Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Oli hyvät lähtötiedot. Jos niissä on kuitenkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”mantero” SEINÄJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 45 °C - menovesi lämpötila max 55 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Talo 1991: Patterilämmitys, 21°C, 141 m2, 347 m3: 4,95 kW 13 833 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 4,95 kW 13 833 kWh
• Kiinteistö, 141 m2, 347 m3 3,6 COP 4,60 kW 13 833 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,223 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,71 kW 7 500 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 6,3 kW 21 333 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 329 kWh 0,39 kW 20 004 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 20 004 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,30 kW 20 004 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 89 Luokka = B ) 20 004 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,3 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 3,3 COP) 4,6 kW 13 854 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 150 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 150 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 917 kWh
•
Tarvitaan 163 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,34 l/s (= 20,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 159 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 163 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 163 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 326 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,9 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,34 l/s = 20,4 l/min = 1224 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,34 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 24 kPa = 0,24 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 349 metriä = 1 x 350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 34 kPa = 0,34 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.