Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Oli hyvät lähtötiedot. Laskelmassa oletetaan, että maalämpökone on päärakennuksessa. Jos se onkin talousrakennuksessa, muuttuu lämmönsiirtokanaalin lämpöhäviölaskenta hiukan.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Multippeli” HÄMEENKYRÖ (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Päärakennus 2021: Lattialämmitys, 21°C, 147 m2, 412 m3: 5,06 kW 15 456 kWh
- Talousrakennus 2021: Lattialämmitys, 17°C, 53 m2, 126 m3: 2,61 kW 5 628 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 10 m: 0,04 kW 348 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,71 kW 21 431 kWh
• Kiinteistö, 200 m2, 538 m3 5,4 COP 7,38 kW 21 431 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,119 m3 / 50 °C 2,8 COP 0,91 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 4,7 SCOP 8,3 kW 25 431 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 798 kWh 0,59 kW 23 633 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 633 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,30 kW 23 633 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 98 Luokka = B ) 23 633 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,3 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 6,8 kW 18 590 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 044 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 044 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 902 kWh
•
Tarvitaan 204 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,5 l/s (= 30 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 200 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 204 m - Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 204 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 408 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 60 kPa = Huono
-
Kaivo, painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 34 kPa = 0,34 bar Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 444 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.