Nibe F1155-12EM Nesteen lisäys keruupiiriin
« : 26.11.20 - klo:15:14 »
Tasopaisunta-astiassa nestepinta on varsin alhaalla. Välillä pintaa ei näy ollenkaan. Toisinaan helmi pohjalla. Eli nestettä pitäs lisätä, ja sit katella, että noinkohan tuo jostain vuotaa.

Ymmärsin, että niben systeemissä tuolla astiasaa on pieni paine. Astian alla ei ole hanaa. Alla kuva astiasta ja sen yläpäässä olevasta venttiilistä. Otaksun että tuosta haarasta saisi syötettyä nestettä sisään?

Intternetissä osa sanoo, että hattu vain astiasta pois, ja lisää tavaraa sisään. Mutta ei tässä kokoonpanossa ihan niin taida onnistua. Pitäs olla kompura, ja joku härveli letkussa josta sitten nestettä sisään. Kompurasta esipaine systeemiin ennenkun avaa tota venttiiliä astian päällä.

Ollaanko oikealla uralla tolla ajatuksella?

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1155-12EM Nesteen lisäys keruupiiriin
« Vastaus #1 : 26.11.20 - klo:15:49 »
Tasopaisunta-astiassa nestepinta on varsin alhaalla. Välillä pintaa ei näy ollenkaan. Toisinaan helmi pohjalla. Eli nestettä pitäs lisätä, ja sit katella, että noinkohan tuo jostain vuotaa.

Ymmärsin, että niben systeemissä tuolla astiasaa on pieni paine. Astian alla ei ole hanaa. Alla kuva astiasta ja sen yläpäässä olevasta venttiilistä. Otaksun että tuosta haarasta saisi syötettyä nestettä sisään?

Intternetissä osa sanoo, että hattu vain astiasta pois, ja lisää tavaraa sisään. Mutta ei tässä kokoonpanossa ihan niin taida onnistua. Pitäs olla kompura, ja joku härveli letkussa josta sitten nestettä sisään. Kompurasta esipaine systeemiin ennenkun avaa tota venttiiliä astian päällä.

Ollaanko oikealla uralla tolla ajatuksella?

Asennusohjeissa on täyttöohje, joka mielestäni on snadisti puutteellinen:

Tarkasta tasoastian (CM2) nestetaso. Jos taso on laskenut, täytä järjestelmä.
1. Sulje astian alla oleva venttiili.
2. Irrota liitännät tasoastian päällä.
3. Täytä lämmönkeruuliuoksella, kunnes astia on noin 2/3 täynnä.
4. Asenna liitäntä astian päällä.
5. Avaa astian alla oleva venttiili.

Painetta korotetaan sulkemalla sisääntulevan pääjohdon venttiili lämmönkeruupumpun (GP2) ollessa käynnissä ja tasoastia (CM2) avoinna niin, että nestettä imeytyy astiasta.

Tuon voinee tehdä vaikka alla ei olisikaan alapuolista hanaa.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa lehtihen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 71
  • Maalämpöfoorumi
    • Kuvia projektista
Vs: Nibe F1155-12EM Nesteen lisäys keruupiiriin
« Vastaus #2 : 26.11.20 - klo:23:31 »
Onkohan tuo säiliön päällä oleva "hana" varoventtiili?

Siitä saattaa olla aika hankala syöttää liuosta sisään väärinpäin.
Se saattaa kuitenkin onnistua jotenkin, jos varon ulospuhallusliittimeen liittää paineellisen letkun ja sitten kiertää varon nuppia varovasti vähän, niin että se aukeaa.

Itse laittaisin tuonne ihan vettä, sillä sitä on helppo saada paineellisena letkusta ja pieni määrä ei liuosta laimenna niin, että sillä olisi mitään merkitystä.


   
L-Ässä Esi 11, 250m
GEO Solar 1000
Vallox 110MV
Talo lat.läm. 1976 | 135/190m² | 320/445m³
Varasto puh.konv. 2kpl 1996 | 40+47m² 15°C | 35m² kylmä
Kaarina
2017: 2450h 3250kpl 9235kWh
2018: 2584h 3320kpl 10381kWh

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 859
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1155-12EM Nesteen lisäys keruupiiriin
« Vastaus #3 : 27.11.20 - klo:07:54 »
No ei todellakaan tarvita mitään kompuroita tai letkuja tai härveleitä.

MLP pois päältä, käännät tasopaisunta-astian päällä olevaa mustaa varoventtiilin korkkia vastapäivään jolloin paine tasaantuu ja sitten kierrät koko messinkisen mötikän irti astiasta. Varo, ettei littana tiiviste putoa ja katoa sieltä messinkiosan ja astian välistä.

Sitten vaan keruunestettä vaikka tuohon merkkiin asti, tai ohjeen mukaan 2/3 tasoon asti (merkki taitaa olla aikalailla tuossa tasossa) ja tiiviste väliin ja messinkihärpäke takaisin kiinni käsikireyteen. MLP käyntiin.

Se paine tulee sinne astiaan siitä, että ylimääräinen ilma kerääntyy nesteestä tuonne astiaan pikkuhiljaa. Kokeiltu on erikseen myös paineistaa tuo pönttö, mutta mitään hyötyä siitä en itse ainakaan huomannut.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 938
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1155-12EM Nesteen lisäys keruupiiriin
« Vastaus #4 : 27.11.20 - klo:10:05 »
Asennusohjeesta poimittu:
"Tasopaisunta-astia

Tarkasta tasoastian (CM2) nestetaso. Jos
taso on laskenut, täytä järjestelmä.
1. Sulje astian alla oleva venttiili.
2. Irrota liitännät tasoastian päällä.
3. Täytä lämmönkeruuliuoksella, kunnes
astia on noin 2/3 täynnä.
4. Asenna liitäntä astian päällä.
5. Avaa astian alla oleva venttiili.
Painetta korotetaan sulkemalla sisääntule-
van pääjohdon venttiili lämmönkeruupum-
pun (GP2) ollessa käynnissä ja tasoastia (CM2) avoinna
niin, että nestettä imeytyy astiasta."

Kiertopumpun ja mahdollisten ilmainten kannalta systeemin on parempi olla ylipaineinen.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa juctuc

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
Vs: Nibe F1155-12EM Nesteen lisäys keruupiiriin
« Vastaus #5 : 28.11.20 - klo:13:51 »
Kiitos kaikille...eiköhän noilla ohjeilla päästä astia täyttämään..

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1155-12EM Nesteen lisäys keruupiiriin
« Vastaus #6 : 28.11.20 - klo:16:34 »
No ei todellakaan tarvita mitään kompuroita tai letkuja tai härveleitä.

MLP pois päältä, käännät tasopaisunta-astian päällä olevaa mustaa varoventtiilin korkkia vastapäivään jolloin paine tasaantuu ja sitten kierrät koko messinkisen mötikän irti astiasta. Varo, ettei littana tiiviste putoa ja katoa sieltä messinkiosan ja astian välistä.

Meillä varoventtiili on tasoastian alla haarassa. Päällä on vain normaali vena.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)