Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Oulu 153m2, OKT + mahdollinen varaus tallille  (Luettu 1662 kertaa)

Poissa CoreFusion

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Oulu
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2001, ei ole rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen. Kaikki sähkönkulutus 22,1kWh v. 2020, lämmityksen osuus ei tiedossa. Kesä/heinäkuussa kulutus oli 680/792 kWh, jos sillä jotain arviota pystyy laskemaan..
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertoiset patterit
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Käytössä PILP (Nibe Fighter 310P), korvausilma tulee suoraan ulkoa huoneisiin ikkunoiden yläpuolella olevien venttiilien kautta. Lisäksi yläkerrassa on käytössä ILP viilennykseen kesähelteillä.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 13,52m x 8,31m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 1. kerros 95+120mm min. villaa, K = 0,22 W/m2 C, 2. kerros 2x95mm, K-luku ei tiedossa
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1½ kerrosta, ei kellaria
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Kerrosalat: 1. kerros: 123,8m2, 2. kerros 56,1m2. Tilavuudet: 1. kerros 362,9m3, 2. kerros 161,8m3
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,4m molemmissa kerroksissa
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Rossipohja, 2x95mm min. villaa, K = 0,23 W/m2 C
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 3x95mm min. villaa, K = 0,16 W/m2 C
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset, arvioisin ikkunoiden alan normaaliksi.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Tällä hetkellä ei muita lämmitettäviä tiloja, tarkoituksena olisi rakentaa autotalli, mutta realistisesti ajatellen tämä tuskin tulee tapahtuman seuraavan 10v aikana, joten en ole varma kannattaako sitä tässä huomioida vai ei, kommentteja?
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Talon sisälämpötila ollut tällä hetkellä noin 20-22, aikuisten makuuhuoneessa hieman matalampi.
« Viimeksi muokattu: 03.02.21 - klo:20:08 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Onko tämä oikein: - Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 13,52m x 8,31m,
kun tämä: Kerrosalat: 1. kerros: 123,8m2, ei mahdu sen sisään.

- Onko ulkomitoissa näppäilyvirhe?
- Mikä on ulkoseinän kokonaispaksuus?
- Onko tiedossa lämmin ala kerroksittain?

Poissa CoreFusion

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Ulkomitat ovat kyllä ihan piirustuksista otettu, mutta tuossa kerrosalassa taitaa olla mukana vielä varasto 7,5m2 ja tekninen tila 2,2m2 (huoneistoalat). Varasto ei ole lämmintä tilaa ja lämmityslaite tulee sijoittumaan tuohon tekniseen tilaan, joten se varmaan pysyy lämpimänä sillä)
Ulkoseinän kokonaispaksuus: 261mm
Lämmin ala kerroksittain: Tätä lähinnä varmaan piirustusten mukainen huoneistoala? 1. kerros 101,5m2 ja 2. kerros 52,2m2

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”CoreFusion”   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Talon alakerta 2001: Patterilämmitys, 21°C, 102 m2, 244 m3: 5,20 kW   12 884 kWh
- Talon yläkerta 2001: Patterilämmitys, 21°C, 52 m2, 125 m3:   2,73 kW   7 018 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      7,93 kW   19 902 kWh

• Kiinteistö,  154 m2,  369 m3       3,7 COP   7,61 kW   19 902 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,165 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,4 SCOP   8,7 kW   24 702 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 430 kWh   0,50 kW   23 272 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 272 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         8,70 kW   23 272 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 120   Luokka = C )   23 272 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,7 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -32 °C
- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   6,3 kW   16 524 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               6 749 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 749 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan 190 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   190 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 190 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   380 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,47 l/s = 28,2 l/min = 1692 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   50 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   30 kPa = 0,3 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 452 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m   19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa CoreFusion

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Kiitoksia! Vertailin tuota pariin saatuun laskelmaan:

1. Lämpöykkönen: kaivon aktiivisyvyys 167m ja 7,6kW maalämpöpumppu. Tuo 7,6kW tosin B0W35, W55 on 6,9kW.

2. Eilola: kaivon syvyys 180m ja n. 8 kW maalämpöpumppu (esitteessä ei ole B0/W50 tai 55 tietoja, korkein on 45, jolle ilmoitetaan 8,2kW)


Näitä kun vertailee niin Eilolan laskelma on lähempänä tuota sinun laskelmaasi ja Lämpöykkönen reilusti alle varsinkin kun Lämpöykkösen laskelmassa oli mukana vielä varaus tallille.

Tuota talli-asiaa vielä mietin tässä, jos rakentaminen tapahtuu vasta paljon myöhemmin niin olisiko tässä vaiheessa järkevää porata kaivo sen verran syvemmäksi, että riittää sillekkin, mutta laittaa pumpun nyt talon mukaan ja sitten voisi mahdollisesti joskus vaihtaa pumpun tehokkaammaksi jos tarve tulee?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Kaivo vähän syvemmäksi ja hankit 3 - 12 kW lämmitystehoisen invertterikoneen, niin sinulla on mahdollisuus liittää joskus myöhemmin myöskin talli ja mahdolliset harrastustilatkin maalämpöön.
Pumppuasennuksen yhteydessä olisi hyvä miettiä, miten saa laitettua lämmönsiirtokanaalin kulkureitin ulos talosta. Se onnistuu mahdollisesti samoin, kuin kaivolta tulevien putkienkin läpivienti.

Poissa CoreFusion

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Paljonkohan sitä kannattaisi syventää, että riittäisi 30-50m2 uutta tilaa?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Tallin kanssa voisi olla vaikkapa näin:

Talo ”CoreFusion” B (Talli mukana)   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C               
- Talon alakerta 2001: Patterilämmitys, 21°C, 102 m2, 244 m3:   5,20 kW   12 884 kWh
- Talon yläkerta 2001: Patterilämmitys, 21°C, 52 m2, 125 m3:   2,73 kW   7 018 kWh
- Autotalli 2021: Lattialämmitys, 14°C, 45 m2, 108 m3:      2,21 kW   3 999 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 12 m:   0,05 kW   445 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      10,20 kW   24 346 kWh

• Kiinteistö,  199 m2,  477 m3    3,7 COP   9,83 kW   24 346 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,165 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   10,9 kW   29 146 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 790 kWh   0,67 kW   27 356 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   27 356 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      10,90 kW   27 356 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,9 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -32 °C
- Maasta kerätään       ( 3,5 COP)   7,9 kW   19 495 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 862 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      7 862 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

• Tarvitaan 213 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   213 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 213 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   426 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 8,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,59 l/s = 35,4 l/min = 2124 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   92 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   52 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   34 kPa = 0,34 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 533 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m   31 kPa = 0,31 bar
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.