Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Hirsihökkeli” JOENSUU (Pohjois-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 37 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Talo 2021: Lattialämmitys, 22°C, 136 m2, 407 m3: 7,03 kW 21 915 kWh
- Varasto/tekninen 2021: Lattialämmitys, 10°C, 13 m2, 33 m3: 1,77 kW 2 291 kWh
- Talli 2021: Lattialämmitys, 18°C, 100 m2, 330 m3: 4,52 kW 10 807 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +40°C, 22 m: 0,18 kW 1 598 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 13,50 kW 36 612 kWh
• Kiinteistö, 249 m2, 769 m3 5,0 COP 13,09 kW 36 612 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,139 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,6 SCOP 14,2 kW 41 412 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 188 kWh 0,75 kW 39 224 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 39 223 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 14,00 kW 39 222 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 1 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 139 Luokka = D ) 39 223 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 14,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 14,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 11,2 kW 30 676 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 547 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 1 kWh) 8 548 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 842 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 198 metrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,41 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,41 l/s.
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 194 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 198 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 198 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 396 m
- Liitäntä pumpulta kaivoille. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,41 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,41 / 2 = 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 18 kPa = 0,18 bar
Tai:
-
Vaakakeruupiiri, kostea siltti, 615 metriä = 2 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m 19 kPa = 0,19 bar ...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Huomaa: Varasto/teknisen huonelämpötila on laskelmassa vain +10ºC.
Jouduin valitsemaan näin alhaisen lämpötilan siksi, että laskentaohjelma olisi muutoin nostanut lattiakierron lämpötilan yli +40ºC.
Lämmityslaitteisto ja lämpöpukisto pitävät huonetilan riittävän lämpöisenä, mutta laskentaohjelmani ei osaa ottaa sitä huomioon.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.