Kirjoittaja Aihe: NIBE F1225-6, käyttöveden lämpötila laskee aika ajoin  (Luettu 5152 kertaa)

Poissa mpulliainen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Hei kaikille,

Vuoden verran maalämpöpumppu F1255-6 on pyörinyt iloisesti. Ajoittain kun ulkolämpötila laskee pakkasen puolella, lämpimän käyttöveden lämpötila laskee n. 20 asteeseen päiväksi, pariksi. Teki samoin viime talvena muutaman kerran. Silloin oli vielä lämmin talvi!
- vikalogissa ei mitään erityistä
- käyttöpriorisointi 30 min / 30 min
- mukavuustila normaali
- käyntiaika 10926 josta käyttövesi 693
- käyttötila: auto
- lisäyksen tiedot sivulla lukee: pois

Olisin kiitollinen hyvistä vinkeistä mistä moinen voisi johtua ja kuinka voisin mahdollisesti korjata tilanteen (helpottaisi suihkussa käyntiä!  ;D). Aina tietenkin voisi kutsua korjaaja paikalle....

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: NIBE F1225-6, käyttöveden lämpötila laskee aika ajoin
« Vastaus #1 : 11.01.21 - klo:19:02 »
Lokeista voisi selvitä mitä tilanteessa tapahtuu.
Laita muistitikku koneeseen ja loggaus päälle 1 min välein.
Kun seuraavaksi tulee tuo tilanne, niin lopeta loggaus hallitusti ja siirrä lokit tietokoneelle.
Logintutkija on hyvä ohjelma analysointiin. mutta voit laittaa lokeja tännekin niin katsotaan porukalla.

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0

Lokin tutkimista voi harjoitella "hyvän sään aikana".

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1225-6, käyttöveden lämpötila laskee aika ajoin
« Vastaus #2 : 12.01.21 - klo:07:33 »
Miten pumppu toipuu tuosta? Buuttaamalla?

Onko käyttöveden smart control päällä?

Onko käyttövesi oikeasti 20 astetta vai ainoastaan pumpun näytöllä?
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa mpulliainen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1225-6, käyttöveden lämpötila laskee aika ajoin
« Vastaus #3 : 12.01.21 - klo:17:58 »
  Kiitos hyvistä neuvoista :

- Opettelen muistitikun käyttöä ja loggaus niin voidaan katsoa mitä kone on tehnyt seuraavan kerran kun se pudottaa käyttöveden lämmöt!

- ei ole tarvinnut buutata konetta vaan se alkaa lämmittää veden taas 12 - 24 jälkeen kun sen on jäähtynyt n. 20 asteeseen

- käyttöveden asetus oli alunperin "smart control" valittuna viime talvena mutta muutin sen "normal" kun tämä ongelma tuli esille. Senkin jälkeen se teki ainakin kerran vielä. 

Palataan!

 

Poissa mpulliainen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1225-6, käyttöveden lämpötila laskee aika ajoin
« Vastaus #4 : 09.02.21 - klo:16:05 »
Hei,

Nyt se teki sen taas.  >:( Käyttöveden lämpötila laski pikkuhiljaa 20 asteeseen ja aamulla se nousi takaisin normaaliin 50 C. Koko homma kesti pari päivää. Pikku hiljaa lämmin käyttöveden lämpötila laski kunnes se eilen aamulla oli 20 astetta.

Yritin saada lokitutkijaohjelma toimimaan, mutten saanut sitä avattua. Aina tuli ilmoitus, että JAVA ei ole asennettu loppuun. Yritin kahdella eri koneella (vanha Java versio ja uusimmalla). Mikä mahtaa olla syy?  :o

Osaisiko joku, jolla on toimiva Logintutkija vilkaista mistä syystä kone tekee näitä temppuja aika ajoin?  ::) Liitän mukaan minuuttilokit 6 päivältä.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: NIBE F1225-6, käyttöveden lämpötila laskee aika ajoin
« Vastaus #5 : 09.02.21 - klo:17:18 »
Hei,

Nyt se teki sen taas.  >:( Käyttöveden lämpötila laski pikkuhiljaa 20 asteeseen ja aamulla se nousi takaisin normaaliin 50 C. Koko homma kesti pari päivää. Pikku hiljaa lämmin käyttöveden lämpötila laski kunnes se eilen aamulla oli 20 astetta.
Käynnistitkö koneen uudelleen eilen klo 21:33? Logissa outo hyppäys lämpötiloissa ja kompressorin kierrosloggauksessa taitaa invertteri piirtää niin suoraa viivaa, että hämäännyin...

