Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Calibra 12 ja lämpimän veden tuotto  (Luettu 3295 kertaa)

Poissa JaVaKa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Maalämpöfoorumi
Calibra 12 ja lämpimän veden tuotto
« : 09.01.21 - klo:11:36 »
Kun pumppu tekee lämmintä vettä, ohjaus pudottaa tehon pykälään 5. Ja lämpimän veden tuotto kestää noin tunnin kun tehdään pienellä teholla. Mikä logiikka tuossa on?

Lisäksi kun lämpimän veden tuotto loppuu, niin kone menee täydelle teholle, koska lattiapiiri ehtii sinä aikana jäähtyä usean asteen. Aiheuttaa myös sen että välillä joutuu sähkövastuksia käyttämään, joka ei tämmöisellä 15 asteen pakkasella muuten ole tarpeen.

Loogisemmalta tuntuisi että nimenomaan silloin vedetään täydellä teholla kun tehdään lämmintä vettä.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 313
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra 12 ja lämpimän veden tuotto
« Vastaus #1 : 09.01.21 - klo:15:26 »
Thermiasta en osaa sanoa, mutta minulla ainakin boschi tekee käyttöveden noin 5,5-5,7 kw /77% tehoilla. Luulisin, että automatiikka tekee käyttöveden niillä tehoilla millä hyötysuhde on paras.

Oudolta kuulostaa tuokin, että kone alkaa täysillä tehoilla hönkiä lattiapiiriin tehoja ja käyttää vielä lisävastuksia apuna. Oiskohan säädöissä jotain pielessä mahdollisesti?

Minkälaiset on keruun paluu ja meno lämpötilat? 
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Calibra 12 ja lämpimän veden tuotto
« Vastaus #2 : 09.01.21 - klo:16:50 »
Käyttövesi asetuksista pystyy muuttamaan minimivaihteen. Mulla oli 5/9. Laitoin nyt 9/9.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa JaVaKa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra 12 ja lämpimän veden tuotto
« Vastaus #3 : 09.01.21 - klo:22:38 »
Meno -3 ja kun tekee vettä niin nousee -2. Paluu nollan tuntumassa.

En löydä Calibrasta kyseistä säätöä. Onko sam68:lla sama pumppu vai vanhempi malli?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Calibra 12 ja lämpimän veden tuotto
« Vastaus #4 : 09.01.21 - klo:22:54 »
Meno -3 ja kun tekee vettä niin nousee -2. Paluu nollan tuntumassa.

En löydä Calibrasta kyseistä säätöä. Onko sam68:lla sama pumppu vai vanhempi malli?
Saattaa vaatia jotain huoltosalasanaa...

Poissa JaVaKa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra 12 ja lämpimän veden tuotto
« Vastaus #5 : 11.01.21 - klo:16:00 »
Käyttövesi asetuksista pystyy muuttamaan minimivaihteen. Mulla oli 5/9. Laitoin nyt 9/9.

Oliko tästä parempaa tietoa? en löydä asetuksista tuota..

Poissa JaVaKa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra 12 ja lämpimän veden tuotto
« Vastaus #6 : 11.01.21 - klo:23:28 »
Oliko tästä parempaa tietoa? en löydä asetuksista tuota..

No niin, tältä foorumilta kaivellulla asentajakoodilla löytyi valikko. Mutta oikeastaan ainut kohta mikä oli "harmaana" oli tämä asetus, eli ei voinut säätää... tarvitaan vissiin joku järeämpi koodi? mikähän tuossa niin tarkkaa, että ei saisi edes asentajakoodilla säätää?

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra 12 ja lämpimän veden tuotto
« Vastaus #7 : 12.01.21 - klo:19:27 »
Kun pumppu tekee lämmintä vettä, ohjaus pudottaa tehon pykälään 5. Ja lämpimän veden tuotto kestää noin tunnin kun tehdään pienellä teholla. Mikä logiikka tuossa on?

Lisäksi kun lämpimän veden tuotto loppuu, niin kone menee täydelle teholle, koska lattiapiiri ehtii sinä aikana jäähtyä usean asteen. Aiheuttaa myös sen että välillä joutuu sähkövastuksia käyttämään, joka ei tämmöisellä 15 asteen pakkasella muuten ole tarpeen.

Loogisemmalta tuntuisi että nimenomaan silloin vedetään täydellä teholla kun tehdään lämmintä vettä.
Viisaammat voi korjata. Keruupiirin lämpötila on yksi osatekijä, joka vaikuttaa, millä lämpökertoimella pumppu toimii.
Jos halutaan käyttövesi lämmittää nopeasti, eli suurella teholla, niin maapiirin nesteen lämpötila jäähtyy kylmemmäksi ja pienentää lämpökerrointa.

