Kirjoittaja Aihe: F1345 pressostaattihälytys (58)  (Luettu 1488 kertaa)

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
F1345 pressostaattihälytys (58)
« : 18.09.20 - klo:13:26 »
Terve!

Pitkästä aikaa. Kirjoittelin viimeksi tänne kun hankimme maalämpöä tänne meidän rivariin. Elikkäs on ruvennut tulemaan tuollaista pressostaattihälytystä (58) ja toimeenpiteeksi ilmoittaa että täytyisi katsoa painelähettimen BP8 arvo kyseisestä kompressorimodulista. Myös moot.suojahälytys LK-pumppu (255). Logia löytyy 10päivän ajalta. Maallikolle jos löytyisi neuvoa&apuja  :)

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 pressostaattihälytys (58)
« Vastaus #1 : 21.09.20 - klo:10:52 »
Logeissa ei ole mitään huomautettavaa?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 607
  • Vanha pieru!
Vs: F1345 pressostaattihälytys (58)
« Vastaus #2 : 21.09.20 - klo:10:58 »
Onko käyttöveden täyttö (BT6 = 63,2 / 61,8 C) liian korkea?

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 pressostaattihälytys (58)
« Vastaus #3 : 21.09.20 - klo:16:23 »
Onko käyttöveden täyttö (BT6 = 63,2 / 61,8 C) liian korkea?

Kiitos vastauksesta tomppeli. Kone on ollut jo pidemmän aikaa automaatilla, kenties johtuu siitä?

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345 pressostaattihälytys (58)
« Vastaus #4 : 24.09.20 - klo:16:30 »
Vaikuttaako siltä että tarvitsee vaihtaa se anturi (BP 8) ? Ei ole nyt yli kuukauteen tullut hälytystä.