Lämpöpumput > Carrier

Ajastukset kellon ohjauksella ei toimi

(1/2) > >>

Råtta:
Carrier C7 REGO638
Tarkoitus olisi lämmittää taloa ja käyttövettä päivällä aurinkopaneeleista saatavalla sähköllä. Eli ohjauksen kellolla esim. klo 12-16 ja valikosta 4.2 nostaa lämpökäyrää.
Carrierin valikosta 4.X löytyy säädöt kellon ohjauksella.

Laitoin ensiksi maltillisesti joka päivälle lämmityksen (4.1) ja käyttöveden (4.3) klo 9-21. Ja tosiaan manuaalista piti tarkistaa mitä tuo ti versus Ti tarkoittaa. (pienellä kirjoitettu viikonpäivä tarkoittaa että asetus ei ole käytössä)

Nyt jälleen sunnuntaina lämmin vesi lopahti kun pumpun kello oli 20:03. Kävin pumpulta katsomassa sunnuntain asetuksia ja rivillä luki Su 9:00-21:00 ja alapuolella "Käyn". Lämmintä käyttövettä ei silti tehty vaikka LV lämpötila oli 30 astetta. Vaihdoin sunnuntain asetukseen Su->su, ja tallensin, jolloin pumppu alkoi välittömästi lämmittämään vettä.

Mikä tässä nyt on pielessä?

peki:
Ainakin omassa Rego 600 ohjaimessa on yhden viikonpäivän kohdalla sama bugi.  Älä välitä siitä "käyn"
tekstistä. Noilla asetuksilla pumppu ei todennäköisesti lämmitä sitä vettä klo 9-21.
Meillä käyttöveden teko on pois päältä ajastimella 22-06.
Korotettu lämmmitys päällä klo 14-16 ja lukee jokaisen päivän kohdalla "pys" :D kumminkin hyvin lämmittää juuri silloin.

Råtta:
Nyt väänsin sekä LV että LP asetukset 19:00-9:00. Lisäksi 4.1.1. valikkoon lisäys 2,5astetta.
Ja Raspberry seuraa tilannetta, ni pääsee jyvälle miten tuo toimii.

Råtta:
Onkohan tää joku 12h/24h kellon ongelma. Pumppu kävi ja lämmitti käyttövettä aamupäivällä, aina kun veden lämpötila tippui 49 asteeseen. Nyt puolen päivän jälkeen ei pumppu enää käynnisty vaikka lämmöt tippuu.
Mitenköhän nuo "Ajastukset kellon ohjauksella" asettaa, jos haluaa pumpun käyvän päivällä. >:(

peki:

--- Lainaus käyttäjältä: Råtta - 30.09.20 - klo:15:01 ---Onkohan tää joku 12h/24h kellon ongelma. Pumppu kävi ja lämmitti käyttövettä aamupäivällä, aina kun veden lämpötila tippui 49 asteeseen. Nyt puolen päivän jälkeen ei pumppu enää käynnisty vaikka lämmöt tippuu.
Mitenköhän nuo "Ajastukset kellon ohjauksella" asettaa, jos haluaa pumpun käyvän päivällä. >:(

--- Lainaus päättyy ---

Tuosta käyttövesiongelmasta en tiedä, meillä toimii ihan oikein. Veden lämmitys pois joka päivä klo22-06.
Tässä ohje tuohon kellon asetukseen.
Paina "lämpö"5sek, valikko 4, valitse.
Ajastus LP kohta 4.1, valitse.
Asetat jokaisen päivän kohdalle esim su-Su ja kellonajan milloin se lämmittää muutoin kuin käyrän mukaan. Meillä klo14-16.
Tason asetus 4.1.1
Siitä vaan käyrää nostat -20+20 väliltä... Ihan helppo homma kun sen harjoittelee.
Se kello on säädettävä varmaan valikosta 24h näytölle.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta