Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”Talovakka” KOUVOLA (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talo 2020: Lattialämmitys, 22°C, 155 m2, 465 m3: 4,11 kW 15 940 kWh
- At / varasto 2020: Lattialämmitys, 12°C, 40 m2, 96 m3: 2,06 kW 3 920 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 4 m: 0,02 kW 139 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,19 kW 19 999 kWh
• Kiinteistö, 195 m2, 561 m3 5,0 COP 5,79 kW 19 999 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,196 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,52 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 7,3 kWh 25 999 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 760 kWh 0,49 kW 24 239 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 24 239 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,30 kW 24 239 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 94 Luokka = B ) 24 239 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,3 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 4,2 COP) 5,8 kW 18 467 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 772 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 772 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 535 kWh
•
Tarvitaan 193 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s (= 26,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 189 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 193 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 193 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 386 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 44 kPa = 0,44 bar
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 26 kPa = 0,26 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 439 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.