Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Thermia Calibra 3-12 lämmityspiirin lämpötilan nousu käynnin aikana?  (Luettu 2037 kertaa)

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Kolme viikkoa sitten asennetun otsikon mukaisen maalämpöpumpun lämmityspiirin lämpötila nousee aina kompressorin käynnin aikana.
Juuri kävin katsomassa, niin käyrä näytti viimeisimmän käynnin aikana menoveden lämpötila oli ollut n. 36 astetta ja tarve 24 astetta.
Eli tuollaista menoveden lämpötilaa lattialämmityksessä tarvitsee  -30 asteen pakkasella.
Onko tuo normaalia?

Aiemmin käytössä 24 vuotta ollut Ekowel piti saman lämpötilan oli kompura käynnissä tai ei.



Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Kompura puskee verkostoon lämpöä kunnes integraali on nolla. Calibrassa kiertopumputkin säätyy automaattisesti eli tuo lpt ero on mitä kone haluaa sen olevan.
Jos sisälämpö ok niin ei mitään ongelmaa.
Ekowellissa on shuntti joka ajaa varaajasta verkostoon tarvittavaa/tasaisempaa lämpöä. Eri tekniikkaa siis eikä voi verrata vaihtoventtiili koneisiin.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Ja voi olla että 3-12 Calibran teho voi huidella aika korkealla jos keruu tähän aikaan on 'kuuma' ja lisäksi lämmityskuorma voi olla pieni eli 'yliheitto' voi olla suurehko... lisäksi tuo mainittu dT:kin varmaan isohko näin kesällä...

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Kompura puskee verkostoon lämpöä kunnes integraali on nolla. Calibrassa kiertopumputkin säätyy automaattisesti eli tuo lpt ero on mitä kone haluaa sen olevan.
Jos sisälämpö ok niin ei mitään ongelmaa.
Ekowellissa on shuntti joka ajaa varaajasta verkostoon tarvittavaa/tasaisempaa lämpöä. Eri tekniikkaa siis eikä voi verrata vaihtoventtiili koneisiin.
Tarkoittaako vaihtoventtiilikone, että kone lämmittää tarpeen mukaan käyttövettä tai lämmityspiiriä ja varaajasta ei siirretä lämpöä lämmityspiiriin?
Sisälämpö on pysynyt haluttuna ja tasaisena. Lämpökäyrä sattui kerralla kohdalleen ainakin näille nykyisille ulkolämpötiloille.

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Ja voi olla että 3-12 Calibran teho voi huidella aika korkealla jos keruu tähän aikaan on 'kuuma' ja lisäksi lämmityskuorma voi olla pieni eli 'yliheitto' voi olla suurehko... lisäksi tuo mainittu dT:kin varmaan isohko näin kesällä...
Maapiirin nesteen lämpötila (maasta tulo) n. 10 asteen luokkaa ja maahan paluu n. 2-4 astetta pienempi. Maapiirissä on hieman ilmaa kun kuuluu lorinoita ja voinee vaikuttaa hieman maahan paluun lämpötilaan. Ensiviikon maanantaina tulee asentaja ilmaamaan maapiirin uudelleen.
Lämmityskuorma on pieni, koska kolmen viikon aikana lämmitykseen kompura pyörinyt 40 h, eli n. 8 % kokonaisajasta.   
Mitä tarkoittaa dT ?  Tarkoittaako lämpökäyrän ylimmän pisteen ja nykyisen ulkolämpötilan erotusta, eli n. 35-24=11 asteen erotusta lämmitysvedessä? Vai tarkoittaako aivan muuta?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
dT tarkoittaa kahden lämpötilan välistä erotusta. (d = differenssi, erotus, T = lämpötila)

Voi tarkoittaa esimerkiksi maasta tulevan ja sinne palaavan keruunesteen lämpötilojen erotusta.
- maasta tulee 1,5 C lämpöistä.
- maahan menee -1,5 C lämpöistä (on vähän pakkasella!)

Niiden erotus on dT = 3 K (3 Kelvin astetta).
Samaa periaatetta noudatetaan lämmönjaon dT määrityksessä.

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
dT tarkoittaa kahden lämpötilan välistä erotusta. (d = differenssi, erotus, T = lämpötila)

Voi tarkoittaa esimerkiksi maasta tulevan ja sinne palaavan keruunesteen lämpötilojen erotusta.
- maasta tulee 1,5 C lämpöistä.
- maahan menee -1,5 C lämpöistä (on vähän pakkasella!)

Niiden erotus on dT = 3 K (3 Kelvin astetta).
Samaa periaatetta noudatetaan lämmönjaon dT määrityksessä.

Ei liity suoranaisesti aiheeseen, mutta mitä eroa lienee dT ja ΔT merkinnöillä? Itselle hieman tutumpi tuo ΔT.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Ei noilla oikeastaan mitään eroa ole, toinen on ”virallinen” matikan merkintätapa ja toinen yleisesti kansan keskuudessä käytössä oleva merkintätapa. Vähän kuten nosturi-hiab tai kipsilevy-gyproc termien käyttö.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä