Lämmittämättömiä tiloja ei ole vähennetty tässä laskelmassa, koska ne lämpenevät jonkin verran ympärillä olevista tiloista vuotavasta lämmöstä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”jakemon” SAVONLINNA (Etelä-Savo)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Talon alakerta 1969: Patterilämmitys, 21 °C, 148 m2, 355 m3: 5,64 kW 18 595 kWh
- Talon yläkerta 1982: Patterilämmitys, 21 °C, 152 m2, 395 m3: 6,19 kW 18 276 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 11,8 kW 36 871 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 300 m2, 750 m3 3,4 COP 11,33 kW 36 871 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,156905875572054 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,21 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 12,5 kWh 41 671 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 960 kWh 0,89 kW 38 711 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 38 711 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,50 kW 38 711 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 38 711 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP) 8,9 kW 27 215 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 11 496 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 11 496 kWh
Tarvitaan 266 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,66 l/s (= 39,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 266 m + yläpäässä vedetöntä osuutta 5 m. Yhteensä 271 m Poraussyvyys 271 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 271 metriä 542 m
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,66 l/s = 39,6 l/min = 2376 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 145 kPa (1,45 bar)
• Kaivon painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 76 kPa (0,76 bar)• Kaivon painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 43 kPa (0,43 bar)
• Kaivon painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 41 kPa (0,41 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 685 metriä = 2 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.