeaksi kertoo, että keruuneste ei kierrä kunnolla. Jäätyminen voi tuon aiheuttaa eli vetää putket kurttuun.

Mutta eihän kaivolta tulevan nesteen ollessa nollan kieppeillä tarvitse juuri murehtia kaivon jäätymisestä. Monella täällä tulee -1 C, jopa -2 C.

realmister:
Kiitos vastauksista. Ei kai tarvitse huolestua.

Minulla kaivo ei vielä koskaan ole ollut noin kylmä. Aika erikoinen talvi, ei ole lämpötila juurikaan käynyt plussan puolella.

Olen kuitenkin sitä mieltä, että vastukset voisi ottaa avuksi kun lämpötila laskee -18.
En saa mitenkään vastuksia päälle. Kokeilin kytkeä kompressorin pois omasta sulakkeestaan.
Tuli häiriö "ylikuorma" ja pumppu siirtyi hätäkäytölle.
Lisäsin pyyntiä, yritin muuttaa parametrejä. Latauspumppu ei käynnistynyt, eikä vastukset menneet päälle.
Tilanteen näki luotettavasti, koska pumpulla oma sähkömittari. Ei mitään sähkönkulutusta.

Osaako joku kertoa mistä kiikastaa.