Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö  (Luettu 1470 kertaa)

Poissa Graben

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö
« : 10.05.20 - klo:20:37 »
Terve ! Olisin erittäin kiitollinen jos voisitte auttaa seuraavan kohteen kanssa jotta saisin vähän vertialtavaa!

Lähtötiedot: Remonttikohde

- Rakentamisvuosi:1900 luvun alkupäästä vanha hirsitalo.

- Vesikiertoinen lattialämmitys

- Rakennuksen sijainti: Pietarsaari.

- Ilmanvaihto: Koneellinen iv. lämmöntalteenotolla

- Yhteenlaskettu ulkopituus: 44,4m

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus:
  Kyseessä on remonttikohde, missä koko taloa on korotettu jotta saatin kerros lisää asuinpintaalaa.

Alakerran seinät: Hirsi noin 150mm paksu+ ulkopuolinen lisäeristys 50mm,ekovilla+hunton 25mm,tuulensuoja.
Yläkerta Seinät: 250mm Ekovilla+25mm hunton

- Kerrosten lukumäärä: 2

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei laskettu pois).
Alakerta:73m2 , Yläkerta:70m2

- Huonekorkeudet kerroksittain: Kerros1- 2,62m Kerros2 - keskimääräinen 2,2m

- Alapohjan :Tuulettuva rossipohja, eristys: 25mm,hunton+250mm ekovilla.

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: Vino:Ekovilla 450mm,Vaaka:Ekovilla 500mm

- Ikkunat: 3 lasiset, U-1,0 ,yhteenlaskettu ikkunapintaala noin 14m2

- Muita lämmitettäviä tiloja ei ole.

- Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus 388 m3.

- Olisi tarkoitus porata lämpökaivo.

- Taloon tulee myös varaava takka.
« Viimeksi muokattu: 11.05.20 - klo:11:55 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #1 : 11.05.20 - klo:11:55 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Graben”   PIETARSAARI   (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 39 °C   -  menovesi lämpötila max 45 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talon alakerta 1920: Patterilämmitys, 21 °C, 73 m2, 191 m3:   2,53 kW   7 730 kWh
- Talon yläkerta 1920: Patterilämmitys, 21 °C, 70 m2, 154 m3:   1,52 kW   4 564 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   4,05 kW   12 294 kWh

• Kiinteistö,  143 m2,  345 m3    4,1 COP   3,73 kW   12 294 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,157 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,21 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,6 SCOP   4,9 kWh   17 094 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 344 kWh   0,39 kW   15 750 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   15 750 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         5,00 kW   15 750 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kW
  Yhteensä  ( E luku = 77   Luokka = B )   15 750 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   4,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   5,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -30 °C
- Maasta kerätään          ( 3,6 COP)   3,8 kW   11 378 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 372 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 372 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 360 kWh

• Tarvitaan 143 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,28 l/s (= 16,8 l/minuutissa).               
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 139 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.       Poraussyvyys   143 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 143 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      286 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,28 l/s = 16,8 l/min = 1008 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,28 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   16 kPa = 0,16 bar

Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 276 metriä  = 1 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Graben

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #2 : 11.05.20 - klo:22:59 »
Kiitos !

Jo lähetä mielellään postiin niin voin tutkiskella myös itse,

Nytt on samaan kohteeseen laskettu/tarjottu/ehdotettu, seuraavasti eri toimioilta samoilla lähtökohdilla.

1-Aktiivinen poraussyvyys 265 m // Lämmitystehontarve 14,6 kW

2-Poraussyvyys 180 m // 9 kW-pumpulla

3-Aktiivinen poraussyvyys 140 m // 8 kW-pumpulla

Pistää kyllä mietittyttämään miten voi olla näin suuri ero  :-\


Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #3 : 12.05.20 - klo:08:48 »
Kiitos, kun tulit mukaan foorumille.
Olisi mielenkiintoista, jos jatkaisit tätä ketjua kertomalla, kuinka projekti lähtee etenemään.
Lähetin laskelman sähköpostiisi.

Tuo suuri kirjavuus tarjouksissa kertoo siitä, että mitoitusosaaminen on edelleenkin hataraa.
On murheellinen kokoelma ehdotuksia.
Maalämmitystä hankkivan pitäisi voida luottaa alan ammattilaisten tietotaitoon.

Olisi hyvä, jos suomalainen rakennusvalvonta pystyisi joskus ottamaan asiakseen auttaa rakentajaa lämmityksen suunnittelussa.
Siitä kannattaisi vähän maksaakin valvojaviranomaiselle.
Laskennassa tarvittavat lähtötiedotkin ovat heillä valmiiksi käytettävissään.