Hei, olen saanut maalämpötarjouksia. Toinen firma tarjoaa otsikossa mainittua Niben pienempää ja toinen isompaa mallia? Molemmissa tehollinen kaivonsyvyys n. 165m ja
100 l puskurivaraaja. Mielelläni kuulisin täältä asiantuntevaa kommenttia valintaa varten. Kohteen tiedot ovat seuraavat:

•   Rakennus sijaitsee Turussa
•   Rakentamisvuosi 1996, tasamaa
•   Lämmitysöljyn kulutus koko käyttöhistorian ajalta 4h-3h asujalla 1950 l/v, puuta takassa lisäksi n. 3 kuutioita/v.
•   Vesikiertoinen lattialämmitys koko talossa.
•   Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla
•   Ulkoseinien yhteenlaskettu pituus n.55,7 m
•   Ulkoseinien lämmöneriste 200mm mineraalivilla, talon yhteydessä oleva autotalli-varasto-osa 150mm mineraalivilla.
•   Talo 1 ½ kerroksinen, ylä- ja alakerros
•   Lämmin ala (väliseiniä yms ei laskettu pois) alakerta: 86,6 m2 + at-var 40,5 m2. Yläkerta 84,5 m2
•   Huonekorkeudet: alakerta 2,5m yläkerta 2,46m
•   Alapohja maanvarainen (paalutettu), styroksia en nyt muista paljonko silloin laitettiin, normi talopakettikeissi?
•   Yläpohja 300m mineraalivilla
•   3- lasiset, normi-ikkunapinta-ala
•   At- varasto on ”puolilämmin” 12 astC
•   Rakennuslupa-asiakirjassa bruttokuutiot 660 m3 (AT-var osan päällä kylmä käyttöullakko)
•   Sisätilojen lämpimät kuutiot: alakerta asuinosa 216 m3, alakerta at-var 101 m3, yläkerta 195 m3
« Viimeksi muokattu: 24.06.20 - klo:22:38 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: S1255-6 vai S1255-12?
« Vastaus #1 : 24.06.20 - klo:22:38 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”tkusuomp”   TURKU   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- AT -varasto 1996: Lattialämmitys, 12°C, 41 m2, 101 m3:   3,62 kW   7 966 kWh
- Asunto alakerta 1996: Lattialämmitys, 22°C, 87 m2, 217 m3:   2,09 kW   7 121 kWh
- Asunto yläkerta 1996: Lattialämmitys, 22°C, 85 m2, 207 m3:   1,53 kW   4 732 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      7,24 kW   19 819 kWh

• Kiinteistö,  212 m2,  525 m3    5,0 COP   6,87 kW   19 819 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,134 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,01 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         4,4 SCOP   7,9 kWh   23 819 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 893 kWh   0,63 kW   21 926 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   21 926 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         8,00 kW   21 926 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 85   Luokka = B )   21 926 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -27 °C
- Maasta kerätään    ( 4,4 COP)   6,4 kW   16 931 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   4 995 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 995 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa  2 697 kWh

Tarvitaan 162 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,48 l/s (= 28,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 158 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   162 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 162 metriä. Putkea kaivossa yhteensä   324 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   45 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   26 kPa = 0,26 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 367 metriä  = 1 x 400 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m   76 kPa = Ei toimi
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 367 metriä  = 1 x 400 m PE50x4.6  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m   27 kPa = 0,27 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa tkusuomp

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S1255-6 vai S1255-12?
« Vastaus #2 : 25.06.20 - klo:15:29 »
Hei,
Kiitoksia laskelmasta. Jos saisin sen vielä sähköpostiin.

T. Pasi