Pyörittelin noita lukuja oheisessa Excel'ssä.
Ei oikein valjennut mitään, ota selvää, jos saat.
Kannattaa seurata viikko tai pari, jos tämä oli vain jokin satunnainen ilmiö.
Tulostuuko nuo lukemat automaattisesti tuohon taulukkoon vai onko sen täyttämisessä jotain käsityövaiheita?
Saako taulukkoa vrk-kohtaisilla arvoilla, jos saa niin pistä 11.4. 2020 jälkeiset lukemat tänne
ATS
Kiitokset pyörittelystä!
Olisin ehkä voinut heittää oman Excelin sinulle, olisit säästynyt lukujen syöttämiseltä.
Mietin jo, että tässä täytyy olla joku virhe ottamissani luvuissa. Mutta kun ei ole.
Luvut ei tulostu automaattisesti, otan koneen taululta ne kerran viikossa talteen, jos muistan ja laitan Exceliin ylös.
Jos haluaa vuorokausikohtaisia arvoja, niin pitäisi ottaa luvut joka päivä ylös manuaalisesti.
Koneen vaihtoventtiili ja logiikkahan uusittiin pari viikkoa sitten ja eka viikko sen jälkeen meni ihan normaalisti.
Nyt tämä toinen otos korjauksen jälkeen näyttää omituiselta.
Käyntiaikasuhteen tutkimista vaikeuttaa se, että käytössä on sisälämpötila-anturi, joka säätää yläkerran lämpöjä. Kyseessä kun on vanha talo, josta suunnilleen tuulee läpi seinistä, niin ei voi ihan suoraan tuijottaa ulkolämpötilaa suhteessa käyntiaikaan. Mutta ei tämä anturikaan tätä viimeistä tulosta selitä, kyllähän jakolaskun pitäisi antaa oikea tulos.
Ja kun mikään koneen antamissa arvoissa ei tunnu muuten heittävän.
Tältä aamulta käyttöveden aikaisia arvoja lämmityksen lopusta:
Kuumakaasu 111,0 c
Korkeapaine 36,9 bar
Lauhdutin meno 56,9 c
Lauhdutin tulo 52,8 c
Lauhdutin virtaus 38,97 l/min
Kaivo meno -1,0 c
Kaivo tulo ? (Kone ei näytä, arvio +1,8 c)
Kuumakaasu on aina tässä omassa koneessa ollut vähän yläkanttiin käynnin loppuosassa, mutta eikös nämäkin ihan ok lukuja vielä ole?
Voiko tässä olla kyse kompressorista? Ei kai...
Jos se ei saa tarpeeksi virtaa tms.?