Mitoituspyyntö: OKT Jyväskylä
« : 01.05.21 - klo:20:31 »
Tuli hankittua remontoijan unelma, jonka peruskorjauksen yhteydessä olisi tarkoitus vaihtaa myös lämmitysjärjestelmä öljystä maalämpöön. Siispä mitoitusta tarvittaisiin.

-Rakennuksen sijainti Suomen kartalla: Jyväskylä
-Rakentamisvuosi: 1967, rinnetalo
-Rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn vuosikulutus: edellinen omistaja ilmoittanut 2600 l/v. Kyseessä ollut yksin asuva vanha rouva, meillä perheeseen kuuluu kaksi aikuista ja yksi lapsi. Voi siis olettaa että ainakin lämpimän veden kulutus nousee roimasti.
-Patterilämmitys vai lattialämmitys: Patterilämmitys 120 m2, Vesikiertoinen lattialämmitys 30 m2 (tehdään remontin yhteydessä)
-Ilmanvaihto: painovoimainen
-Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat: 12x9,8 m
-Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus: 120mm mineraalivilla
-Ulkoseinän kokonaispaksuus: 25 cm
-Kerrosten lukumäärä: 2
-Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: Yläkerta 100 m2, alakerta 50 m2
-Huonekorkeudet: yläkerta 250cm, alakerta 220cm
-Alapohjan laatu: maanvarainen, lämpöeristeet: 20 m2 alalla 50 mm styrox, 30 m2 alalla 50mm finnfoam (lisätään remontin yhteydessä aiemmin ollut 5 mm styrox/eriste puuttunut kokonaan)
-Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: Alkuperäinen mineraalivilla 200mm, lisäeristys 250mm puhallusvilla
-Ikkunat: 2-lasiset, ikkunapinta-ala normaali
-Onko muita lämmitettäviä tiloja: ei
-Tilojen lämpötilat: Asuintiloissa +21 C, autotallissa (n. 20 m2) +15 C, 50 m2 puolilämpimiä tiloja, joissa ei lämmitystä
« Viimeksi muokattu: 01.05.21 - klo:22:25 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö: OKT Jyväskylä
« Vastaus #1 : 01.05.21 - klo:22:25 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Majaniemi”   JYVÄSKYLÄ   (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 37 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talon yläkerta 1982: Patterilämmitys, 21°C, 100 m2, 250 m3:      5,19 kW   13 592 kWh
- Alakerta, lämmin 1982: Patterilämmitys, 21°C, 50 m2, 110 m3:      2,83 kW   9 130 kWh
- Alakerta autotalli 1982: Patterilämmitys, 15°C, 20 m2, 44 m3:      0,54 kW   1 984 kWh
- Alakerta puolilämmin 2020: Patterilämmitys, 6,5°C, 40 m2, 88 m3:   0,35 kW   512 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      8,90 kW   25 218 kWh

• Kiinteistö,  210 m2,  492 m3          3,7 COP   8,53 kW   25 218 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,148 m3 / 50 °C   2,6 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   9,5 kW   29 218 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 880 kWh   0,61 kW   27 338 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 338 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,50 kW   27 338 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   210 m2   130 kWh/m2   3,5 SCOP   9,5 kW   27 338 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,5 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   6,9 kW   19 439 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 899 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 899 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan 208 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   208 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 208 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   416 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 441 litraa      65 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 555 litraa      37 kPa = 0,37 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 478 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m      22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
« Viimeksi muokattu: 02.05.21 - klo:09:31 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Majaniemi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö: OKT Jyväskylä
« Vastaus #2 : 06.05.21 - klo:10:43 »
Kiitokset! Voisin ottaa tuon laskelman tosiaan sähköpostiin niin pääsen tarvittaessa värkkäilemään sen kanssa.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö: OKT Jyväskylä
« Vastaus #3 : 06.05.21 - klo:11:03 »
Kiitos sinulle!
Laitoin laskelman sähköpostiisi..