Kiinnostaisi tietää miten itse kullakin pumput käynnistyilee ja onko kyseessä täysteho vai osatehoinen laitos, itsellä siis 2000 luvun puolivälin U- arvo spekseillä tehty 1,5 kerroksinen talo jossa 217m2 lämmintä huoneistoalaa, betonilattiaa kauttaaltaan.
Pumppuna Nibe 1145-10 ja sen kaverina niben VPB-300 KV- varaaja, ko. MLP on ns. täystehomitoitettu laskelmissa käytettiin -32 cels.asteen ulkolämpötilaa mitoitukseen.
Laite ei tarvinut vastuksia kompuran kaveriksi kuluneena talvena jolloin taisi olla kovempiakin pakkasia kuin tuo -32cels eli 10kw versio ehkä jopa lievästi ylitehoinen tässä tapauksessa (8kw pumppua minulle monet toimijat ehdottelivatkin).
Ei ole vielä 12 kuukaudelta statistiikkaa mutta näyttäisi että vuodessa kompura tulee käynnistymään noin 5500 kertaa ja tunteja tulee kaiken kaikkiaan noin 3500 (asteminuutit on -120 eli se mitä nibe suosittelee lattialämmitykseen), ohessa kuukausittaista dataa, kolmen eka sarakkeen tieto perustuu siis niben omaan laskuriin joka luettu aina kuun lopussa ja siitä laskettu kuukausittaiset tunnit ja käynnistymismäärät.
Käynnistysmäärät per vrk taas on keskiarvoja laskettu 31 päivällä per kuukausi.
Kuukausi MLP kaikki tunnit per kk, kv- tunnit per kk, Käynnistyksiä per kk, Käynnistyksiä per vrk, Käyntiminuuttia per käynnistys
marraskuu 404 50 501 16 48,4
joulukuu 522 62 426 14 73,5
tammikuu 458 60 505 16 54,4
helmikuu 484 55 367 12 79,1
maaliskuu 389 58 578 19 40,4
huhtikuu 227 40 470 15 29,0
toukokuu 197 49 457 15 25,9
kesäkuu 80 35 332 11 14,5
heinäkuu 51 41 228 7 13,4