Kirjoittaja Aihe: Jämä Star RST 6kw - lämmityksen riittämättömyyden pähkäilyä  (Luettu 2024 kertaa)

Poissa jämäilijä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Moi,

kirjoitetaan tännekin hiukan enemmän tietäville..kyseessä on kaksikerroksinen täyskivitalo Helsingissä, missä kuutiot noin 550m3 ja lattian pinta-ala 120m2. Lähinnä mietityttää kämpän lämmöt, jotka ei juurikaan nouse esim. -5c pakkasilla tai muillakaan keleillä yli 21c vaikka pumppua ajaisi kuinka kovalla teholla. Nyt käyrä on 4 ja +1 korotus. En tiedä onko sitten pohjimmiltaan vika jakotukeissa vai missä...? Alhaalla on yksi jakotukki ja yläkerrassa toinen, joissa huonesäätimien pyynnit 24c eli ainakaan ne eivät kurista. Kosteat tilat alhaalla ja ylhäällä pyörivät omanaan jatkuvasti. Kaivo on muistaakseni 170m. Lisäksi pumpun kaverina on lauteiden alla Jäspin 200 litran varaaja..veden kanssa ei ole mitään ongelmia meidän 3hlön taloudessa.

Lämmönkeruupumppu oli aiemmin automaatilla, mutta pumppu antoi silloin matalapainehälytyksiä (51), kun pakkanen vähänkin nousi. Automaatilla delta pyöri noin 3,5 tietämillä, mutta kierrokset olivat välistä todella matalat..- alle 10%. Hälytykset toistuivat tasaisesti ja siirsin lämmönkeruupumpun käsisäädölle ja nopeudeksi 50%. Nyt delta noin 2, mutta hälytykset loppuivat vaikka pakkasta olisi kuinka. Ohessa logia pumpusta..eli kysymys on herääkö tuosta jotain ihmeellistä? Itselle huonelämpö on ok, mutta naisille ei..pumpun käyrän nostolla huonelämpö ei nouse vaikka menovesi olisi 40c. Jokin mättää..niin ja talo on rakennusaikana lämpökuvattu eikä vuotoja ole missään.

Kiertovesipumppu on automaatilla..- äsken katsottuna KV pumpun nopeus oli 26%, dt noin 5 pyynnin ollessa 33.2 ja pakkasta noin -7.

Löytyisikö jotain apuja?



Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
BT2, laskettu meno sekä asteminuutit ohjaa koneen käyntiä niin kuin pitää
Keruu toimii hyvin sekä kaivosta että kaivoon molemmat lämpötilat plussan puolella.

Pakkasen kiristyessä n. -13C alapuolelle kone käy koko ajan, eli tehot loppuu.
Kuinka vanha talo, kuinka vanha Jämä?
Onko tämä ensimmäinen oikea talvi?

Minusta kuumakaasu käy aika kuumana.
-BT2 34C -> kuumakaasu BT14 =86 C
Jäsen "sju55":llä on ilmeisesti samanlainen kone
-BT2 34C -> kuumakaasu BT14 =70C

Tähän voisi olla syynä
- Paisuntaventtiili kaipaa säätöä
- Vajausta kylmäaineessa.

Huonetermostaatin nosto ei sinänsä auta huonelämpötilan nostoon, jos termostaatit ovat jo täysin auki.
Pitää säätää kone antamaan lämpöisempää menovettä
Nykysäädöillä menovesi seuraa hyvin lasketun menoveden arvoa.
Käyrää nostamalla saadaan lämpimämpää menovettä ja talo lämpimämmäksi
Mutta tämä pätee vain ulkolämpötilan ollessa korkeampi kuin -13C

Jos kone on aiemmin pärjännyt kovemmissa pakkasissa, on vika kylmäainepuolella.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jämäilijä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Loistavaa, kiitos tästä! Talo ja kone vuosimallia 2015..eka vuosi meni ok, mutta sitten kävi jotain. Ongelma on vaivannut muutaman vuoden, mutta viime talvi oli niin lauha ettei niin haitannut. Menovesi on välillä ollut kokeilumielessä sen 40c mikä on nykyasetuksilla maximi, mutta ei vaikuttanut asunnon lämpötilaan eli käyrän nostolla taloa ei saa sen lämpimämmäksi vaan teho loppuu. Nyt kovemmilla pakkasilla minuutit juoksi yli 500 ja vastukset oli päällä..alakerran jakotukin paluulämmöt ei jakotukin lämpömittarin mukaan juurikaan mene yli 26 vaikka menovesi olisi miten kuumaa tahansa. Yläkerrassa jakotuki paluu on mittarin mukaan noin 5c alempi kuin menovesi.

Muutamalle asentajalle soittanut asiasta, mutta tuntuu, että ammattitaito ei ole sitä mitä kaivataan..onko suositella pääkaupunkiseudulta osaavaa asentajaa, joka tietää mitä tekee? Kone on ilmeisesti Niben kanssa yksi yhteen?

Keruunesteen paisuntasäiliössä on tavaraa 2/3, niin kuin ilmeisesti kuuluukin..hermoon käy eikä itsellä aika riitä perehtyä koneen saloihin enää yhtään enempää eikä osaaminenkaan kyllä riitä. Toivottavasti löytyisi hyvä asentaja/korjaaja..

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
12.2 ja 13.2 2021 ovat sellaiset päivät että ulkolämpötila vaihtelee paristakymmenestä pakkasasteesta lähelle nollaa.
Jos saisi näiltä päiviltä log'a, niin voisi vielä tutkiskella systeemin toimintaa kun ulkolämpötila vaihtelee laajalla alueella.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jämäilijä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Tuossa olisi yksi logi, jossa vastukset jo mukana..

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Lainaus
Minusta kuumakaasu käy aika kuumana.
-BT2 34C -> kuumakaasu BT14 =86 C
Jäsen "sju55":llä on ilmeisesti samanlainen kone
-BT2 34C -> kuumakaasu BT14 =70C
Ei se muuksi muuttunut vaikka tässä viimeisessä logissa ulkolämpötila vaihteli aika paljon.
Lisävastuksia alkoi käyttämään n. -15 C pakkasessa.
Lainaus
Talo ja kone vuosimallia 2015..eka vuosi meni ok, mutta sitten kävi jotain. Ongelma on vaivannut muutaman vuoden
Miten se ilmeni että kaikki ei ole kunnossa?

Varmaankin kannattaisi kutsua ammattitaitoinen "kylmäkalle" mittaamaan kylmäainepiirin kunto.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jämäilijä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Ilmi kävi niin, että kun huonelämpötilaa haluttiin nostaa, niin se ei noussut vaikka käyrää sääti isommaksi. Pumpun asentajakin kävi sitä muutamaan otteeseen katsomassa, mutta kävi kyllä ilmi, että ei liikoja ymmärrä koneen sielunmaailmaa eikä asiaan saatu selvyyttä..hänen mielestään pumppu toimi niin kuin sen kuuluukin.nyt tietysti, kun on näin kylmä talvi etelässäkin, niin pumpun ongelmat käy paremmin ilmi. Ja varsinkin se, kun alkoi antamaan toistuvasti matalapainehälytyksiä eikä keruupiiriä voinut pitää automaatti asetuksella. Nyt kun keruupiirin prossat 50%, niin hälytyksiä ei ole tullut.

Sellainen tapahtuma pumpun kanssa oli muutama vuosi sitten, että soittelin pumpun asentajalle, kun oli jotain ongelmia. Käski puhdistaa mutasihdin ja neuvoi miten se tehdään..otin mutasihdin auki pumpun käydessä ja veti sen johonkin vikatilaan. Asentajan mukaan tämän ei kuitenkaan pitäisi vaikuttaa, mutta itsellä se on jäänyt jollain tavalla kummittelemaan..

Huomenna varmaankin täytyy soitella huoltoa, mutta mistä löytää se osaava kaveri, niin se onkin sitten eri juttu..kukaan ei ole osannut suositella ketään.