Tervetuloa mukaan foorumille!
Tein ensin laskelman, jossa oli virheellisiä lähtötietoja.
Korjasin laskelman. Liitin korjatusta laskelmasta tulosteen omaan viestiisi.
Laskelmassa voi vieläkin olla virheellisiä lähtötietoja, jos on, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Puuhattu” HELSINKI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Kellari, sauna 1926: Lattialämmitys, 20°C, 15 m2, 33 m3: 0,66 kW 1 920 kWh
- Keskikerros 1926: Patterilämmitys, 22°C, 84 m2, 227 m3: 5,56 kW 13 040 kWh
- Talon yläkerta 1926: Patterilämmitys, 22°C, 64 m2, 160 m3: 3,55 kW 8 577 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,77 kW 23 538 kWh
• Kiinteistö, 163 m2, 420 m3 3,7 COP 9,44 kW 23 538 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,174 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 10,5 kW 28 338 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 504 kWh 0,56 kW 26 834 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 834 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,50 kW 26 834 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 135 Luokka = D ) 26 834 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,5 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 7,6 kW 19 115 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 719 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 719 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 177 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta. Poraussyvyys 177 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 177 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 354 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 8,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,57 l/s = 34,2 l/min = 2052 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 72 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 42 kPa = 0,42 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 400 metriä = 2 x 200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.