Kirjoittaja Aihe: Maaviileän kytkentä kahdella konvektorilla  (Luettu 792 kertaa)

Poissa OlVi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Maaviileän kytkentä kahdella konvektorilla
« : 22.12.22 - klo:18:32 »
Moi,

Tarkoitus olisi askarrella maaviileä kahdella konvektorilla. Liitteenä kuva miten olen pähkäillyt kytkentöjen menevän. Onko tämä mielestänne oikein?

Poissa kotte

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 342
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileän kytkentä kahdella konvektorilla
« Vastaus #1 : 22.12.22 - klo:19:09 »
Nuo venttiilit näyttävät kolmitieventtiileiltä, joilla kenno ohitetaan sulkematta kiertoa, mikä ei vaadi rinnakkaishaaroitusta. Noihin ei ole piirretty magneettiventtilikelaa tai termomoottoria, joista jompi kumpi on välttämätön kummallekin konvektorille lämpötilan säätämiseksi konvektorin termostaatin perusteella. Jos kyse on tosiaan 3-tieventtiileistä, systeemissä kulkee turhaa virtausta silloin, kun ainakin toinen konvektori on termostaatin pois kytkemänä. Haaroitusten kanssa kaksitieventtiili sopisi paremmin, eli haaran virtaus katkeaa kokonaan, kun konvektorin termostaatti katkaisee venttiilin virransyötön ja tuo on myös tarpeen, jollei sulje kiertoventtiileitä käsin talveksi (mlp:n pumppu päästää muutoin liuosta konvektorikierron kautta talvellakin, vaikkakaan kennon kautta liuos ei kuljekaan).

Täyttö- ja ilmausventtiilit voivat olla esitetyllä tavalla, koska paisunta kaiketi järjestyy mlp:n keruupiirin paisunnan kautta sen rinnalla ja paine on säädetty riittävästi, jotta liuos nousee vähintään konvektoreiden tasolle  ja hieman yli. Ilmaushan tehdään kaksiharaisen täyttöapuastian ja mahdollisesti tehokkaan ulkoisen pumpun avustamana, jollei jäähdytyksen kiertopumpun teho riitä tarkoitukseen (venttiilit maapiiriin täytön ja ilmauksen ajan kiinni). Takaiskuventtiili tietenkin asennetaan niin päin, että mlp:n kierto pääsee kulkemaan tarvittaessa sen kautta.

Poissa OlVi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileän kytkentä kahdella konvektorilla
« Vastaus #2 : 22.12.22 - klo:21:03 »
Ne on nelitieventtiilit joihin tulee sähköiset toimilaitteet konvektoreiden ohjaamina.
MLP piirissä on tosiaan suljettu paisari

Poissa kotte

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 342
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileän kytkentä kahdella konvektorilla
« Vastaus #3 : 24.12.22 - klo:13:39 »
Ne on nelitieventtiilit joihin tulee sähköiset toimilaitteet konvektoreiden ohjaamina.
MLP piirissä on tosiaan suljettu paisari
Nelitieventtiileillä voi toteuttaa melkein millaisen kierron säädön tahansa, jos on sisäiseltä kytkennältään saman tyylinen kuin esimerkiksi ilmalämpöpumpuissa käytetyt, eli niillä voi vaihtaa piirin kiertosuunnan. Itse kytkisin tuollaisen niin, että toimivat 2-tieventtiilin tapaan, eli venttiilin kuvaan piirretylle tulopuolelle tekee vain lyhyen lenkin, josta liuos ei pääse suoraan mihinkään ja seurauksena vain paluupuoli toimii sähköisen toimilaitteen ohjaamana venttiilinä. Toki voi olla sisäiseltä kytkennältään erilaisia neliventtiileitä kuten sellaisia, jotka sulkevat tai avaavat kuvaan viitaten samaan aikaan sekä meno että paluupuolen.