Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”J11ussi” 2 YLIVIESKA (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 36 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Talon alakerta 2010: Lattialämmitys, 22°C, 108 m2, 290 m3: 3,93 kW 13 181 kWh
- Talon yläkerta 2010: Lattialämmitys, 22°C, 81 m2, 194 m3: 2,63 kW 7 533 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,56 kW 20 714 kWh
• Kiinteistö, 189 m2, 485 m3 5,2 COP 6,21 kW 20 714 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,165 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 7,3 kW 25 514 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 708 kWh 0,49 kW 23 806 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 806 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,30 kW 23 806 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 101 Luokka = C ) 23 806 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,3 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
- Maasta kerätään ( 4,4 COP) 5,9 kW 18 409 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 397 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 397 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 3 380 kWh
•
Tarvitaan 219 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 219 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 219 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 438 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 462 litraa 50 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 583 litraa 29 kPa = 0,29 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 488 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m 17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.