Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”neptunus” VESILAHTI (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- 1. kerros 2021: Lattialämmitys, 21°C, 86 m2, 224 m3: 2,02 kW 6 462 kWh
- 2. kerros 2021: Lattialämmitys, 21°C, 86 m2, 216 m3: 2,02 kW 5 219 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 4,04 kW 11 681 kWh
• Kiinteistö, 172 m2, 440 m3 5,4 COP 3,70 kW 11 681 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,17 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 4,8 kW 16 481 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 580 kWh 0,46 kW 14 901 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 14 901 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 5,00 kW 14 901 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 59 Luokka = A ) 14 901 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 5,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
- Maasta kerätään ( 4,2 COP) 4,1 kW 11 324 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 577 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 577 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 740 kWh
•
Tarvitaan 132 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,3 l/s (= 18,07 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 127 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 5 m. Poraussyvyys 132 m - Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 132 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 264 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,3 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,3 l/s = 18,1 l/min = 1084 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 17 kPa = 0,17 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 264 metriä = 1 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 25 kPa = 0,25 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.