Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 20 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Paritalo ”kede” HELSINKI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Kellarikerros 1972: Lattialämmitys, 20°C, 120 m2, 252 m3: 4,71 kW 13 697 kWh
- 1 krs 1972: Patterilämmitys, 21°C, 110 m2, 272 m3: 6,84 kW 15 062 kWh
- 2 krs 1972: Patterilämmitys, 21°C, 100 m2, 290 m3: 6,93 kW 15 551 kWh
- Sisäallas, 20 C, 15 m2, 18 m3, 20 C 0,56 kW 4 252 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 19,04 kW 48 562 kWh
• Kiinteistö, 330 m2, 814 m3 3,7 COP 18,48 kW 48 562 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,276 m3 / 50 °C 2,6 COP 1,74 kW 7 200 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 20,2 kW 55 762 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 840 kWh 1,03 kW 52 922 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 52 921 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 20,00 kW 52 920 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 1 kWh
Yhteensä 330 m2 160 kWh/m2 3,5 SCOP 20,0 kW 52 921 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 20,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 20,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -24 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 14,5 kW 37 691 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 15 230 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 1 kWh) 15 231 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 2 kpl 184 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 4 m maaporausta. Poraussyvyys 184 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 184 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 368 m - Liitäntä pumpulta kaivoille. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 9,3 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 1,08 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,08 / 2 = 0,54 l/s = 32 l/min = 1944 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 801 litraa 68 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1005 litraa 40 kPa = 0,4 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.