Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Tapahtumamuistin merkinnät C4 18 18 10 C4 18 18 10 C4 jne päättyvät LP A9:ään  (Luettu 1973 kertaa)

Poissa Kk8

  • pehtoori
  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Hei,

Oisko vinkkiä mistä voisi olla kyse?

Tuota on sitten toistunut niinkuin näkyy muutaman kerran noista esiintymistiheyksistä 81, 82 ja "18" 162, 163 kertaa.

17:55:45   C4   Ohje   82
17:55:44   10   Ohje   82
17:54:44   18   Virhe   163
17:42:52   18   Virhe   162
17:41:52   C4   Ohje   81

Lämpöpumppu A9 on tullut jo viisi kertaa.
Lähtee uudelleen käyntiin virta pois ja päälle syklillä.

Manuaali puhuu "10" ja "18" Häiriöistä samanlaista. Mut en usko.

10 H Ulkolämpötila-anturi Menoveden lämpötilan laskemiseksi käytetään ulkolämpötila-arvoa –40 °C.
Syy: Ulkolämpötila-anturissa oikosulku.
Toimenpide:Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ) pistokkeesta F0: katso ”Ohjaus ja -anturipiirilevy”.
tai
10 H Kompressori on kytkeytynyt pois päältä. Toimenpiteitä ei tarvita ( Jos Kylmäainepiiri )
18 S Kylmäainepiiri
Syy :Kompressorin häiriö (yleinen ilmoitus)
Riippuu muista ilmoituksista Ota huomioon muut kompressoria ja
invertteriä koskevat ilmoitukset (alkaen ilmoituskoodista ”80”).

"80":aa ei ole näkynyt.

ja

"C4":lle
C4 H Kompressorin käyttölaitteen jättämä liian korkea Kompressori pois Toimenpiteitä ei tarvita

Kompressorikentässä pysymisessä näyttäisi olevan "ylivuotoa" t0 : 6-10 ja  tc : 5-15 välillä ikään kuin "pois" alueelta.

Lämmitysmutasihdissä oli puhdistettavaa, ja puhdistamista seuraavana päivänä A9 uusiutui.

Laitetoimittaja antoi viimeksi ohjeena seurata ja jos A9 ilmenee uudestaan, ei kuittausta ja yhteys heille.
Asentajaliikkeen kautta toki.

VITOTRONIC 200, VITOCAL 333-G josta lkv kierrossa, lämmittää 300L puskuria josta patterivekosto kierrossa.
Kaivo Salpauselän reunamuodostelman päällä 37m savea ja hiekkaa, sitten harmaata kalliota yhteensä 200m, aktiivisyvyys, hmm. vaikea sanoa, ehkä 160m, vaakap. 5m.

Uudehko laite,
16.12.2019 asennus valmis ja lkv pälle
11.01.2020 lämmittämään, öljy loppui Oilonista. Kyseessä siis korvausinvestointi, patteriverkostoa ei huuhdeltu.
Ongelma ja Huoltohistoria :
23.01.2020 hiekkaa maapiirin nesteessä, = Putken toimittajan laatupuute!
11.02.2020 maapiirineste huuhdeltu
27.03.2020 C4 18 18 10 C4 >A9, käyntiin, valohoitoa
28.03.2020 C4 18 18 10 C4 >A9, käyntiin, valohoitoa
09.04.2020 C4 18 18 10 C4 >A9, käyntiin, valohoitoa
24.04.2020 C4 18 18 10 C4 >A9, käyntiin, lämmityskierron mutasihti puhdistettu. Vanhat putket!
25.04.2020 C4 18 18 10 C4 >A9, käyntiin, Laitetoimittajan ohjeita odotelleen seuraavaan "A9":ään

t. pehtoori.
VITOCAL 333-G-2, 2,4-11,4kW + 300l puskuri. Kaivo 39m hiekka/savi ->200 harmaa kallio, vettä 20000l/h porauksessa, 4.5m vaakap. ~29000kWh/a, korvaus 3625l/a öljylle v -70 talossa, vesikiertopatterit vanh.putket.

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Hei.

Tuo C4 on se koodi yli 80. Numeroiden jälkeen tulee kirjaimet.

Laitatko kompressorikentästä kuvan tänne.

Vai joko selvinnyt mistä kyse?
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa Kk8

  • pehtoori
  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Hei,

ei ole selvinnyt missä vika.

Ei ole tullut A9'iä uudestaan, joten ei ole selviteltykään.

Ohje oli A9:n ilmaantuessa ottaa yhteyttä maahantuojaan.

Liitteessä kompressorikenttää parissakin kuvassa, oisko toinen historia ja toinen kun käynnistyi.
VITOCAL 333-G-2, 2,4-11,4kW + 300l puskuri. Kaivo 39m hiekka/savi ->200 harmaa kallio, vettä 20000l/h porauksessa, 4.5m vaakap. ~29000kWh/a, korvaus 3625l/a öljylle v -70 talossa, vesikiertopatterit vanh.putket.