Kiitos, kun huomasit virheen. Olin ohjelmaa testatessani jättänyt perusasetuksiin väärän arvon. Korjasin sen.
Tein laskelman uudelleen ja vaihdoin tulosteet korjattuihin. Lattialämmitteisillä hirsirakennuksilla nousee lattian lämpötila hiukan korkeammaksi, kuin villaeristeisissä. Tämä johtuu hirren korkeammasta U -arvosta (tässä 0,53 W/m2K), verrattuna villaeristeisten U -arvoon (yleensä noin 0,13 - 0,16).
Nyt tässä korjatussa laskelmassa COP arvo nousi arvosta 3,7 arvoon 5,2. Sen seurauksena sähkölaitokselta ostettavan sähkön määrä pieneni ja porakaivo syveni.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”anttitth” MUURAME (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 36 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- Hirsitalo 2020: Lattialämmitys, 21°C, 137 m2, 384 m3: 7,85 kW 24 630 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,85 kW 24 630 kWh
• Kiinteistö, 137 m2, 384 m3 5,2 COP 7,54 kW 24 630 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,156 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,21 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,6 SCOP 8,8 kWh 29 430 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 296 kWh 0,39 kW 28 134 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 28 134 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,00 kW 28 134 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 170 Luokka = E ) 28 134 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 7,3 kW 21 972 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 162 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 162 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 878 kWh
•
Tarvitaan 227 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,54 l/s (= 32,4 l/minuutissa). - Kaivossa aktiivisyvyyttä 223 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 227 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 227 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 454 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 79 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 44 kPa = 0,44 bar- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 27 kPa = 0,27 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 543 metriä = 2 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 25 kPa = 0,25 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.