Lämpöpumput > Thermia

Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut

(1/9) > >>

Jarde:
Nyt on lokakuusta lähtien tullut säännöllisen epäsäännöllisesti otsikon hälyjä 6-7 kertaa. Pumpusta virta poikki ja takaisin päälle, ja taas matka jatkuu. Pumppu on n. 10-vuotias. Keruupiirin sihti tsekattu, puhdas. Keruunestettä tankattu ekojen hälyjen jälkeen ja nestetaso siis edelleen ok.

Onko mistään selvitettävissä ongelman syy ettei tarvitsisi arpoa? Keruupiirin pumppu, presso vai joku muu? Keruuliuoksen lämpötila on kaavioista päätellen jäänyt sahaamaan suurinpiirtein paikalleen, kun häly on tullut.

sam68:
Presso luultavasti syyllinen.

Maxxis:

--- Lainaus käyttäjältä: sam68 - 13.01.21 - klo:18:39 ---Presso luultavasti syyllinen.

--- Lainaus päättyy ---

Jep. Olikohan G2:sessa valmiina huoltopressostaattia?

Jarde:
Mikä olisi marssijärjestys?
Pressostaatin vaihto ja jos ei apua, niin liuospumpun vaihto?

Maxxis:

--- Lainaus käyttäjältä: Jarde - 14.01.21 - klo:00:28 ---Mikä olisi marssijärjestys?
Pressostaatin vaihto ja jos ei apua, niin liuospumpun vaihto?

--- Lainaus päättyy ---

Jos muistan oikein niin koneessasi on jo valmiina "varapressosstaatti", niin voisit koittaa vaihtaa piuhat nykyisestä siihen mihin ei ole kytketty mitään. kaapeleissa lukee muistaakseni "Lågtr.Press". Muista tarkastaa että pressostaateissa on sitten samat paine arvot, että ei mene vahingossa korkeapainepressoon..

Jos sekään ei sitten auta niin marssijärjesteys: keruupiirin sihti -> paine -> pumppu.