Tervehdys,

Joku aika tullut lueskeltua foorumia ja nyt oli aika liittyä remmiin.

Eli Mitoituspyyntö

- Rakennuspaikka Siilinjärvi
- 2020 1 kerroksinen okt + talli
- Vesikiertoinen lattialämmitys koko alalla
- LTO Vallox 110mv
- Talon koko n.15x9
- US eriste 225mm villa, Ulkoseinän U-arvo 0,17
- Lämminala n. 121m2, lämmitettävätilavuus ~320m3
- Huonekorkeus 2,6m
- Rossipohja U-arvo 0,13, finkkua n. 150mm
- Yläpohjassa villa 450mm U-arvo 0,09
- Ikkuna-ala n. 18m2, U-arvo 1,00

Lisäksi tulossa myöhemmin maalämmönpiiriin;
- Puolilämmin autotalli+varasto, 9x6,5m  Huonekorkeus n.2,5m
- Lämmitettävä tilavuus ~128m3
- Villaa seinässä 200mm, Yläpohjassa 350mm. Laatan alla 150mm eps.
- Lämpöputkikanaali n. 12jm.
- Ovet ja ikkunat n 16m2
- Tallin/varaston lämpötila n. + 12-15C

Kalliopinta n.8m syvyydessä.

Kiitos ja Kumarrus etukäteen
« Viimeksi muokattu: 15.07.20 - klo:17:40 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde OKT+AT Siilinjärvi
« Vastaus #1 : 15.07.20 - klo:17:40 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Suojussi”   SIILINJÄRVI   (Pohjois-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -33 °C
- Talo 2020: Lattialämmitys, 22°C, 121 m2, 315 m3:   4,09 kW   13 764 kWh
- At / varasto 2020: Lattialämmitys, 14°C, 51 m2, 128 m3:   2,52 kW   5 510 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 12 m:   0,05 kW   432 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   6,66 kW   19 706 kWh

• Kiinteistö,  172 m2,  443 m3    5,0 COP   6,32 kW   19 706 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,157 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,22 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,3 SCOP   7,5 kWh   24 506 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 578 kWh   0,48 kW   22 928 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 928 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan   7,50 kW   22 928 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 105   Luokka = C )   22 928 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -33 °C
- Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   6,0 kW   17 607 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 321 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 321 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa  1 196 kWh

Tarvitaan 200 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 196 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   200 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 200 metriä. Putkea kaivossa yhteensä   400 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   48 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   28 kPa = 0,28 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 461 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m   16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.