Lainaus
Yritin saada lokitutkijaohjelma toimimaan, mutten saanut sitä avattua. Aina tuli ilmoitus, että JAVA ei ole asennettu loppuun. Yritin kahdella eri koneella (vanha Java versio ja uusimmalla). Mikä mahtaa olla syy?  :o
Kannattaa ehkä kysyä tätä erikseen siellä Logintutkijan ketjussa, mutta Javan asennus käyttöjärjestelmällesi on esivaatimus tyyppinen asia eli auttaisiko Google?

Lainaus
Osaisiko joku, jolla on toimiva Logintutkija vilkaista mistä syystä kone tekee näitä temppuja aika ajoin?  ::) Liitän mukaan minuuttilokit 6 päivältä.
Päivitä pumppusi ohjelmisto ja testaa uudelleen? Jos ei auta, huolto paikalle.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: NIBE F1225-6, käyttöveden lämpötila laskee aika ajoin
« Vastaus #6 : 09.02.21 - klo:18:43 »
Piirsin pari trendiä noista logeista.
Jokin siellä nahnittaa, näyttäisi että neljän päivän ajan olisi ollut lähes koko ajan KV-pyynti päällä mutta mitään ei tapahtunut.
Kunnes maanantai iltana  8.2. alkaen n. klo 21:30 käyttövesi lämpiää
Tämän jälkeenkin on yksi onnistunut KV-jakso.
Näyttäisi että päivittäin kohta puolen päivän jälkeen tehon tarve pienenee muutaman tunnin ajaksi. Miksi?

Ikään kuin koneessa olisi muutama bitti poikkipäin ja useat käskyt ei mene läpi.
Esim kompressori kävi vakiotaajuudella ja koneen antotehoa säädettiin kytkemällä lisävastkuksia päälle ja pois.

Tulkitkaa te, jotka tunnette paremmin Niben sielunelämää, mitä oheisista trendeistä selviää.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: NIBE F1225-6, käyttöveden lämpötila laskee aika ajoin
« Vastaus #7 : 10.02.21 - klo:05:57 »
Mikä on lämmityksen ja käyttöveden priorisointi?

Asteminuutit seilaa paljon miinuksella. Mitkä on asetukset?

Onko kompressorin hertsejä rajoitettu? Vasta ~ 8.2.2021 21:27 jälkeen kompressori on käynyt yli 64Hz:llä
Sitä ennen ei ole 64Hz ylittynyt eikä juuri alittunutkaan ja lisävastuksia on ollut käytössä. Turhaa.

8.2.2021 21:27 kone ajoi asteminuutit nollaan 64Hz:llä, yleensä vauhtia hidastetaan kun asteminuutit lähenee käynnistä kompressori - arvoa.  Invertterissä jotain vikaa?

7.2.2021 20:13 kone yritti aloittaa käyttöveden lämmitystä.


Onko lokia, jossa veden lämmitys toimii normaalisti? Esim kuukausi sitten?

Minä buuttaisin koneen tuossa tilanteessa.





Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: NIBE F1225-6, käyttöveden lämpötila laskee aika ajoin
« Vastaus #8 : 10.02.21 - klo:11:44 »
Löytyykö vielä logeja ajalta 2.2. 2021 - 4.2. 2021?
Tasaisen vauhdin taulukon mukaan kylmää KV-jaksoa edeltänyt onnistunut KV-jakso on ollut keskiviikon 3.2. 2021 aikana

Kone ei näytä osaavan säätää tehoa (Herzejä) eli se ajaa vakioherzeillä ja säätää antotehoa kytkemällä vastuksia päälle/pois ainakin tämän ongelmatilanteen aikana.
KV kylmä jakso näyttäisi päättyneen siihen kun asteminuutit nousi nollaan.
Tässä tilanteessa kompressori pysäytetään ellei ole KV-tarvetta. Nyt kone ilmeisesti totesi että on KV-tarve ja aloitti KV-lämmityksen. Miksiköhän juuri tässä tilanteessa?
Minkä kokoinen on KV-varaaja kun siinä riittää suihkulämmintä vettä pariksi päivää?

Pitäisi saada logia sellaiselta ajalta milloin kone on käynyt normaalisti.

Ilmeisesti logiikassa on muutama bitti poikki päin mikä aiheuttaa tällaisen satunnaisen KV-häiriön ja muutakin omituisuutta koneen käyntiin.
Kannattaisi kokeilla IVO-resettiä = koneesta kaikki sähköt poikki muutamaksi minuutiksi.
Entä olisiko hyötyä tehdasasetusten palautuksesta?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa mpulliainen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1225-6, käyttöveden lämpötila laskee aika ajoin
« Vastaus #9 : 10.02.21 - klo:17:51 »
Vastauksia:

TIMO KARHU:
- en käynnistänyt konetta 8.2. Poistin USB-tikun ja otin talteen lokeja. Asensin uudestaan USB-muistitikun takaisin koneeseen n. puolen tunnin sisällä.
- selvitän tuo JAVA -ongelman toisessa paikassa
- ohjelmiston päivittäminen on ollut yksi vaihtoehto vianetsinnän suorittamiseksi - kunhan saadaan jonkinlainen kokonaiskuva siitä, mikä on paras tapa edetä. Kone lämmittää taloa tällä hetkellä tarpeeksi hyvin.

SEPPAANT:
- käyttövesi alkaa tosiaan jäähtymään pikkuhiljaa kunnes lämpötila on n. 20 astetta. Jossain vaiheessa se lähtee taas lämpenemään. Tällä kertaa se kesti n. 4 vrk.
- Ei tulee mieleen mitään syytä minkä takia tehon tarve pienenisi päivittäin klo 12 jälkeen muutamaksi tunniksi
- liitän lokit lokit 1 - 4.2.
- KV-varaaja lienee normaalin kokoinen - eli kyseessä on ihan peruskoneesta F1225-6. (Olimme aika paljon poissa viime tapahtuman aikana, ehkä siksi lämmintä vettä riittä pariksi päiväksi. Vesi jäähtyy pikku hiljaa)

MAALÄMMITTÄÄ:
- lämmityksen ja käyttöveden priorisointiasetus: 30 / 30
- Asteminuutit: käynnistä kompressori: -60, käynnistysero lisälämpö 400 GM, lisälämm.portaiden ero: 100 GM
- en ole itse tehnyt mitään rajoituksia kompressoriin
- voin laittaa uudet lokit lähipäivinä, niin nähdään miten kone toimii tällä hetkellä


VIANETSINTÄEHDOTUKSIA TOISTAISEKSI:
- IVO -reset
* riittäkö että sammuttaa koneen etupaneelin katkaisimesta ja vetää sulakkeet pois päältä (muutamaksi minuutiksi)? Onko tämä normaali menetelmä koneen sammuttamiseksi?
- ohjelmiston päivittäminen
* mitä kokemuksia on päivittämisestä? Voiko kone jäädä jumiin? Näin talvipakkasella ei ole houkutteleva tilanne!
- tehdasasetuksen palautus
* tämä lienee yksinkertainen, "vaaraton" ja edullinen vaihtoehto tällä hetkellä
- huoltomiehet paikalle
* onko kellään tiedossa sellainen huoltofirma Helsingissä, jolla on oikeasti osaavia ammattilaisia huoltomiehiä tämän kaltaisten vikojen selvittämiseksi NIBE-koneissa?

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: NIBE F1225-6, käyttöveden lämpötila laskee aika ajoin
« Vastaus #10 : 10.02.21 - klo:19:20 »

- IVO -reset
* riittäkö että sammuttaa koneen etupaneelin katkaisimesta ja vetää sulakkeet pois päältä (muutamaksi minuutiksi)? Onko tämä normaali menetelmä koneen sammuttamiseksi?
- ohjelmiston päivittäminen
* mitä kokemuksia on päivittämisestä? Voiko kone jäädä jumiin? Näin talvipakkasella ei ole houkutteleva tilanne!

Ohjelmiston/ohjainprosessorin resetointiin etupaneelin off/on käy hyvin.
Omasta kokemuksesta ohjelmiston päivityksestä 2012 lähtien sanoisin, että et saa konetta jumiin (toki, omalla vastuulla).
Itse tekisin päivityksen ennen huoltoa (ellei takuu voimassa) ja tehdasasetuksia.

Sinun nykyversiossa 8539r3 sanotaan "Improved compressor regulation" - päivitä ripeästi  ;)
[edit] tuossa vielä kohtalontoveri vuodelta 2018: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8431.40

[edit2] jos jäi epäselväksi, niin versio 8539r3 on viallinen ohjelmistoversio. Päivitä ensi tilassa.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: NIBE F1225-6, käyttöveden lämpötila laskee aika ajoin
« Vastaus #11 : 10.02.21 - klo:20:26 »
Ohessa taas pähkäiltävää.
Jumi alkoi 3.2. klo 19:53 ilman näkyvää syytä?
Minkälainen on lämmönjakosysteemi?
Ilmeisesti LJ-aiheuttaa muutaman tunnin mittaisia lämpöpulsseja silloin tällöin koneen lämpötiloihin.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1225-6, käyttöveden lämpötila laskee aika ajoin
« Vastaus #12 : 10.02.21 - klo:21:12 »
Mitkä on käyttövesiasetukset 5.1.1?

Onko jotain SmartPrice tms säätöjä koneessa?


Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: NIBE F1225-6, käyttöveden lämpötila laskee aika ajoin
« Vastaus #13 : 10.02.21 - klo:21:45 »
Vastauksia:


Näiden lokien (30.1 - 4.2) aikana kone kävi 90Hz:llä melkein koko ajan, asteminuutit kävi välillä nollassa ja pysäytti koneen.
Lisävastusta käytettiin vain kerran.
Invertteri????

Pysähdysten jälkeen invertteri säätää kuten kuuluu.

Käyttöveden teon jälkeen invertteri jää 90Hz tasolle.


Kohteen tiedot voisi laittaa footteriin.

Ehdotetuilla toimenpiteillä jatkoon.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa mpulliainen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1225-6, käyttöveden lämpötila laskee aika ajoin
« Vastaus #14 : 30.03.21 - klo:15:38 »
Hei kaikille,

Kiitos hyvistä vinkeistä. Timon ehdotus ohjelman päivityksestä oli tällä kertaa kiinnostavin. Onhan se niin, että järjestelmiä tulisi päivittää, jotta ne toimisivat oikein - etenkin jos on kyse kriittisestä päivityksestä! Kytkin koneeseen wifi -yhteyden ja päivitys onnistui ongelmitta. Sen jälkeen kone on mielestäni toiminut moiteetta. Eli vesi lämpenee käyrien mukaan kuten pitääkin (44 - 49C välillä). Myös invertterin ja pummppujen toiminnassa on "järkevämpiä/muuttuvia" lukemia olosuhteista riippuen, vaikka en tiedä tarkalleen miten niiden pitäisi toimia.

Toivon mukaan se oli kaikki tällä kertaa. Laitan pari käyrää mukaan, jos joku vielä haluaa vilkaista koneen toiminta päivityksen jälkeen. 

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: NIBE F1225-6, käyttöveden lämpötila laskee aika ajoin
« Vastaus #15 : 31.03.21 - klo:09:58 »
Pääsääntöisesti kone käy hyvin, mutta 27.2 on kummallinen värähtely.

Lämmönjakopumppu käy lämmityksessä koko ajan 100%, onko asetettu niin?

Lämmönjaon delta on 2,8C.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: NIBE F1225-6, käyttöveden lämpötila laskee aika ajoin
« Vastaus #16 : 31.03.21 - klo:10:26 »
Pääsääntöisesti kone käy hyvin, mutta 27.2 on kummallinen värähtely.

Lämmönjakopumppu käy lämmityksessä koko ajan 100%, onko asetettu niin?

Lämmönjaon delta on 2,8C.
Onko päivityksen jälkeistä 'opettelua'?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: NIBE F1225-6, käyttöveden lämpötila laskee aika ajoin
« Vastaus #17 : 31.03.21 - klo:10:50 »
Onko päivityksen jälkeistä 'opettelua'?

Miksei, tarina ei kerro milloin päivitys on tehty.

