Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”som” HELSINKI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Kellari 2020: Lattialämmitys, 21°C, 79 m2, 205 m3: 1,95 kW 6 499 kWh
- Keskikerros 2020: Lattialämmitys, 22°C, 80 m2, 224 m3: 1,96 kW 5 726 kWh
- Talon yläkerta 2020: Lattialämmitys, 22°C, 80 m2, 208 m3: 2,03 kW 6 004 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,95 kW 18 230 kWh
• Kiinteistö, 239 m2, 637 m3 5,0 COP 5,47 kW 18 230 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,284 m3 / 50 °C 2,8 COP 2,14 kW 8 400 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 7,6 kWh 26 630 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 112 kWh 0,60 kW 24 518 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 24 518 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,60 kW 24 518 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 67 Luokka = A ) 24 518 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,6 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 4 COP) 6,1 kW 18 311 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 207 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 207 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 473 kWh
•
Tarvitaan 168 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 165 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 3 m. Poraussyvyys 168 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 168 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 336 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 41 kPa = 0,41 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 389 metriä = 1 x 400 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 66 kPa = Ei toimi
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.