Ongelmia maalämmön kanssa > Yleistä

Lämpökaivo jäätyy? Mikä avuksi

(1/21) > >>

Tupi:
Eli kyseessä reilut neljä vuotta pyörinyt järjestelmä täällä Rovaniemellä. Kaivo on ollut aina kylmä, mutta nyt kun pitänyt pari kuukautta reilusti pakkasia, alkaa oikeasti arveluttamaan. Tällä hetkellä meno nesteen lämpötila on noin -1/-2 ja paluu -5 tietämillä. Eli deltakin on jo aika iso, muutenkin tuo -5 tuntuu jo aika kylmältä. Alkuvuosina ongelmaa oli mutasihdin kanssa, mutta nykyään siellä ei ole mitään ollut. Just tarkistin jälleen.
Joten mitä tehdä, että saisi kaivoa lämpiämään/palautumaan? Kaivon keruu pumppu jatkuvalle?
Pakottaa pyörimään sähköllä?
Vai jotain muuta?
Lämpöä pumppu kuiten tekee hyvin ja vastuksia ei käytä juuri ollenkaan.

Tupi

PS:
Eikö kannattaisi sallia sähkövastausten käyttö pienellä teholla rinnalla? Kustannus pahimpien pakkasten yli kohtuullinen. Jäähän veto tuottaisi monenlaista uutta puuhasteltavaa.

Tietysti jos urheiluhengellä vedetään ja intohimona vastausten käyttämättä jättäminen niin se on asia erikseen.

aksutre:
Kaivosi on hieman alimittainen 8 kW pumpulle. 30 m lisää niin jäätymisngelmaa ei olisi. n. 1-1.5 kw otetaan koko ajan likaa.
Huomioithan sen että sähkövastuksen käyttöä ei kannata pelätä. Pumpulle kun menee-5 asteista tavoitellun +3 sijaan putoaa pumpun tuottama teho n.30% eli jos teho on 8kW oletuksena niin se on -5 nesteellä enää 5.6 kW.
Tämän johdosta pumppu myös käy 24h, jos tuleva lämpötila olisi +3 se kävisi saman tehon tuottamiseksi 30% vähemmän eli 16H/24H. Maksat siis joka tapauksessa 8x2.5 kWh=20 kWh /vrk  turhasta sähköstä ilman vastustakin. Sillä saat jo lähes 1kW vastuksen käyttöön jatkuvasti ja 80eur lisäkustannuksella  voit pitää 3kW vastusta päällä pari viikkoa. Vajaalla satasella ei sano huoltomies kun käsipäivää kun jäätynyttä kaivoa tulee katsomaan.
Eli lyhyesti sähkövastus päälle, mielummin "auto" tilaan silloin pumppu toimii optimaalisesti siten kun valmistaja on suunnitellut sen toimivan. Meistä kukaan ei ole nii neropatti että normaalitilanteessa  saisi pumpusta käsisäädöillä oleellista säästöä valmistajan oletusasetuksiiin nähden  :D

Lappanen:
Huoltovalikosta pienin keruu ulos -asetus pari astetta korkeammalle vaikka -6C (vakiona -8C) niin pumppu alkaa rajoittamaan kaivosta otettavaa tehoa kun tuo raja lähestyy ja ottaa sitten niitä vastuksia käyttöön tarvittaessa.

jmaja:
Aloittajalla on on-off pumppu, joten ei se rajoita tehoa, vaan sammuu, jos keruu menee alle asetuksen.

Hirsitalo Rovaniemellä. Kuinka paksua hirttä? Onko lisäeristystä? Lämmitysenergiantarve voi olla melkoinen. Tuolla kallio on kylmää lähtökohtaisesti, kun keskilämpötila on alhainen. Kuka on mitoittanut kaivon? Laskematta kuulostaa reilusti alimittaiselta.