Poissa Vesaku

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Maalämpöpumpun valinta
« : 02.02.21 - klo:07:46 »
Vuodesta 2003 ollut tuo Ekowell 500 maalämpöpumppu ja pienillä murheilla menty, maaliuospumppua, kupariputken vuotoa yms. pientä.
Nyt mietittiin vaimon kanssa että ensikesänä vaihdetaan uuteen koska se voi olla edullisempi vaihtaa hallitusti kuin pakonedessä kovilla pakkasilla. Mutta nyt on ongelma että minkä laittaisi, Ekowell on lopettanut ja uusiakin merkkejä tullut markkinoille kuin sieniä sateella.
Kaikki myyjät kehuu tietenkin omaansa ja tietenkin käyttäjiltä tulee samansuuntaista palautetta. Mutta jos oma ei olisikaan niin hyvä ja olisi valittava uusi niin minkä hankkisit, itse en ole asiaan sen kummemmin vielä perehtynyt ja tarjous kierroksia ei olla vielä käyty.
Talo sijaitsee Kontiolahdella 189m2 500m3(Lakka-kivitalo yhdessä tasossa) lattialämmitys +poreallas. Kulutus ollut tuolla Ekowellillä ~7000kw/vuosi. Keruupiiri on 2*300m savikko. Lämmöntalteenottolaite Enervent pingvin ja vesipatteri.

  Kiitos jos jaksoit kiinnostua aiheeseen;)
« Viimeksi muokattu: 02.02.21 - klo:18:19 kirjoittanut Vesaku »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämpöpumpun valinta
« Vastaus #1 : 02.02.21 - klo:08:39 »
Vuodesta 2003 ollut tuo Ekowell 500 ...
Talo sijaitsee Kontiolahdella 189m2 500m3(Lakka-kivitalo yhdessä tasossa) lattialämmitys +poreallas. Kulutus ollut tuolla Ekowellillä ~7000kw/vuosi.

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Lakka kivitalo 2003: Lattialämmitys, 21°C, 189 m2, 491 m3:   7,26 kW   22 991 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,26 kW   22 991 kWh

• Kiinteistö,  189 m2,  491 m3    5,3 COP   6,90 kW   22 991 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,212 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,37 kW   6 000 kWh
- Yhteensä   4,4 SCOP   8,3 kW   28 991 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 712 kWh   0,49 kW   27 279 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,3 kW
- Maasta kerätään          ( 4,4 COP)   6,7 kW   21 122 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 157 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 157 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     2 684 kWh
• Tarvitaan 236 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,5 l/s (= 30 l/minuutissa).               
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 232 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   236 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 236 metriä. Putkea kaivossa yhteensä      472 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   69 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   40 kPa = 0,4 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 556 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m   24 kPa = 0,24 bar
...
Laskelma on tehty erittäin vähäisillä lähtötiedoilla ja on siksi varsin epäluotettava.

Poissa Vesaku

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöpumpun valinta
« Vastaus #2 : 02.02.21 - klo:18:21 »
No nyt tuli laskelmia, unohtu tosiaan tuo lämmönkeruupiirin mitoitus ja lämmöntalteenotto laitos.( nyt lisätty) 2*300m savikossa ja vesipatteri Enervent Pingvin lilmanvaihtokone.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämpöpumpun valinta
« Vastaus #3 : 02.02.21 - klo:19:53 »
Vuodesta 2003 ollut tuo Ekowell 500 ...
Talo sijaitsee Kontiolahdella 189m2 500m3(Lakka-kivitalo yhdessä tasossa) lattialämmitys +poreallas. Kulutus ollut tuolla Ekowellillä ~7000kw/vuosi...
2*300m savikossa ja vesipatteri Enervent Pingvin lilmanvaihtokone...

Korjasin laskelman lähtötietoja. Lopputulos muuttui vähän.

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Lakka kivitalo 2003: Lattialämmitys, 21°C, 189 m2, 491 m3:   7,07 kW   21 819 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      7,07 kW   21 819 kWh

• Kiinteistö,  189 m2,  491 m3       5,3 COP   6,71 kW   21 819 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,212 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,37 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,4 SCOP   8,1 kW   27 819 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 712 kWh   0,50 kW   26 107 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 107 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         8,10 kW   26 107 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -32 °C
- Maasta kerätään    ( 4,4 COP)   6,6 kW   20 181 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 926 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 926 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     2 156 kWh

• Tarvitaan 227 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   227 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 227 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   454 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   64 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   37 kPa = 0,37 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 531 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m   23 kPa = 0,23 bar
...
Laskelma on tehty erittäin vähäisillä lähtötiedoilla ja on siksi varsin epäluotettava.