Hei,

Aloitamme rakentamaan syksyllä 1-kerroksista Kannustalon puutaloa. Haluaisimme mitoituksen maalämpöpumpulle ja kaivoille.


Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Kouvola
- 2020, Tasainen tontti.
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- LTO-ilmanvaihto
- Ulkomitat talo; 19,6m* 10,6m ulkoseinien pituus talo 58,86m. Autotalli huom.tässä myös katos 7,3m*9,2m lämmitettävän tilan ulkoseinien pituus 30m .
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali; Mineraalivilla 250mm, ulkoseinän kokonaispaksuus 333mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta): 1krs
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois) Talo 155m2 ja autotalli/varasto 40m2
- Huonekorkeudet kerroksittain: Talo 3m ja autotalli 2.4m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) Maanvarainen, ei vielä tietoa eristyksestä..
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?  Levyvilla 100mm puhallusvilla 400mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? 3-lasiset Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? ikkunoiden ala 13%
-muita lämmitettäviä tiloja; autotalli, Rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali 4m
- Tilojen lämpötilat? puolilämmin talli lämpötila 12 C

Talon nettovolyymi n. 445m3
« Viimeksi muokattu: 15.07.20 - klo:10:35 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Uudiskohde Kouvola
« Vastaus #1 : 15.07.20 - klo:10:36 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus ”Talovakka”   KOUVOLA   (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talo 2020: Lattialämmitys, 22°C, 155 m2, 465 m3:      4,11 kW   15 940 kWh
- At / varasto 2020: Lattialämmitys, 12°C, 40 m2, 96 m3:   2,06 kW   3 920 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 4 m:   0,02 kW   139 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            6,19 kW   19 999 kWh

• Kiinteistö,  195 m2,  561 m3    5,0 COP   5,79 kW   19 999 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,196 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,52 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,2 SCOP   7,3 kWh   25 999 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 760 kWh   0,49 kW   24 239 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   24 239 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         7,30 kW   24 239 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 94   Luokka = B )   24 239 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,3 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 °C
- Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   5,8 kW   18 467 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 772 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 772 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 535 kWh

Tarvitaan 193 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s (= 26,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 189 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   193 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 193 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   386 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   44 kPa = 0,44 bar
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   26 kPa = 0,26 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 439 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Talovakka

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Uudiskohde Kouvola
« Vastaus #2 : 15.07.20 - klo:10:47 »
Kiitos hurjasti! Miksiköhän kauppiaat tarjoavat tähän 120-130 aktiivisyvyyttä?


Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Uudiskohde Kouvola
« Vastaus #3 : 15.07.20 - klo:11:42 »
Kiitos hurjasti! Miksiköhän kauppiaat tarjoavat tähän 120-130 aktiivisyvyyttä?
Luultavasti siksi, että hintakilpailu pakottaa tinkimään jostain.
Kaivon lyhentäminen ei syö LVI -yrittäjän omaa tulosta.