Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö hirsitalo + talli  (Luettu 1117 kertaa)

Poissa Hirsihökkeli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö hirsitalo + talli
« : 08.01.21 - klo:22:51 »
Uudiskohteen maalämpöön vähän mitoitus apua kun tuntuu jälleenmyyjien arviot heittävän aika rajusti toisistaan. Hatara hirsitalo siis tulossa ja ei mikään kumitiiviste malli vaan varauksiin tulee polypropeenivilla, joten ilmavuodon ei voi olettaa olevan ihan pienimmästä päästä. Maapiirillä tarkoitus toteuttaa kun lääniä on ja todella kosteaan silttiin pääsee putket upottamaan. Asukasmäärä 4

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Joensuu
- Rakentamisvuosi? 2021 Onko rinnetalo?ei
- lattialämmitys
- Ilmanvaihto, talossa koneellinen iv. lämmöntalteenotolla muut tilat painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Talo 51.5m ,varasto/tekninen 17m, talli 42m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?talo 240mm lamellihirsi varasto/tekninen 134mm lamellihirsi talli 200mm kivivilla
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?talo 135.5m²varasto/tekninen 13m² talli 100m²
- Huonekorkeudet kerroksittain? Talo muut tilat 2.7m olkkari korotettu 45m² viistot sisäkatot max n.4m, varasto/tekn. 2.5m autotalli saksituoleilla joten keskim. Vaikka 3.3
- Alapohjan laatu, maanvarainen 80mm betoni ja  200mm eps
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Talo + varasto 500mm ekovilla ja autotalli 500mm kivivilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset) 3lasiset 0.8-1.0 u arvolla hieman tavallista enemmän pinta-alaa etelän suuntaan
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Teknisestä taloon n.10m kanaali ja teknisestä talliin n. 12m kanaali
- Tilojen lämpötilat? Talo 22c, varasto/tekninen 15c ja talli 18c
-nettokuutiot talo n.390m³, varasto 32.5m³, talli 330m³
« Viimeksi muokattu: 09.01.21 - klo:13:22 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö hirsitalo + talli
« Vastaus #1 : 09.01.21 - klo:13:29 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Hirsihökkeli”   JOENSUU   (Pohjois-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 37 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Talo 2021: Lattialämmitys, 22°C, 136 m2, 407 m3:      7,03 kW   21 915 kWh
- Varasto/tekninen 2021: Lattialämmitys, 10°C, 13 m2, 33 m3:   1,77 kW   2 291 kWh
- Talli 2021: Lattialämmitys, 18°C, 100 m2, 330 m3:      4,52 kW   10 807 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +40°C, 22 m:            0,18 kW   1 598 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            13,50 kW   36 612 kWh

• Kiinteistö,  249 m2,  769 m3    5,0 COP   13,09 kW   36 612 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,139 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,6 SCOP   14,2 kW   41 412 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 188 kWh   0,75 kW   39 224 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   39 223 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         14,00 kW   39 222 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      1 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 139   Luokka = D )   39 223 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         14,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   14,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -32 °C
- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   11,2 kW   30 676 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      8 547 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  1 kWh)   8 548 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     842 kWh

• Tarvitaan 2 kpl 198 metrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,41 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,41 l/s.
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 194 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   198 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 198 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   396 m
- Liitäntä pumpulta kaivoille.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla painehäviö virtauksella 0,41 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,41 / 2 = 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h):               
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      18 kPa = 0,18 bar

Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea siltti, 615 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m   19 kPa = 0,19 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Huomaa: Varasto/teknisen huonelämpötila on laskelmassa vain +10ºC.
Jouduin valitsemaan näin alhaisen lämpötilan siksi, että laskentaohjelma olisi muutoin nostanut lattiakierron lämpötilan yli +40ºC.
Lämmityslaitteisto ja lämpöpukisto pitävät huonetilan riittävän lämpöisenä, mutta laskentaohjelmani ei osaa ottaa sitä huomioon.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Hirsihökkeli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö hirsitalo + talli
« Vastaus #2 : 09.01.21 - klo:14:30 »
Kiitos paljon. Olin jo ajatuksissani valinnut 12kw pumpun ja 2x400m piirin mutta pitää tarkastella tarjontaa ilmeisesti vielä uusiksi. Tarjotut pumput ja piirit ovat vaihdelleet 8-12kw ja piirit 600-800m. Jätin mainitsematta että on aikomus lämmittää aktiivisesti myös tulevaa 3500kg takkaleivinuunia koska puuta on tontilla tarjolla ja valmista halkoakin 100m³ pinossa. Liekkö tuolla uunilla saisi paikattua ihan kirpeimmillä keleillä huiput jos menisi sillä 12kw pumpulla. Ei ole täälläkään enää noita -30 kelejä paljoa tarjolla

Poissa Hirsihökkeli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö hirsitalo + talli
« Vastaus #3 : 09.01.21 - klo:14:36 »
Ja kanaalien osalta on höpisty vain 25mm kanaaleista niin käykö ne ahdistamaan.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö hirsitalo + talli
« Vastaus #4 : 09.01.21 - klo:16:35 »
Kiitos paljon. Olin jo ajatuksissani valinnut 12kw pumpun...
Ja kanaalien osalta on höpisty vain 25mm kanaaleista niin käykö ne ahdistamaan.

12 kW riittänee noin -22 .. -25 C pakkasille saakka täystehoisena.

Yleensä lämmitys suunnitellaan niin, että sen teho riittää kaikissa olosuhteissa, silloinkin, kun asukas ei syystä tai toisesta kykene apulämmityksen, esimerkiksi takan hyödyntämiseen.
Myöskin mahdollisessa talon myyntitapauksessa on merkitystä sillä, että lämmityslaite on suunniteltu riittäväksi kaikissa olosuhteissa.
Onhan maalämpökoneessa toki lämmitysvastukset, jotka pystyvät paikkaamaan mahdollista lisämmön tarvetta.

Talon ja tallin lämmitykseen ei 25 millinen riitä. Pitäisi olla 32 millistä, muutoin kierto jää liian heikoksi.