Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyynto  (Luettu 818 kertaa)

Poissa som

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyynto
« : 29.07.20 - klo:10:00 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Helsinki
- Rakentamisvuosi? 2020 Onko rinnetalo? on
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? uudiskohde
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattia.
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? iv kone lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Ulkoseinät 286m2
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? U-arvo 0.14 ja kellari 0.17
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 3 (kellari + 2)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? lämpimien tilojen nettoala 239m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,6m , 2,8m, 2,6m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? maanvarainen 200mm eps
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? U-arvo 0,08
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 42m2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) ei

arvioitu tehontarve 7,61kW
« Viimeksi muokattu: 29.07.20 - klo:16:27 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyynto
« Vastaus #1 : 29.07.20 - klo:16:28 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”som”   HELSINKI   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Kellari 2020: Lattialämmitys, 21°C, 79 m2, 205 m3:      1,95 kW   6 499 kWh
- Keskikerros 2020: Lattialämmitys, 22°C, 80 m2, 224 m3:   1,96 kW   5 726 kWh
- Talon yläkerta 2020: Lattialämmitys, 22°C, 80 m2, 208 m3:   2,03 kW   6 004 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            5,95 kW   18 230 kWh

• Kiinteistö,  239 m2,  637 m3          5,0 COP   5,47 kW   18 230 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,284 m3 / 50 °C   2,8 COP   2,14 kW   8 400 kWh
- Yhteensä         4,0 SCOP   7,6 kWh   26 630 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 112 kWh   0,60 kW   24 518 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   24 518 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,60 kW   24 518 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 67   Luokka = A )   24 518 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,6 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -26 °C
- Maasta kerätään          ( 4 COP)   6,1 kW   18 311 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 207 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 207 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     2 473 kWh

Tarvitaan 168 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 165 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 3 m.    Poraussyvyys   168 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 168 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   336 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      41 kPa = 0,41 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 389 metriä  = 1 x 400 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m   66 kPa = Ei toimi
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.