Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö pienelle talolle  (Luettu 1157 kertaa)

Poissa Nokianmies

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö pienelle talolle
« : 14.05.20 - klo:00:37 »
Elikkä olisi uudiskohde Nokialle 112m2(huoneisto neliöt) sisämitta 7,5m x 14,9m. Huoneisto korkeus 2,5m
Perustana maanvarainen betonilaatta, vesikiertoinen lattialämmitys. Pumpuksi tulee 6kw talotoimittajan kautta, mutta olisi mukava tietää millaisen kaivon syvyyden laskisitte täällä, voisin sitä sitten verrata.
« Viimeksi muokattu: 14.05.20 - klo:08:23 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö pienelle talolle
« Vastaus #1 : 14.05.20 - klo:08:24 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Nokianmies”   NOKIA   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talo 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 112 m2, 291 m3:   3,38 kW   11 465 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   3,38 kW   11 465 kWh

• Kiinteistö,  112 m2,  291 m3    5,0 COP   3,10 kW   11 465 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,157 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,21 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,0 SCOP   4,3 kWh   16 265 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 096 kWh   0,29 kW   15 169 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   15 169 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         6,00 kW   15 169 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( E luku = 93   Luokka = B )   15 169 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   4,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lievä yliteho )      6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -54 °C
- Maasta kerätään    ( 4 COP)   4,8 kW   11 392 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   3 777 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 777 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 375 kWh

• Tarvitaan 140 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,36 l/s (= 21,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 136 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.       Poraussyvyys   140 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 140 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      280 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,1 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,36 l/s = 21,6 l/min = 1296 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   23 kPa = 0,23 bar

Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 270 metriä  = 1 x 270 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   30 kPa = 0,3 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.