Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Koneikon kondensointi  (Luettu 1997 kertaa)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Koneikon kondensointi
« : 23.09.20 - klo:10:52 »
Tuossa omassakin koneessa koneikossa on ilmennyt kondenssia ja nyt siitä pitäisi päästä eroon.

Omasta määlämpöpumpusta löytyy varaosakatalogin mukaan moisia tiivisteitä. Tuollaisten massatiivisteiden sijaan lämmityspuolelta löytyikin avatessa kumitiivisteet. Noista valkoisista liuospuolen tiivisteistä on hankala sanoa mitä materiaalia oikein ovat mutta aiheuttaako etanoli (maawiina) mitään sen kummempaa vaadetta tiivisteen materiaalille? Vedelle käynee melkein tiiviste kuin tiiviste? Miksiköhän tuolla oli käytetty kumitiivistettä tuollaisen massatiivisteen sijaan, saavuttaako sillä jotain etuja? Muuta tuossa ei ole mutta liitos tarvinnee jättää melko löysälle tuossa tapauksessa ettei kumi pullahda välistä pois...



Myös nimellä "massatiiviste" näyttää olevan jotain myynnissä. Onko se vain sellainen missä ei ole sisällä mitään kuituja tms vahvistamassa tiivistettä? Tässä jotain esimerkkejä erilaisista tiivisteistä.

Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Koneikon kondensointi
« Vastaus #1 : 23.09.20 - klo:11:06 »
Tosiaan tuolla koneikossa näyttää esiintyvän kondenssia ja koneikon luukun avattaessa sieltä tulee mieto maawiinan tuoksu. Ajattelin että taidan vaihtaa nuo liuospumpun tiivisteet jos sieltä vaikka tulisi jotain läpi. Liuospuolelle kertyy aikaa myöden jostain myös ilmaa vaikka paine sinällään ei ole laskenutkaan. Toteutus liuospuolella on sellainen että ilma ei ajaudu automaatti-ilmaimelle itsestään koskaan joten sinällään tuo ei ole mennyt putkarilla aivan nappiin kun haara ei ole esim kaivosta tulevan linjan korkeimmassa kohdassa.

Kondessia näyttää esiintyvän vähän siellä ja täällä, kuten liuospumpussa ja höyrystimessä.




Ja kyllähän tuo aikaa myöden myös tuonne sisään jälkensä jättää...

Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Koneikon kondensointi
« Vastaus #2 : 23.09.20 - klo:11:21 »
Jos ajatellaan että mistä kondessi voi johtua niin se vaatinee riittävän ympäristön kostauden jotta sitä tapahtuu. Esim huono ilmanvaihto tilassa missä kone on, varaaja laskee käyttövesisyklin jälkeen vedet johonkin koneen viereen lattialle tms tai sitten vaikkapa koneen takana oleva läpivientitiivisteet falskaa.

Laitoin kuitenkin mittarin sekä koneen vierelle että sisään mistä näkisi kosteudet sekä teknisessä tilassa.


Koneikon sisäinen mittari kertoi 17 astetta ja RH 50% -> abs kosteus 7,3g/m3 ja kastepiste 6,5 astetta. Tuo jo kertoo että olosuhteet koneikossa ovat sellaiset että kondessia tapahtuu jatkuvasti kun lämpötila laskee alle 6,5 asteen.

Huoneessa oleva mittari kertoo taas 21,7 astetta ja suhteellinen kosteus 30%. Tuollakin kastepisteeksi tulee 3,4 astetta. Sisäilman kosteudeksi tuo on jo melko alhainen ja tuon alhaisemmaksi se ei tuskin laske kuin korkeintaan keskellä talvea kun ilma on todella kuivaa. Liekö sitten tilanne sellainen että tuo koneikko on vain saatava mahdollisimman tiiviiksi että ainakaan huoneilmasta peräisin olevaa kosteutta ei tiivistyisi tuonne lisää. Tuo kondenssihen valunee tuonne johonkin pohjalle ja haihtuu sieltä sitten taas uudestaan ilmaan. Huoneilman kosteuden mukaan siinä ei kyllä ole mitään vikaa.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Koneikon kondensointi
« Vastaus #3 : 23.09.20 - klo:11:26 »
Tuo koneikon alaosan pitäisi olla tiivis mutta ainakin nyt putkien läpivientien tiivisteet oli pullahtaneet paikoiltaan. Samoin tuossa nuolilla olevasta raosta paistoi päivä koneikkoon kun takana piti taskulamppua. Saattaapi olla että nuo on hyvä katsoa muidenkin että ovat paikallaan.


Ajattelin tiivistää solukumiteipillä.


Lukoksi ajattelin vielä paiskata silikageeliä tuonne koneen pohjalle muutaman kilon niin eiköhän tuo kondenssi lopu siihen. Ennen sitä toki vielä kuivatella tuon koneikon sisuksen vaikka auton sisäilmapuhaltimella.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)