Ja kompressorin taajuus on tuossa ollut korkeammalla tasolla kuin muulloin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa mpulliainen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1225-6, käyttöveden lämpötila laskee aika ajoin
« Vastaus #18 : 31.03.21 - klo:14:46 »
Hei,

Päivitys tehtiin todennäköisesti 11 tai 12.2.21.
En ole tehnyt mitää säätöjä koneeseen poislukien peruskäyrän nosto pari pykälää.
Otan koneen arvot tämänhetkisesta tilanteesta ja laitan ne tänne parin päivän kuluttua.
Liitän lokit päivityksen ajalta ja sen jälkeisiltä päiviltä.  :)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: NIBE F1225-6, käyttöveden lämpötila laskee aika ajoin
« Vastaus #19 : 31.03.21 - klo:20:52 »

Päivitys tehtiin todennäköisesti 11 tai 12.2.21.
...

Myös näissä on "värinää". Reunimmaiset taitaa johtua termostaateista virtauksessa, mutta keskellä oleva kompressorista.

Näyttäisi olevan yli 6kW teho estetty, kun ottaa vain 90Hz (max. taitaa olla 120).
Tämä on tehdasasetus, mutta sitä voi muuttaa.
Nyt Nibe käyttää hiukan sähkövastusta kovilla pakkasilla, voisit sallia täydet hertsit.

11.2 pakkasilla on lämmönjaon delta ollut 7,2C, eli hyvä.

Lattialämmitystaloissa suositellaan käynnistä kompressori-arvoksi -120GM, se ei näihin havaintoihin vaikuta mutta vähentää hiukan  käynnistyksiä.
« Viimeksi muokattu: 01.04.21 - klo:06:17 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa mpulliainen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1225-6, käyttöveden lämpötila laskee aika ajoin
« Vastaus #20 : 15.04.21 - klo:19:50 »
Hei,

Käyn säätämässä kompressorin arvo -120 GM

Voisiko tuo värinä kertoa kehittyvästä ongelmasta? Mikähän se voisi olla?

Tämän laitteen ominaisteho on 6 kW, kuten mainitsit. Jos poistan rajoituksen niin voiko se aiheuttaa ongelmia "apulaitteisiin" tai muuhun järjestelmään? (Esim. olen lukenut, että samasta suihkumoottorista voidaan ottaa eri tehomääriä riippuen mihin lentokoneen runkoon sen ripusta. Apulaitteet ovat kuitenkin optimoitu kyseisen viritysasteeseen. Toisaalta rungon aerodynamiikkakaan ei vältämättä selviää kaikissa tilanteissa suuremmasta maksimitehosta.)    :o

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1225-6, käyttöveden lämpötila laskee aika ajoin
« Vastaus #21 : 16.04.21 - klo:09:21 »
Tehorajoitus on äänenvoimakkuuden takia. Miksi siellä olisi menussa mahdollisuus poistaa rajoitus, jos laite ei sitä kestäisi.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa mpulliainen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1225-6, käyttöveden lämpötila laskee aika ajoin
« Vastaus #22 : 18.05.21 - klo:11:25 »


Näin sen täytyy olla... täytyy laittaa uudet asetukset.

Liitän mukaan pari uutta lokia. Olisi hyvä tietää vieläkö sitä värähtelyä esiintyy? Voisiko joku ystävällisesti vielä vilkaista?  :)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: NIBE F1225-6, käyttöveden lämpötila laskee aika ajoin
« Vastaus #23 : 18.05.21 - klo:12:31 »

Näin sen täytyy olla... täytyy laittaa uudet asetukset.

Liitän mukaan pari uutta lokia. Olisi hyvä tietää vieläkö sitä värähtelyä esiintyy? Voisiko joku ystävällisesti vielä vilkaista?  :)

Värinöitä ei ole näissä lokeissa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa mpulliainen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1225-6, käyttöveden lämpötila laskee aika ajoin
« Vastaus #24 : 19.05.21 - klo:12:10 »
Kiitos kaikille hyvistä vinkeistä!!!!  :)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: NIBE F1225-6, käyttöveden lämpötila laskee aika ajoin
« Vastaus #25 : 20.05.21 - klo:07:12 »
Lämmönjakopumppu käy lämmityksessä koko ajan 100%, onko asetettu niin?

Onko LJ-pumppu automaatilla vai itse valitulla nopeudella?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.