Kirjoittaja Aihe: Nereus 14 mm lattialämmitysjärjestelmän maksimilämpötila?  (Luettu 1066 kertaa)

Poissa Sharkmarchinen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi

Kokeillaas, löytysikö foorumilta tietoa vanhan lattialämmitysjärjestelmän putkien ja muiden komponenttien lämmönkestosta.

Vaihdoimme juuri 23 vuotta vanhan maalämpökoneen uuteen Nibe S1255-koneeseen ja anturiarvoja seuraillessa huomasin, että lämmitysveden lämpötila on lyhyen aikaa (noin 30 sek) hyvin kuuma eli noin 60 astetta siinä vaiheessa, kun toimintatila siirtyy lämpimän käyttöveden tuotannosta lämmitysmoodiin. Puskurivaraajaa ei ole käytössä.

Uudet putket lupailevat jopa 100 asteen kestävyyttä, mutta mitenköhän on laita 23 vuotta vanhan Nereus 14-järjestelmän kanssa? Onko meillä ongelma, vai murehdinko turhista? Vanhat esitteetkin löytyi talon vanhoista papereista, mutta maksimilämpötiloista ei mainita mitään.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 239
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Pienellä puskurilla tuosta pääsisi eroon...niin häävisti tarttis olla edes eristetty kun LL eli halpa.
Ei osaa sanoo mitään Nereuksesta.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Nereus ja Wirsbo(Uponor) lupaa noin 70 astetta jatkuvaa ja 95 astetta hetkellistä. Eikös tuo sellaista ole? Samanlaisia ne putket oli 20 vuotta sitten.