Lämpöpumput > Oilon Geopro

Junior Eko 17

(1/2) > >>

timotej:
Nyt sitten on maalämpö saatu tulille. Vähän toteutuneista kustannuksista, jos joitakin kiinnostaisi:
Otsikossa mainittu pumppu, 800 m putkea ja 400 l etanolia (60%) kustansi 8500 euroa, putkien kaivu maahan ammattitaitoiselta urakoitsijalta teki n.  1400 euroa, sähkötyöt ja käyttöönotto n. 1000 euroa. Putkityöt tein itse ja osia kului vajaan 1000 euron edestä. Liitin pumpun vanhan puukattilan ja varaajan väliin, jolloin puukattila jäi varalämmönlähteeksi. Avustuksia tähän projektiin ei taida saada. Sähkötöistä ja kaivuusta mahdollisesti saisi kotitalousvähennystä, mutta sekin budjetti oli viime vuonna kääytetty muihin remontteihin.
Hyvin pelasi pakkasellakin. Ainoa murhe oli ulkoanturi, jossa oli kelvottomat juotokset. Eli siellä jouduin käyttämään kolvia.

putkimies-71:
Olisi vähän kysyttävää? Kuinka iso iso talo ja millainen varaaja ja kattila johon maalämpö kytkettynä? Ja voitko kytkentäkuvaa laittaa ?Itsellä käynyt mielessä kun puukattila vanhenee pikkuhiljaa  mutta 2v vanha Jäspin  lämpöakku on laitettuna 1500 litrainen.

Matias:
Laittelin aikoinaan tuollaisen putkikytkennän MLP:n ja varaajan välille,MLP:n meno varaajan yläosaan ja paluu varaajan alaosasta.
Puukattila ja patteriverkon putkikytkennät ja säätöautomatiikka (Ouman EH-80) jäi ennalleen.

Pystyy lämmittämään puukattilalla tai MLP:lla varaajaa.
Ohjaus suunnilleen niin että kun varaajan lämpö laskee niin MLP käynnistyy automaattisesti ja pitää varaajan lämmöntarpeeseen sopivassa lämpötilassa.
Jos lämmittää puukattilalla niin MLP ei käynnisty ennenkuin varaaja on jäähtynyt.
Talo on 115m2+50m2 vuodelta 1987 ja lämpöpumppu 9kw tehoinen

timotej:

--- Lainaus käyttäjältä: putkimies-71 - 20.01.21 - klo:05:14 ---Olisi vähän kysyttävää? Kuinka iso iso talo ja millainen varaaja ja kattila johon maalämpö kytkettynä? Ja voitko kytkentäkuvaa laittaa ?Itsellä käynyt mielessä kun puukattila vanhenee pikkuhiljaa  mutta 2v vanha Jäspin  lämpöakku on laitettuna 1500 litrainen.

--- Lainaus päättyy ---
Varaaja on 1500 l, puukattila on Arimax yläpalo, johon on upotettu hakestokeri. Stokeria en varmaan enää käytä, vaan lämmitän tarvittaessa klapeilla. Talon on noin 140 neliötä ja hyvin vanha eli ei ole matalaenergiatalo. Maalämpöpumpun mitoistusta laskivat myyjät sekä myös itse tältä foorumilta löytyvillä taulukkolaskentakaavoilla. Kiitos tekijöille niistä!
Varaajassa ei ole ylimääräisiä yhteitä, joten liitin maalämpöpumpun vain t-yhteillä kattilasta varaajaan meneviin latausputkiin. Toiseen yhteeseen laitoin 3-tieventtiilin (suntin), jotta vesi ei tarpeettomasti kierrä kattilassa maalämpöä käytettäessä. Tuo suntti pitää käydä käätämässä, kun vaihtaa lämmönlähdettä. Sen varmaan voisi myös automatisoida.
Maalämpöpumppu toimii omalla automatiikalla eli lähtee käyntiin, kun varaajan lämpötila laskee riittävän alas. Talon lämmitysjärjestelmä toimii kuten ennenkin eli Oumanin sunttimoottori säätelee lämmitystä. Maalämpöpumpun ohjain on säädetty niin, että varaajassa on aina riittävästi lämpöä Oumanin käytössä eli vähän yli Oumanin pyynnön. Talon lämmityksen voisi säätää myös maalämpöpumpun ohjaimella, mutta se vaatisi 240 V sunttimoottorin. Käyttövesi tulee varaajassa olevan kierukan kautta, mutta lisäsin nyt pienen tulistusvaraajan käyttöpäähän. Näin varaaja ei tarvitse sen takia pitää hyvin kuumana.
Asennus onnistui hyvin ohjekirjaa tarkasti lukemalla. Ohjaimen arvojen etsimiseksi ja antureiden paikkojen määrittämiseksi piti soittaa valmistajan tekniseen tukeen. Siihen ei tässä tapauksessa löytynyt valmiita kaavoja ohjekirjasta.
Toivottavasti näistä olisi vähän apua vastaavia lämmityspäivityksiä miettiville!

timotej:
Kuukauden päivät ollut tulilla ja jo kaksi vikaa:
1. Ulkoanturin tinaukset piti uusia.
2. Kiertopumpun putken ja lämmönvaihtimen liitos alkoi vuotaa. Selvä suunnitteluvrhe: pumppu on tämän liitoksen varassa ja liitoksena vain laippaliitos. Korjasin vaihtamalla tilalle puserrusliittimen.
Valmistajaa ei näytä kiinnostavan koneen toiminta myynnin jälkeen!