Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Uudiskohde Pirkanmaa  (Luettu 866 kertaa)

Poissa Multippeli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Uudiskohde Pirkanmaa
« : 17.11.20 - klo:17:59 »
Moi,

Uutena foorumilaisena esittäisin mitoituspyynnön 4-henkisen perheen uudiskohteelle. Maalämmön piiriin tulisivat asuinrakennus (nettoala 147 m²) ja talousrakennus (nettoala 52,7 m²). Alla lähtötietoja:

Asuinrakennus
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia. Pirkanmaa
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2021 ja tasamaa
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen lämmöntalteenotolla (Vallox 110)
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.   56,6 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Mineraalivilla 250 mm, kokonaispaksuus 344 mm (U=0,17)
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Yksitasoinen
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 147m²
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,8 m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen laatta 80 mm, EPS 200 mm (U=0,16)
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Mineraalivilla 500 mm U=0,09
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasisten ikkunoiden ala 34,4 ja U=1,0
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Kanaalin pituus ~10 m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Lämmin talousrakennus 17C

Talousrakennus
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 34 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Mineraalivilla 200 mm, kokonaispaksuus 294 mm (U=0,20)
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Yksitasoinen
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 52,7 m²
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,4 m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen laatta 80 mm, EPS 200 mm (U=0,16)
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Mineraalivilla 400 mm U=0,11
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? Ikkuna-ala 1,5 m² U=1,0

Varmasti jotain tietoja uupuu, joten niitä saa pyytämällä.

On kyllä mahtavaa että jaksatte auttaa näiden asioiden kanssa! Toivottavasti pääsen vielä itsekin vastaamaan johonkin foorumilla esitettyyn kysymykseen, ja sitä kautta antamaan takaisin yhteisölle.

-M
« Viimeksi muokattu: 18.11.20 - klo:10:03 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Uudiskohde Pirkanmaa
« Vastaus #1 : 18.11.20 - klo:10:06 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Oli hyvät lähtötiedot. Laskelmassa oletetaan, että maalämpökone on päärakennuksessa. Jos se onkin talousrakennuksessa, muuttuu lämmönsiirtokanaalin lämpöhäviölaskenta hiukan.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Multippeli”   HÄMEENKYRÖ   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C               
- Päärakennus 2021: Lattialämmitys, 21°C, 147 m2, 412 m3:   5,06 kW   15 456 kWh
- Talousrakennus 2021: Lattialämmitys, 17°C, 53 m2, 126 m3:   2,61 kW   5 628 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 10 m:   0,04 kW   348 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      7,71 kW   21 431 kWh

• Kiinteistö,  200 m2,  538 m3 5,4 COP   7,38 kW   21 431 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,119 m3 / 50 °C   2,8 COP   0,91 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         4,7 SCOP   8,3 kW   25 431 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 798 kWh   0,59 kW   23 633 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 633 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         8,30 kW   23 633 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 98   Luokka = B )   23 633 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,3 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 °C
- Maasta kerätään       ( 4,7 COP)   6,8 kW   18 590 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 044 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 044 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     902 kWh

Tarvitaan 204 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,5 l/s (= 30 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 200 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   204 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 204 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 408 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   60 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   34 kPa = 0,34 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 444 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Multippeli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Uudiskohde Pirkanmaa
« Vastaus #2 : 18.11.20 - klo:18:44 »
Kiitos avusta!

Myyjä oli mitoittanut Boschin 7001i LWM 8:lle  aktiivisyvyydeltään 179 m kaivon, joten on tuossa hieman poikkeamaa... Ehkä siinä on käytetty alempaa huonekorkeutta, mutta ei sekään taida kyllä kokonaisuutena eroa selittää?

Voisin tuon laskelman ottaa vielä sähköpostiinkin, niin voin kokeilla selittyisikö ero tarjouksen lähtöarvoilla.

-M

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Uudiskohde Pirkanmaa
« Vastaus #3 : 18.11.20 - klo:20:10 »
Laitoin laskelman sähköpostiisi..