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra 12 ja lämpimän veden tuotto
« Vastaus #8 : 13.01.21 - klo:08:49 »
No niin, tältä foorumilta kaivellulla asentajakoodilla löytyi valikko. Mutta oikeastaan ainut kohta mikä oli "harmaana" oli tämä asetus, eli ei voinut säätää... tarvitaan vissiin joku järeämpi koodi? mikähän tuossa niin tarkkaa, että ei saisi edes asentajakoodilla säätää?

Toi minimi 5 ja maksimi 9 on ihan ok. En lähtis siitä muuttamaan.
Itsellä 5-7.. niin kone saa tehdä käyttövettä rauhassa sen vajaan tunnin.
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Calibra 12 ja lämpimän veden tuotto
« Vastaus #9 : 13.01.21 - klo:18:45 »
Piti tänään fiksata omaakin pumppua. Laitoin vielä käyttövesiajaksi 20min. Oli 60min. Tänäänkin pumppu oli sammuksissa vaikka ulkona -20 ja 10m/s tuulta. Vastus oli silti käynyt 20min päällä parin viime vuorokauden aikana, joten jotain säädettävää tuossa kyllä on. Ei ole ehtinyt vielä paneutua tähän uudempaan käyttöjärjestelmään kunnolla, mutta nythän nuo vasta on oikeat testikelit. Vanha ohjaus oli äärimmäisen helppo ja selkeä. Tässä on tosi paljon enemmän mitä säätää. Toiset tykkää toiset ei...
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa JaVaKa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra 12 ja lämpimän veden tuotto
« Vastaus #10 : 14.01.21 - klo:13:53 »
Toi minimi 5 ja maksimi 9 on ihan ok. En lähtis siitä muuttamaan.
Itsellä 5-7.. niin kone saa tehdä käyttövettä rauhassa sen vajaan tunnin.

En tykkää tuommoisesta logiikasta. Sen tunnin aikana lattiapiirin lämpö laskee tämmöisillä pakkasilla useamman asteen. Sitten sen oikaisemiseksi joudutaan vetämään sähkö mukaan, kun ei riitä jerkku pumpussa. Menis pakkasella edes tuohon 9 asentoon, mutta kun ei.


Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Calibra 12 ja lämpimän veden tuotto
« Vastaus #11 : 14.01.21 - klo:14:58 »
Piti tänään fiksata omaakin pumppua. Laitoin vielä käyttövesiajaksi 20min. Oli 60min. Tänäänkin pumppu oli sammuksissa vaikka ulkona -20 ja 10m/s tuulta. Vastus oli silti käynyt 20min päällä parin viime vuorokauden aikana, joten jotain säädettävää tuossa kyllä on. Ei ole ehtinyt vielä paneutua tähän uudempaan käyttöjärjestelmään kunnolla, mutta nythän nuo vasta on oikeat testikelit. Vanha ohjaus oli äärimmäisen helppo ja selkeä. Tässä on tosi paljon enemmän mitä säätää. Toiset tykkää toiset ei...
Onkos sulla nyt 3. pumppu menossa 'testissä', eka oli on/off+HGW sitten Diplomat Inverter ja nyt Calibra, vai?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Calibra 12 ja lämpimän veden tuotto
« Vastaus #12 : 14.01.21 - klo:15:20 »
Onkos sulla nyt 3. pumppu menossa 'testissä', eka oli on/off+HGW sitten Diplomat Inverter ja nyt Calibra, vai?
On joo. Diplomat 12kW=>Optimum G3 10kW ja nyt Inverter 3-12kW. Kaksi viimeistä HGW-pumppuja ja edelleen olen sitä mieltä, että G3:sta parempaa laitetta ei ole tehty.  ;) Menee selkeästi vähemmällä kuin tämä nykyinen invertteri, kuten jo vuosi sitten totesin. Paperilla eroa ei pitäisi olla. Viimeistään ens talveksi pitää vaihtaa tuo Atlas. Ainakaan tällaisella kohtuullisella 370L puskurivaraajalla eli invertteri tuo mitään etua vrt on/off.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa JaVaKa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra 12 ja lämpimän veden tuotto
« Vastaus #13 : 15.01.21 - klo:11:26 »
Tähän on saatu nyt Thermialta vastaus.

Syy on siinä, että varaaja ei voi ottaa isommilla tehoilla lämpöä vastaan niin paljon kuin pumppu tuottaa. Kierrukka käy liian kuumana; paluuvesi liian kuumaa tms. mitä nyt ymmärsin. Eli laitteessa fyysinen rajoite.

Mitä toimenpiteitä tehdään, niin LVI liikkelle annettu lupa nostaa minimitaso asentoon 7 ja lisäksi nostetaan lämpimän veden aloitusrajaa ylöspäin.

Näillä toimenpiteillä saadaan lämpimän veden tuotantoaikaa lyhyemmäksi.