Nyt on testattu, liuosspumppu 100% teholla.
Lähtötilanne oli n. 50% teho a kompressori minimillä 4.8 kW, paluu 4.9 ja meno 1.8
100% nopeudella pumppu nosti tehon heti 7.4kW kun paluu nousi 6.0 asteeseen, meno 3.3
Pidemmän jakson jälkeen teho vakiintui 5.8 kW minimiin ja kaivon lämmöt 4.9 meno 2.9
Kaivossa on vapaalla kierrolla 5.8 astetta, joten pumppu pyrkii asteen verran matalanpaan lämpötilaan optimaalisen lämmönsiirron saavuttamiseksi .Vaikka siis säätää pumpun asetukset väärin niin se pyrkii korjaamaan virheen

. On/ offissa vastaava ei ole mahdollista, kaivon lämpöön verrattuna sinne menevä laskee useita asteita kompressorin käydessä ja lämmönsiirto kaivossa heikkenee, kun tarve olisi toisin päin. Maan lämpötila on melko tasaista 50m alaspäin, toki lämpenee syvemmälle mentäessä, mutta nuo jäätymisongelmat koskevat kaivon yläosaa (0-15m maan pinnasta).jos pitkään rasittaa kaivoa -5 asteen meno ja -merkkisellä paluulämmöllä niin kaivo saattaa jäätyä 5-10v aikana käyttökelvottomaksi. Inverter pumppu siis pitää on/offiin verrattuna lämpökäyrät tasaisena ja lämmönsiirron optimaalisena. Jäätymisriski on pieni inverter pumpulla.