Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Kylpytynnyrin laskelma on vain viitteellinen ja sen energiantarve riippuu valitun tynnyrin rakenteesta, varsinkin peitteestä ja käytön määrästä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Samputin” KEMI (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -33 °C
- Talo 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 162 m2, 436 m3: 4,55 kW 15 908 kWh
- Talli 2020: Lattialämmitys, 15 °C, 63 m2, 158 m3: 2,92 kW 8 314 kWh
- Kylpytynnyri 2020: Lattialämmitys, 26 °C, 2 m2, 2 m3: 0,62 kW 2 754 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 °C, 25 m: 0,14 kW 892 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,23 kW 27 867 kWh
• Kiinteistö, 226 m2, 595 m3 5,0 COP 7,81 kW 27 867 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,152 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,20 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 9,0 kWh 32 667 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 280 kWh 0,63 kW 30 387 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 30 387 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,00 kW 30 387 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( E luku = 113 Luokka = C ) 30 387 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,5 COP) 7,2 kW 23 582 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 805 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 805 kWh
▪ Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 868 kWh
Tarvitaan 268 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,54 l/s (= 32,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 268 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 272 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 272 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 544 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
• Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 93 kPa = Ei toimi• Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 51 kPa = Välttävä
• Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 32 kPa = 0,32 bar
• Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 30 kPa = 0,3 bar
◾Vaakakeruupiiri, kostea savi, 654 metriä = 1 x 800 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m 195 kPa = Ei toimi
◾Vaakakeruupiiri, kostea savi, 654 metriä = 1 x 800 m PE50x4.6 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m 64 kPa = Ei toimi
◾Vaakakeruupiiri, kostea savi, 654 metriä = 2 x 400 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m 31 kPa = 0,31 bar
◾Vaakakeruupiiri, kostea savi, 654 metriä = 2 x 400 m PE50x4.6 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m 15 kPa = 0,15 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.