Pudotin koneen sisällä olevan pumpun nopeuden asentoon II ja se näytti ainakin äskeisessä lämmityksessä pienentäneen LJ-delta arvoa. Nyt käyttöveden lämmityksen aikana GT8 ja GT9 erotus oli luokkaa 11oC kun se ennen muutosta oli yli 12oC. Mutta eikös sekin ole liikaa? Tämän erotuksenhan pitäisi ohjekirjan mukaan pysyä välillä 7-10oC. Talvella todellisen käytön aikaan käyttöveden ja lämmityksen aikana ero pysytteli välillä 8-10 oC.
Pattereissa on termostaatit ja jakotukin jälkeen, jossa kaikki lähdöt linjoihin on täysillä, on jokaisessa huoneessa omat termostaatit. Kaikki termostaatit on nyt täysin auki. Osa niistä oli hieman kiinni (asento 4-5/6). Patteripiirin iso pumppu on asennossa I ja lattiapiirin pumppu asennossa II.
Seppaant kirjoitti: "Kesäaikaisen turhan lämmitysen estämiseksi pitää käyrää pudottaa ja jos IVT;ssä on toiminta mikä pysäyttää kiertovesipumput ulkolämpötilan ylitettyä tietyn arvon, pitää tätä arvoa myös pudottaa."
En oikein ymmärtänyt turhan lämmityksen estävää käyrän pudotusta enkä myöskään rajalämpötilan pudotusta. . IVT:ssä on ns. kesätoiminto, joka meillä 18oC:sta alkaen lämmittää vain käyttövettä. Tämän rajapinnan ylitys on kriittinen juttu. Nyt vasta kun lämpötila kohosi yli mainitun lämpötilan, alkoi olla hämminkiä säädöissä...
Koneelta käyrien lämpötiloja
patteri: ulko 20 (22,7), 15 (24,7), 10 (26,7), 5 (28,7), ...
lattia: ulko 20 (22,0), 15 (23,8), 10 (26,3), 5 (28,2), ...
Voiko näissä olla vika? Piirien osalta lämpötilojen erotus näissä lämpötiloissa on ainoastaan luokkaa 0,4-0,7 oC. Olisiko siis patteripiirin lämpötilojen oltava selvemmin lattiapiirin lämpötiloja korkeammat?