Hei.

Rakennutamme uutta 1-kerroksista omakotitaloa Muurameen. Olisi mukava saada mitoitusajo, jotta voi vertailla maalämpötoimittajan mitoitusajoon etenkin kaivon syvyyden osalta.

Lähtötietoja
- Rakennuksen sijainti: Muurame
- Rakentamisvuosi: 20/21 uudiskohde
- Lämmönjakotapa: lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 57 metriä
- Ulkoseinät: Hirsi, ulkoseinän U-arvo 0,53 W/m2K
- Kerrosten lukumäärä: 1 kerrosta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: 1 kerros: 137m2
- Huonekorkeudet kerroksittain: 2800mm
- Alapohja: Tuulettuva alapohja, ontelolaatta eriste 4x50mm 0.14W/m2K
- Yläpohja: 500mm puhallusvilla, , U-arvo 0,09
- Millaiset ikkunat U-arvo 1. Ikkunoiden pinta-ala 33,66m2 Ikkunoiden pinta-ala suurinpiirtein normaali.

Rakennustilavuus(eristeiden ulkopinnasta) 560 m3, ilmatilavuus 387m3
Maanpäälliset kerrosalat 153 m2
Lämmitetty nettoala 137 m2

Rakennusluvan haun aikana E-luku 96 / B-luokka
Laskennallinen ostoenergia 10884 kWh/a
Energiaselvitykseen laskettu tilojen lämmitysteho 6,14 kW / 44,79 W/m2
« Viimeksi muokattu: 09.09.20 - klo:12:10 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 606
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitus okt keski-suomi 137m2
« Vastaus #1 : 08.09.20 - klo:17:21 »
Kiitos, kun huomasit virheen. Olin ohjelmaa testatessani jättänyt perusasetuksiin väärän arvon. Korjasin sen.
Tein laskelman uudelleen ja vaihdoin tulosteet korjattuihin. Lattialämmitteisillä hirsirakennuksilla nousee lattian lämpötila hiukan korkeammaksi, kuin villaeristeisissä. Tämä johtuu hirren korkeammasta U -arvosta (tässä 0,53 W/m2K), verrattuna villaeristeisten U -arvoon (yleensä noin 0,13 - 0,16).
Nyt tässä korjatussa laskelmassa COP arvo nousi arvosta 3,7 arvoon 5,2. Sen seurauksena sähkölaitokselta ostettavan sähkön määrä pieneni ja porakaivo syveni.

Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”anttitth”   MUURAME   (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 36 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 °C               
- Hirsitalo 2020: Lattialämmitys, 21°C, 137 m2, 384 m3:   7,85 kW   24 630 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,85 kW   24 630 kWh

• Kiinteistö,  137 m2,  384 m3    5,2 COP   7,54 kW   24 630 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,156 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,21 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,6 SCOP   8,8 kWh   29 430 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 296 kWh   0,39 kW   28 134 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   28 134 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan   9,00 kW   28 134 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 170   Luokka = E )   28 134 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -32 °C
- Maasta kerätään    ( 4,6 COP)   7,3 kW   21 972 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 162 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 162 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     878 kWh

Tarvitaan 227 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,54 l/s (= 32,4 l/minuutissa).               
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 223 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   227 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 227 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   454 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   79 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   44 kPa = 0,44 bar
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   27 kPa = 0,27 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 543 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   25 kPa = 0,25 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
« Viimeksi muokattu: 09.09.20 - klo:12:16 kirjoittanut tomppeli »

Poissa anttitth

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus okt keski-suomi 137m2
« Vastaus #2 : 08.09.20 - klo:20:01 »
Kiitokset laskennasta.

Tässä kun yrittää opiskella ja vertailla näitä eri laskelmia, niin mistä parametreistä tulee
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 52 °C ?

Osalla sen on pienempi, 31 °C  -   35 °C ja tosiaan niinkuin tuossa ylhäällä aika rajustikin isompi, vaikuttaako tuo tuulettuva alapohja tuohon?


Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 606
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitus okt keski-suomi 137m2
« Vastaus #3 : 08.09.20 - klo:23:21 »
Tuossa on virhe.
Tarkistan laskelman huomenna.

9.9.2020:
Korjasin laskelman ja vaihdoin tulosteet korjattuihin.
Kiitos hyvästä huomiosta. Vanha tyri.  :'(
« Viimeksi muokattu: 09.09.20 - klo:12:18 kirjoittanut tomppeli »