Ongelmia maalämmön kanssa > Yleistä

maalämmön tuotto

(1/12) > >>

jk-lämpö:
moi
Meillä oli aikaisemmin öljylämmitys (17kw arimax) ja keskimääräinen vuotuinen öljynkulutus oli 2700l (20v) ja tarjoukset pyydettiin 3000l kulutuksella. Tuolla lähdettiin tarjouksia pyytämään niin 8kw olisi riittänyt - 30 pakkasiin, valitsin kuitenkin 12kw invertteri laitteen ja nyt on niin, että laite ottaa jo -12 asteessa sähkövastukset mukaan lämmitykseen (asteluku tippuu -500)
lattialämmitys käyrä on 35 +3 max 40 astetta
12kw invertteri
210m kaivo halkaisija 165mm, aktiivisyvyys 206m ja keruu 50mm putkella kokomatkan.
-12 pakkasella kaivosta tulee +3 ja ulos lähtee -0,6
-25 pakkasella kaivosta tulee +1 asteista liuosta ja ulos lähtee -2
- merkkistä sisään tulevaa keruuliuosta en ole nähnyt.
lämmityskiertoon lähtee -12 pakkasella 39 asteista ja palaa 30 asteista vettä (aikaisemmin -25 asteessa oli lähtö 39 ja paluu 35 astetta).

mikä tässä on vikana ?
 

arihy:
Onko lämmityspiirissä termostaatit käytössä? -12C lämpötilassa 9C delta vaikuttaa siltä että virtaus on ihan liian pieni. -25C delta on 4C mikä on lähellä tavoitetta, mutta maksimilämpötila rajoittaa menoveden lämpöä.

tomppeli:

--- Lainaus käyttäjältä: jk-lämpö - 24.01.21 - klo:13:57 ---... Meillä oli aikaisemmin öljylämmitys (17kw arimax) ja keskimääräinen vuotuinen öljynkulutus oli 2700l (20v) ja tarjoukset pyydettiin 3000l kulutuksella. Tuolla lähdettiin tarjouksia pyytämään niin 8kw olisi riittänyt - 30 pakkasiin, valitsin kuitenkin 12kw invertteri laitteen ja nyt on niin, että laite ottaa jo -12 asteessa sähkövastukset mukaan lämmitykseen (asteluku tippuu -500)
lattialämmitys käyrä on 35 +3 max 40 astetta
12kw invertteri
210m kaivo halkaisija 165mm, aktiivisyvyys 206m ja keruu 50mm putkella kokomatkan.
-12 pakkasella kaivosta tulee +3 ja ulos lähtee -0,6
-25 pakkasella kaivosta tulee +1 asteista liuosta ja ulos lähtee -2
- merkkistä sisään tulevaa keruuliuosta en ole nähnyt.
lämmityskiertoon lähtee -12 pakkasella 39 asteista ja palaa 30 asteista vettä (aikaisemmin -25 asteessa oli lähtö 39 ja paluu 35 astetta).

--- Lainaus päättyy ---

Vika ei ainakaan ole kaivossa tai keruupiirissä yleensäkään.

Olisikohan maalämpökoneen asetuksissa jotain poskellaan.
Olisi varmaan hyväksi, jos joku maalämpökoneesi sielunelämää tunteva tulisi katsomaan koneen asetukset läpi. Ongelma saattaisi ratketa sillä.

Lämmönjaon kierron lämpötilojen erotus 39 -30 C = 9 astetta (lämmönjaon dT = 9 K) on turhan iso.
Onko lämmönjaon kierron tehoa mahdollista lisätä?

jk-lämpö:
Moi

Puolet lämmityspiireistä on termostaatilla ja puolet ovat käsisäätöisiä
ja termostaateissa kaikissa palaa vihreävalo joten ne on auki ja toimilaitteetkin ovat myös auki.
Järjestelmässä voi pumpun arvoa muuttaa 10-100% ja oletuksena se on 90%, mitä sitten mahtaakaan tarkoittaa
muutin arvon 60% odotin vuorokauden, eikä sillä ollut mitään vaikutusta tuohon lähtö/tulo veden erotukseen palautin takaisin 90%.
ilmaa ei ole putkistossa ja paisarin paine on ~1.2 se vähän vaihtelee vedenlämpötilan mukaan, mutta yli yhden joka tapauksessa.
"sakka purkki/magneetti" on puhdistettu n. kuukausi sitten.

sam68:
Tuo hetkellinen vastusten käyttö saattaa johtua käyttöveden lämmitysasetuksista. Se jauhaa sitä liian pitkään ja talonlämmitys menee miinukselle. Kiinniotto vastuksen avustamana.
Onko integraali jatkuvasti tuollainen kovemmilla pakkasilla?