Kirjoittaja Aihe: Thermia diplomat tws 8 tehoton  (Luettu 586 kertaa)

Poissa Thermia-ukko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Thermia diplomat tws 8 tehoton
« : 02.01.24 - klo:12:24 »
Moro löytyisikö täältä apua tehottomuus ongelmaan? Eli ongelmat alkoivat, kun pumppu oli pysähtynyt korkeapaine hälytyksen seurauksena. Lämpöpumppu lähti normaalisti käyntiin resetoimalla, lattialämmitysverkostossa ei ole ilmaa ja verkostopaine 1,4 bar. Ongelma on ettei pumppu saa maaliuokseen kuin 1 asteen eron aikaiseksi kompura vaan jatkaa käyntiään (normaali käyntiääni) ja ensimmäinen vastus on kaverina. Maaliuos tulee 3 asteisena ja lähtee 2 asteisena takaisin peltoon. Nyt käännetty lisälämmöllä toimivaksi. Kompuralta ei näytä olevan kylmäaineet vuotaneet silmin nähden. Onko järkevintä lähteä tarkastamaan ensimmäisenä kylmäaineen määrä, sitten vaihtamaan paisuntaventtiili ja kuivain. Vai onko suoraan kompuraremontti edessä?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Thermia diplomat tws 8 tehoton
« Vastaus #1 : 02.01.24 - klo:12:56 »
Paljonko keruun lämpötilaero oli aiemmin?
Entä lämmönjakoon menevän (ilman lisälämmitintä) ja sieltä palaavan lämpötilaero? Aiemmin ja nyt.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Thermia-ukko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia diplomat tws 8 tehoton
« Vastaus #2 : 02.01.24 - klo:13:05 »
Aikaisemmin maapiirin lämpötilaero on ollut 4-5 astetta. Lämmityspiirin noin 5 astetta Muuten pumppu toimii kuten pitääkin, vaihtoventtiili ei ole jumissa jne.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 607
  • Vanha pieru!
Vs: Thermia diplomat tws 8 tehoton
« Vastaus #3 : 02.01.24 - klo:13:36 »
Mikä on kuumakaasun (kompressorin) lämpötila?

Poissa Thermia-ukko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia diplomat tws 8 tehoton
« Vastaus #4 : 02.01.24 - klo:13:48 »
Ymmärtääkseni tässä pumpussa ei ole sille mittausta, mutta ei putkia käsin pysty pitelemään. Tästä päätellen kompura kyllä tekee töitä, mutta huonolla teholla kun maapiirin ei saa riittävää lämpötilaero.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Thermia diplomat tws 8 tehoton
« Vastaus #5 : 02.01.24 - klo:14:47 »
Eipä taida olla kuumakaasun lämpötilamittausta.
Kuumakaasun lämpötila olisi nyt hyvä tietää.
Jos on IR-mittari käytettävissä, niin mittaa kuumakaasuputken lämpötila.
Kompresssorin yläosasta lähtevä putki, mittauskohtaan laita pala maalarinteippiä sillä metallipinnasta ei saa luotettavia tuloksia

Minä epäilisin paisuntaventtiilin toimintaa.
Koputtele paisuntaventtiiliä eri suunnista esim ruuvimeisselin päällä.
Jos kyseessä on mekaaninen paisuntaventtiili, niin tarkasta venttiililtä lähtevä ohut kapillaariputki että on ehjä
ja että kapillaarin päässä oleva pallukka on ehjä ja tiukasti kiinni höyrystimeltä lähtevässä putkessa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Thermia-ukko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia diplomat tws 8 tehoton
« Vastaus #6 : 02.01.24 - klo:15:13 »
Huotovalikosta löytyi lämpötila tieto, nyt 15min käynnin jälkeen 68c ja lämpötila pysyy vakiona. Paisuntaventtiilin koputtelulla ei toistaiseksi mitään vaikutusta.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Thermia diplomat tws 8 tehoton
« Vastaus #7 : 02.01.24 - klo:15:23 »
Aika matalalta vaikuttaa.
Jos vielä malttaisit katsoa lämpötilat:
- Kuumakaasu
- Lämmönjakoon meno (ilman lisälämmitintä)
- Lämmönjaosta paluu
- Keruulta
- Keruulle

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Thermia-ukko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia diplomat tws 8 tehoton
« Vastaus #8 : 02.01.24 - klo:15:32 »
Kuumakaasu 72
Lämmön jakoon meno 39
Lämmön jaon paluu 33
Keruuta ja keruulle 2

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Thermia diplomat tws 8 tehoton
« Vastaus #9 : 02.01.24 - klo:16:22 »
"Kuuman pään" lämpötilat ovat "linjassa"
Lämpötilaero 6C on samaa suuruusluokkaa kuin aiemmin.
Jos koneen teho ei vain enää riitä nykyisellä ulkolämpötilalla?
Missä päin Suomea ollaan ja paljonko on pakkasta?

Ristiriita on siinä että lämmönjaon mittaukset näyttävät että tehoa on mutta keruulta ei kuitenkaan oteta mitään.
Näyttäisikö keruulle menevä mittaus liikaa? Saako sitä mitenkään tarkastettua?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Thermia-ukko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia diplomat tws 8 tehoton
« Vastaus #10 : 02.01.24 - klo:16:38 »
Nyt alkaa selviämään ongelma. Nyt on pumppu tehnyt töitä 2h ilman lisälämpöä, ulkona -26. Mittasin IR mittarilla maaliuoksen tulo ja paluu lämmöt, jotka ovat tulo +2c ja paluu -4c Ilmeisesti lämpötila anturit ovat ryömineet, joten kalibroinnilla taidettiin tästä selvitys. Ainut ihmetys on enään integraali arvon käyttäytyminen näyttää koko ajan -760

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia diplomat tws 8 tehoton
« Vastaus #11 : 10.01.24 - klo:11:17 »
Kuormitus on iso ja kaivon virtausta rajoittelee varmaan yläpään jäätyminen.