Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelmassa on laitettu joitakin lähtötietoja arvaamalla.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,3 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”SamiN” TUUSULA (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon alakerta 1981: Patterilämmitys, 21°C, 89 m2, 223 m3: 2,68 kW 10 738 kWh
- Talon yläkerta 1981: Patterilämmitys, 21°C, 89 m2, 205 m3: 3,16 kW 9 213 kWh
- Autotalli 1981: Patterilämmitys, 10°C, 27 m2, 68 m3: 1,57 kW 2 018 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX8 QUADRIGA H32+32/S32+22/142, +45°C, 4 m: 0,04 kW 328 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,45 kW 22 298 kWh
• Kiinteistö, 205 m2, 495 m3 3,5 COP 7,29 kW 22 298 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,135 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,02 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 8,3 kWh 26 298 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus 0 kWh 0,00 kW 26 298 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 298 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,30 kW 26 298 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 109 Luokka = C ) 26 298 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,3 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 3,4 COP) 5,9 kW 18 524 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 774 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 774 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 65 kWh
•
Tarvitaan 176 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s (= 26,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 172 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 176 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 176 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 352 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 41 kPa = 0,41 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 416 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.