Kirjoittaja Aihe: NIBE F1245-8 Käyttöveden lämmitysasetus  (Luettu 3833 kertaa)

Poissa ykii

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
NIBE F1245-8 Käyttöveden lämmitysasetus
« : 24.11.20 - klo:09:22 »
Moi!

Uusi käyttäjä ilmoittautuu. Yritin hakua käyttäen aiheeseen liittyen tietoa etsiä, mutta en löytänyt. Siksi uusi keskusteluavaus, pahoittelut jos tästä on jo puhuttu!

Olen havainnut että kompressori käy usein - tunnin väliein. Ymmärrän että kylmällä kelillä näin pitääkin olla, mutta tarkastellessani tilannetta kompura ei lämmitä vaan tekee jatkuvasti lämmintä vettä!

Mulla on valikossa 2.2 valittuna Säästö -tila. Valikossa 2.1 saa asetettua tilapäisen luksus -tilan, mutta tuolla valikossapa lukeekin "Luksustila aktivoitu. Lisäkorotukset eivät ole mahdollisia." Vaikuttaa siis että pumppu toimii luksustilassa kokoajan, vaikka olen säästö-tilan valinnut. Tämä selittänee lämpimän veden jatkuvaa keittämistä. Onko joku muu törmännyt vastaavaan että luksustilaa ei saa ns. pois päältä? Virrankatkaisulla ei ole vaikutusta, tämä ongelma saattoi alkaa kun päivitin Firmwaren mutta siitäkään en ole enää 100-varma.

Kuvat: Päävalikossa näkyy vesipisara plus-symbolilla (=viittaa luksustilaan?) ja kuvat myös 2.1 ja 2.2 valikoista.
2013 145m^2+60m^2. Lattialämmitys. Nibe F1245-8.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: NIBE F1245-8 Käyttöveden lämmitysasetus
« Vastaus #1 : 24.11.20 - klo:11:00 »
Ottaisin vuorokauden lokin koneesta ja tutkisin sitä logintutkija-ohjelmalla.
Selvittäisin pitääkö Nibe käyttövettä luxus - lämpötilassa ja muutenkin katsoisin miten se käy.

Jos lokista ei selviä mitään, niin palauttaisin edellisen firmwaren käyttöön. Ohje löytyy manuaalista.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa ykii

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1245-8 Käyttöveden lämmitysasetus
« Vastaus #2 : 24.11.20 - klo:11:03 »
Kiitokset vastauksesta. Juuri päivitin uusimman (lokakuussa julkaistun) firmiksen pumpulle. Sillä ei tullut muutoksia. Logitus on nyt myös päällä. Seuraillaan...

Edit:// voisiko joku ko. pumpun omistava katsoa miten nuo valikot kohdallanne käyttäytyy? Ts. onko tuo normaalia.

KV lämpötila näyttää olevan 55. Ja jos laskee alle sen, pumppu alkaa töihin.
2013 145m^2+60m^2. Lattialämmitys. Nibe F1245-8.

Poissa noble

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1245-8 Käyttöveden lämmitysasetus
« Vastaus #3 : 24.11.20 - klo:12:24 »
Ei ole normaalia. Epäilen, että luksusta käskytetään nyt pehmeällä lähdöllä.

Mitä valikossa 5.4 -pehmeät lähdöt/tulot on asetettu?
Nibe 1245-8 / 180m kaivo

Poissa ykii

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1245-8 Käyttöveden lämmitysasetus
« Vastaus #4 : 24.11.20 - klo:12:35 »
Ei löydy lainkaan 5-valikkoa. Oliskohan tämä siis vanhempi pumppu mitä sinulla tai sitten nuo on lisävarusteita?

Tällä hetkellä pumppu taas käynnissä, mutta nyt lämmityspuuhissa. Käyttöveden lämpötila laskenut 50 asteeseen, en ole niin alhaista hetkeen nähnyt.

EDIT: Löytyihän tuo valikosta 3.1 - näyttäisi olevan AUX1 Tilapäinen luksus-tila käytössä. Onko vinkkejä mistä tuota ohjataan? Sisätiloista en ole säätöä tuolle löytänyt.
2013 145m^2+60m^2. Lattialämmitys. Nibe F1245-8.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1245-8 Käyttöveden lämmitysasetus
« Vastaus #5 : 24.11.20 - klo:12:47 »
vaihdoin 14.11 uuden firmiksen ja alku näytti hyvältä
mutta nyt on alkanut tulla häiriöitä käyttöveteen
3-4 päivää on minulla ollut asioita mitkä eivät kuulu käyttöveden tekemiseen
-tekee käyttövettä  liian usein
- ei tunnu välittävän ohjelman muutoksista norm, säästö
-alkoi tulla värähtelyä esim lämmitykseen- termareita ei käytössä, mutta toimilaitteet on vielä putkistossa mutta avoinna
jollei parin päivän aikana rauhoitu niin vaihdan takaisin R2
-paina takaisin painiketta 7 sek niin vitos valikko ilmestyy
ja sama homma kun tulet pois
-otin vielä logituksen pois, tikun pois , aiheuttaako tikku jotain
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa ykii

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1245-8 Käyttöveden lämmitysasetus
« Vastaus #6 : 24.11.20 - klo:13:05 »
Täydellistä, iso kiitos kaikille! 7 sekuntia takaisin -painiketta (mistä tämän olisi voinut tietää? manuaali ei kerro) ja AUX1 -lähdöstä Tilapäinen luksus pois päältä. Veden lämmitys loppui heti!
2013 145m^2+60m^2. Lattialämmitys. Nibe F1245-8.

Poissa noble

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1245-8 Käyttöveden lämmitysasetus
« Vastaus #7 : 24.11.20 - klo:19:50 »
Täydellistä, iso kiitos kaikille! 7 sekuntia takaisin -painiketta (mistä tämän olisi voinut tietää? manuaali ei kerro) ja AUX1 -lähdöstä Tilapäinen luksus pois päältä. Veden lämmitys loppui heti!
Mikähän siihen AUX1 on kytketty...? Luultavasti siis oikosessa ja pyytää aina luksusta. Tai sitten jossain painike ja joku painelee sitä usein :)
Nibe 1245-8 / 180m kaivo

Poissa ykii

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1245-8 Käyttöveden lämmitysasetus
« Vastaus #8 : 24.11.20 - klo:19:53 »
Ei harmainta käryä mikä siinä on kytkettynä. :) En ole talon alkuperäinen omistaja (painiketta en ole tähän päivään mennessä paikallistanut). Nyt kun AUX1 on disabloituna, kv laski ~40 tuntumaan, eikä ole sitä turhia lämmitellyt.

Kuvassa logia sen jälkeen kun AUX1 oli disabloitu. Aikaväli 13.00-20.00. Näyttääkö normaalilta?
2013 145m^2+60m^2. Lattialämmitys. Nibe F1245-8.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: NIBE F1245-8 Käyttöveden lämmitysasetus
« Vastaus #9 : 24.11.20 - klo:21:00 »
Laitatko lokin tänne, niin katsotaan porukalla.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa ykii

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1245-8 Käyttöveden lämmitysasetus
« Vastaus #10 : 24.11.20 - klo:21:03 »
Laitatko lokin tänne, niin katsotaan porukalla.
Kerkesin viedä tikun jo takaisin keräämään tietoa. Ehkäpä loggaan hieman pidemmän pätkän (pari päivää?) ja katsotaan sitten. Kiitos jo etukäteen avusta!
2013 145m^2+60m^2. Lattialämmitys. Nibe F1245-8.

Poissa Bruno

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 82
    • Brunon kotisivu
Vs: NIBE F1245-8 Käyttöveden lämmitysasetus
« Vastaus #11 : 25.11.20 - klo:16:33 »
Sinulla lienee asennettuna ulkoinen kytkin käyttöveden lisälämmön (luxus) ohjausta varten aux1:ssä (kortti X6, nastat 9-10)
Katso lisätietoja asentajan käsikirja > sähköliitännät > ulkoiset liitäntämahdollisuudet
Nibe F1245 - 8 kW - 150 m - 240 m2 - Pirkanmaa

Poissa ykii

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1245-8 Käyttöveden lämmitysasetus
« Vastaus #12 : 25.11.20 - klo:17:11 »
Ei pitäisi olla ulkoisia ohjauslaitteita (talon rakennuttajan mukaan). Ehkä piirikortti rikki? Joka tapauksessa sain huoltovalikosta AUX1 -tilan nollille.
2013 145m^2+60m^2. Lattialämmitys. Nibe F1245-8.

Poissa ykii

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1245-8 Käyttöveden lämmitysasetus
« Vastaus #13 : 19.12.20 - klo:12:22 »
Laitatko lokin tänne, niin katsotaan porukalla.

Käyttöveden lämmitys on nyt mielestäni toiminut ok. Hiukan ihmetyttää koneen pätkäkäynti, onko vika vai ominaisuus? Liitteenä logit parilta päivältä. Näyttääkö tämä teidän silmäänne toimivalta? Kiitos paljon avusta!
2013 145m^2+60m^2. Lattialämmitys. Nibe F1245-8.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: NIBE F1245-8 Käyttöveden lämmitysasetus
« Vastaus #14 : 19.12.20 - klo:20:20 »
Käyttöveden lämmitys on nyt mielestäni toiminut ok. Hiukan ihmetyttää koneen pätkäkäynti, onko vika vai ominaisuus? Liitteenä logit parilta päivältä. Näyttääkö tämä teidän silmäänne toimivalta? Kiitos paljon avusta!

Lämmitys näyttää normaalilta.
Pikkupakkasella Nibe käy 30 min ja huilaa 40 min.

Käyttövettä lämmitetään joka toisella lämmitysjaksolla, se on aika paljon.
Onko talossa käyttöveden kierto?

Loggaus minuutin välein riittää "normiseurantaan".
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa ykii

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1245-8 Käyttöveden lämmitysasetus
« Vastaus #15 : 20.12.20 - klo:00:35 »
Lämmitys näyttää normaalilta.
Pikkupakkasella Nibe käy 30 min ja huilaa 40 min.

Käyttövettä lämmitetään joka toisella lämmitysjaksolla, se on aika paljon.
Onko talossa käyttöveden kierto?
Kiitos vastauksista! Käyttövedelle on kierto. Puskurivaraajaa ei ole. Lämmintä vettä taloudessamme kuluu hyvin vähän (luokkaa 50l/päivä). Aiemmin minulla oli ongelma sen luksustilan kanssa joka oli jumiutunut päälle ja  jolloin lämmintä vettä tehtiin usein. Nyt päällä on säästö-tila jonka pitäisi riittää. Miten tuota vielä säätäisi? Priorisoinnit on minulla 50-50 lämmitys-vesi.
2013 145m^2+60m^2. Lattialämmitys. Nibe F1245-8.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: NIBE F1245-8 Käyttöveden lämmitysasetus
« Vastaus #16 : 20.12.20 - klo:08:00 »
Kiitos vastauksista! Käyttövedelle on kierto. Puskurivaraajaa ei ole. Lämmintä vettä taloudessamme kuluu hyvin vähän (luokkaa 50l/päivä). Aiemmin minulla oli ongelma sen luksustilan kanssa joka oli jumiutunut päälle ja  jolloin lämmintä vettä tehtiin usein. Nyt päällä on säästö-tila jonka pitäisi riittää. Miten tuota vielä säätäisi? Priorisoinnit on minulla 50-50 lämmitys-vesi.

Käyttöveden kierto kuluttaa energiaa, mutta se on käyttömukavuutta ja vähentää veden kulutusta.
Jotkut käyttävät kiertoveden pumpussa ajastinta, jolla kierto pidetään pois päältä öisin ja kun ei olla kotona.
Eihän tuo energia mene lämmityskaudella hukkaan, mutta sitä tehdään huonommalla hyötysuhteella.

Lämmityksen delta on korkeahko 8,5C (optimi 6C ja suositusväli 5-10C), mutta pumppu käy jo 100%.
Jos lattiatermostaatit ovat pääosin auki, niin antaisin olla noin.

Priorisointi vaikuttaa kun on samanaikaisesti lämmityksen ja käyttövedenlämmityksen tarvetta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.