Ongelmia maalämmön kanssa > Yleistä

Thermia Diplomat Inverter M:n käyttöveden lämmitys jää päälle satunnaisesti

(1/1)

Sitiper:
Hei!
Onko tietoa mistä johtuu, kun Thermia Diplomat Inverter M:n (2019) käyttöveden lämmitys jää päälle satunnaisesti. Käyttöveden lämmitykseen tulee vain n. vartin taukoja. Tällöinhän lämmitysveden kierto loppuu, koska laite saa käyttöveden lämmityksen aikana lämmityskierron veden lämpötilaksi lähes saman kuin käyttöveden lämpö. Laite tehnyt tämän muutaman kerran ja nyt sattui niin, että käyttövedenlämmitys jäi päälle lauantai-iltana ja huomasin asian vasta sunnuntai-iltapäivällä, kun alkoi pirtti jäähtyä. Käyttövesi oli säädetyssä 55 asteessa ja niin oli tietysti lämpökierron mittaustuloskin, kun haluttu lämpötila oli 34 astetta. Lämmityskierrossa kiersi siis kylmä eli n. 20 asteinen vesi. On tehnyt tuota nyt lauantain jälkeen pari kertaa. Toipuu, kun kytkee hetkeksi käyttöveden lämmityksen manuaalisesti pois. Käyttöveden raja-arvot ovat 45-55 astetta. Muutama kuvakaappaus liitteenä.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

Siirry pois tekstitilasta