Kiitos vastauksista! Käyttövedelle on kierto. Puskurivaraajaa ei ole. Lämmintä vettä taloudessamme kuluu hyvin vähän (luokkaa 50l/päivä). Aiemmin minulla oli ongelma sen luksustilan kanssa joka oli jumiutunut päälle ja jolloin lämmintä vettä tehtiin usein. Nyt päällä on säästö-tila jonka pitäisi riittää. Miten tuota vielä säätäisi? Priorisoinnit on minulla 50-50 lämmitys-vesi.
Käyttöveden kierto kuluttaa energiaa, mutta se on käyttömukavuutta ja vähentää veden kulutusta.
Jotkut käyttävät kiertoveden pumpussa ajastinta, jolla kierto pidetään pois päältä öisin ja kun ei olla kotona.
Eihän tuo energia mene lämmityskaudella hukkaan, mutta sitä tehdään huonommalla hyötysuhteella.
Lämmityksen delta on korkeahko 8,5C (optimi 6C ja suositusväli 5-10C), mutta pumppu käy jo 100%.
Jos lattiatermostaatit ovat pääosin auki, niin antaisin olla noin.
Priorisointi vaikuttaa kun on
samanaikaisesti lämmityksen ja käyttövedenlämmityksen tarvetta.