Lämpöpumput > Thermia

Calibra 7 ja säätöjen sielunelämä

(1/2) > >>

Kostiant:
Olen hakemassa tässä vähän lämmönsäädön parametrejä pumpussa ja lattialämmityksen piirien säätöjä.
Paketissa on vaan todella monta säädettävää ja muuttuvaa tekijää minkä välinen yhteys pitäisi löytää.
Talo on 170m2 A-energialuoka kivitalo lattialämmityksellä ( tukkia). Olen rakennellut lämpötilojen logituksen KNX / ruuvitag -> HomeAssistant(Rpi, InfluxDB, Grafana), jotta muutoksien vaikutusta pystyy seuraamaan hyvin lämpötilan muutoksista.

Nyt pumpulla on lämpökäyrä 26 (asentajan jäljiltä 30), mukavuustekijä 2x, Laskettu tapeen käyn/pys raja 4.0.

Näillä asetuksilla asunnon suht lähelle asetettua lämpötilaa (21). Ongelmaksi tuli se että lämpötila ei ole tasainen kaikissa huoneissa ja jonka huomaa varsinkin lattianlämpötila-antureita katsomalla. Pyrin säätämään lattialämmitystukista virtauksen suunnitellun mukaiseksi, mutta järjestelmässä ei riittänyt virtaus/paine nostamaan muutamien pisimpien piirien virtausta suunnitellulle tasolle. Löysin pumpusta asetuksen missä voi säätää kiertovesipumpun ala ja ylärajaa Min arvo vakiona oli 35% ja maks 100%. Nostin min arvon 50%, jonka avulla sain lattiapiirit virtaamaan riittävästi ja oikeaan tasapainoon toisiinsa nähden. Nyt sitten ensimmäinen kysymys säätääkö lämpöpumppu tuota kierrosnopeutta tarpeen mukaan? On olettavissa että mikäli kierrosnopeutta muuttaa sekoittaa se ainakin hieman piirien välistä tasapainoa.

Tuon muutoksen jälkeen lämpötilat nousivat noin asteella koko kämpässä. Näkyy kuvaajassa, samaan aikaan lämmitettin takkaa joten näyttä siltä että huoneen lämpötilat nousivat ennen kuin lattianlämpötila, sininen viiva huonelämpötila kuvaajassa.

Eli haluaisin ymmärtää säätääkö pumppu sekä kiertonopeutta että lämpötila ero menossa ja paluussa pysyy samana vai/ja pelkästään lähtevän veden lämpötilaan perustuen käyrään?

Periaatteessa voisin lukita kierron tiettyyn kierroslukuun esim tuo 50% ja sitten lähteä hakemaan lämpötilaa kohdilleen käyrää säätämällä eri ulkolämpötilojen mukaan. Onko kierron "lukitsemisesta" haittaa?

Toimilaitteita ei ole vielä tällä hetkellä kytketty joten lisätään ne vasta sitten kun järjestelmän perussäätö on saatu kohdilleen.

sam68:
Säätää eli optimoi lämmityspuolen meno/paluuveden eroksi 8 astetta. Itsekin laitan tuohon min.virtaukseksi 50% pumppua säätäessä.

Kostiant:
Millä lämpötilalla tuo 8 astetta pitäisi jäähtyä? Näillä keleillä mulla lämpötilaero (meno-paluu) on luokkaa 2-3 astetta. Mikäli ero olisi kahdeksan astetta pitäisi putkiin laittaa todella kuumaa ja virtaus pitäisi olla että lämpöpysyisi samassa. Tämä taas johtaa siihen että lattialämmitys on vain lämmin putken alkupäästä tila lämpiää epätasaisesti. Tuo 8 astetta voi tulla kysymykseen jossain todella kovilla pakkasilla ja kenties patterilämmityksessä, mutta lattialämmityksellä se ei voi olla kiinteä arvo. Oliko tähän tietämystä miten virtauksen säätö on toteutettu?

Maxxis:
Juu ei se paluu hirveesti alle huonelämpötilan laske  ;D, riippuu vähän asennustavastakin mutta normaalisti paluu on jotain 2-4C yli huonelämpötilan.
Jos tuota pumpun miniminopeutta nostaa hirveesti yli 50% niin tapahtuu niin että kun pumppu käynnistyy käyrän mukaan se lähtee ramppaamaan nopeammin jotta pääsee tavoitelämpötilaan. Ja sen seurauksena saattaa palata liian nopeasti lämpimää vettä paluussa jolloin kone sitten alaa ajas.
Jos haluaa ylläpitää vakivirtaamaa lattiassa tai pattereissa niin kannattaa laittaa puskurivaraaja ja ulkoinen pumppu.

HCKIWi:
Tervehdys!

Untuvikko täällä kyselee, hieman laaja-alaisempi kyssäri:

Olemme asentaneet v.1999 valmistuneeseen rinnetontille rakennettuun 150m2 puuomakotitaloomme Thermia Calibra 7 Inverter -maalämpöpumpun neljä kuukautta sitten (Marraskuu 2020).

Asennuksen jälkeen asentajan (Lännen Maalämpö) "käyttökoulutus" jäi hieman vajavaiseksi ja nyt ensimmäisillä pakkasilla sisälämpötilaksi esim. eteiseen ja alimman tason makuuhuoneisiin pamahti +24 astetta vaikka pumpun yksinkertaiselle säätönäytölle on asetettu lämpötila +18 astetta. Mistä tämä voisi johtua?

Lisäksi, useimmissa huoneissa talossamme on erilliset sisätermostaatit (säätimet. Olisiko nämä syytä kääntää maksimiasetukselle (+30c) ja antaa Thermian pumpun hoitaa lämpötilan asetus haluttuun lämpötilaan vai miten? Nyt olen rajoittanut liian kuumaksi nousevaa lämpötilaa näillä säätimillä.

Lisäksi, asentajan jäljiltä asetukseksi oli laitettu "Lämmitysmuoto - Patteri" vaikka käytössämme on vesikiertoinen lattialämmitys jolle on oma valintansa. Kumpaa kannattaisi käyttää? En usko että 1999 valmistuneessa talossa on niin huonot putket lattiassa että menevät rikki, putket huuhdeltiin lämpöpumput asennuksen yhteydessä.

Onko olemassa firmoja (Pirkanmaa) jotka tekisivät jakotukkien, maalämpöjärjestelmän ja termostaattien käyttökoulutuksia ja opettaisivat tämän laitteen käyttöä paremmin?

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta