Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”jyrkipes” Villa Honkiräme KAJAANI (Kainuu)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Kellari 1972: Patterilämmitys, 20°C, 85 m2, 213 m3: 2,44 kW 7 794 kWh
- Yläkerta 1972: Patterilämmitys, 21°C, 103 m2, 268 m3: 4,77 kW 12 462 kWh
- Autotalli 1972: Patterilämmitys, 6°C, 20 m2, 46 m3: 1,11 kW 897 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,33 kW 21 153 kWh
• Kiinteistö, 208 m2, 526 m3 3,7 COP 7,95 kW 21 153 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,165 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 9,0 kW 25 953 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 864 kWh 0,65 kW 24 089 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 24 089 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,00 kW 24 089 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 93 Luokka = B ) 24 089 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 6,5 kW 17 118 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 971 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 971 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 219 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,49 l/s (= 29,12 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 214 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 5 m. Poraussyvyys 219 m - Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 219 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 438 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,1 l/min = 1747 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 61 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 35 kPa = 0,35 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 467 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m 20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.