Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 14,8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Anssi81” JÄRVENPÄÄ (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 43 °C - menovesi lämpötila max 52 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- A: alakerta 2001: Patterilämmitys, 22°C, 133 m2, 333 m3: 5,29 kW 12 164 kWh
- A yläkerta 2001: Patterilämmitys, 22°C, 100 m2, 230 m3: 3,81 kW 9 091 kWh
- B alakerta 2014: Patterilämmitys, 22°C, 70 m2, 175 m3: 2,04 kW 5 783 kWh
- B yläkerta 2014: Patterilämmitys, 22°C, 35 m2, 81 m3: 1,91 kW 4 930 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +45°C, 20 m: 0,18 kW 1 561 kWh
• Kiinteistö, 338 m2, 818 m3 3,8 COP 12,57 kW 33 529 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,292 m3 / 50 °C 2,8 COP 2,19 kW 9 600 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 14,8 kW 43 129 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 904 kWh 0,99 kW 40 225 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 40 225 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 14,80 kW 40 225 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 91 Luokka = B ) 40 225 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 14,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 14,8 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 10,9 kW 28 754 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 11 471 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 11 471 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 479 kWh
•
Tarvitaan 2 kpl 156 metrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,44 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,44 l/s.
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 152 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 156 m - Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 156 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 312 m
- Liitäntä pumpulta kaivoille. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,44 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,44 / 2 = 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. 17 kPa = 0,17 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 643 metriä = 2 x 350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 23 kPa = 0,23 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.