Kirjoittaja Aihe: Ouman käyrän säätö kun sisälämpötilaa laskettu.  (Luettu 2542 kertaa)

Poissa Lates

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Pääsiäisenä muutettu uuteen taloon. Olen laskenut sisälämpötilaa 23-->21 termareilla. Ilmeisesti myös Oumanin käyrää voisi hieman laskea. Onko jotain nyrkkisääntöä miten paljon voin laskea vai onko vain kokeiltava miten lämpöä riittää. Pystyykö paluuveden lämpötilasta tai shuntin asennosta päättelemään onko verkoston vesi sopivan lämmintä? 

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ouman käyrän säätö kun sisälämpötilaa laskettu.
« Vastaus #1 : 26.10.21 - klo:12:10 »
Riippuu siitä millainen on talon tehontarve ja lämmönjako eli käytännössä paljonko menovesi on. Jos menovesi mitoituslämpötilassa on vaikkapa 30 C ei laskua tule kuin 2-3 C. Jos se onkin 60 C, voi tulla reilusti enemmän (yli 5 C?).

Missä välissä tuo Ouman on? Suoraan MLP:ssä, varaajan lähdössä vai jonkun piirin alashunttina? Lämpöpumppauksen kannalta oleellisinta olisi pitää se MLP:n tekemä vesi mahdollisimman viileänä.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Lates

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ouman käyrän säätö kun sisälämpötilaa laskettu.
« Vastaus #2 : 26.10.21 - klo:13:28 »
Lämpöpumppu on vasta suunnitteilla taloon. Tällä hetkellä vesi lämmitetään Jäspi Ovalissa puilla tai vastuksilla. Oumanin perässä lattialämmitys. Oumanin käyrä: +20/20, 0/37, -20/44

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ouman käyrän säätö kun sisälämpötilaa laskettu.
« Vastaus #3 : 26.10.21 - klo:14:04 »
Eikös tuo säätökäyrä olen kovin kummallinen? Miksi 20->0 tarvitaan 17 C muutos, mutta 0->-20 vain 7 C muutos? Yleensä nuo ovat suunnilleen samat ja lattialämmityksessä alemmat.

Tuohan antaa -26 C:ssä jo 46 C menoveden, mikä on varsin paljon lattialämmitykselle. Toki mahdollinen, jos välissä on paljon puuta, putket harvassa tms. Sähköllä, puulla ja öljyllähän korkea menolämpötila ei haittaa mitään.

Toisessa ketjussa sanoit lautalattia + laminaatti. Siis missä välissä on lämmitysputket? Onko ne betonissa vai puussa? Jos jälkimmäinen, onko lämmönluovutuslevyjä? Paljonko puuta on betonista tai lämmönluovutuslevyistä pintaan?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Ouman käyrän säätö kun sisälämpötilaa laskettu.
« Vastaus #4 : 26.10.21 - klo:17:08 »
Lämpöpumppu on vasta suunnitteilla taloon. Tällä hetkellä vesi lämmitetään Jäspi Ovalissa puilla tai vastuksilla. Oumanin perässä lattialämmitys. Oumanin käyrä: +20/20, 0/37, -20/44

Nyt olisi hyvä kokeilla seuraavaa.
- Kaikki termostaatit täysin auki
- ja Oumanin käyrä ennen maalämpökoneen hankintaa esim. arvoihin:

+20 C = 20 C
+/- 0 C = 30 C
-20 C = 38 C

Tämä saattaa riittää talonne lämmittämiseen.
Muuta sitten noita arvoja sellaisiksi, että huonelämpötila on haluamanne. Älä säädä huonelämpöä termostaateilla.
Maalämpökoneen yhteydessä ei pitäisi käyttää termostaatteja, jolloin päästään mahdollisimman alhaiseen lähtevän kiertoveden lämpötilaan. COP saadaan silloin mahdollisimman hyväksi.



Tässä kuvaaja, joka kertoo noin suunnilleen sen, kuinka COP -arvo on riippuvainen lähtevän kiertoveden lämpötilasta.